27.05.2017 в 17:08:35
ZooZoo написал: Перегрев.
вот тут на форуме всплывало про "усыхающую и трескавщуюся" ТУ... думаю так же перегревали...
27.05.2017 в 18:14:12
ZooZoo написал: Перегрев
Грел зажигалкой. Не так уж и долго. Как же избежать перегрева? Термоусадка была довольно старая, ей лет 8. Могли это сказаться?
27.05.2017 в 21:40:25
haramamburu написал: про "усыхающую и трескавщуюся" ТУ... думаю так же перегревали.
Ну да, наверное :). Дурное дело - нехитрое. На самом же деле см. чуть ниже.
winkot написал: Грел зажигалкой. Не так уж и долго. Как же избежать перегрева?
Зажигалкой усаживать нельзя. Да и неудобно. Есть фен и горелки для этих целей. А про 8 лет могу сказать, что ТУТ реально "высыхает", если некачественная (пластификаторы улетучиваются, особенно, если хранить при дневном свете). Берите качественную ТУТ и с клеевым подслоем - вот ее даже зажигалкой можно :) (но сложно и долго).
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
28.05.2017 в 07:43:32
ZooZoo написал:
haramamburu написал: про "усыхающую и трескавщуюся" ТУ... думаю так же перегревали.
Ну да, наверное :). Дурное дело - нехитрое. На самом же деле см. чуть ниже.
winkot написал: Грел зажигалкой. Не так уж и долго. Как же избежать перегрева?
Зажигалкой усаживать нельзя. Да и неудобно. Есть фен и горелки для этих целей. А про 8 лет могу сказать, что ТУТ реально "высыхает", если некачественная (пластификаторы улетучиваются, особенно, если хранить при дневном свете). Берите качественную ТУТ и с клеевым подслоем - вот ее даже зажигалкой можно :) (но сложно и долго).
ZooZoo,
То что неудобно-согласен, но почему нельзя?
ZooZoo написал: Есть фен и горелки для этих целей.
Покупать фен, что бы усаживать термоусадку в единичных количествах как то не рационально.
28.05.2017 в 07:45:40
ZooZoo написал: Зажигалкой усаживать нельзя. Да и неудобно.
То, что неудобно-согласен. но почему нельзя?
ZooZoo написал: Есть фен и горелки для этих целей.
Покупать фен для того, что бы усаживать термоусадку в единичных количествах как-то не рационально. А разве фен дает гарантию от перегрева изоляции провода?
28.05.2017 в 08:28:49
winkot написал: А разве фен дает гарантию от перегрева изоляции провода?
Естественно, путём регулировки температуры, тем более от зажигалки может копоть остаться.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.05.2017 в 19:38:38
winkot написал: почему нельзя?
Потому что не обеспечивается равномерный нагрев нужной температурой. Вы ведь сами в этом убедились, по-моему :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
28.05.2017 в 19:50:19
Доброго времени суток.
На балкон прокладываю кабель по воздуху 3х4мм для дальнейшего подключения 6 компьютеров с потреблением в 1 кВт, общая нагрузка на кабель будет 6квт. А теперь вопрос, какой автомат мне потребуется для такой линии? Спасибо.
28.05.2017 в 20:05:22
ZooZoo написал: Вы ведь сами в этом убедились, по-моему
Не факт. Возможно это произошло из-за усыхания термоусадки.
28.05.2017 в 20:14:58
Dpsy написал: А теперь вопрос, какой автомат мне потребуется для такой линии?
А физику типа не изучали 6000\220=27,27 ближайший АВ, в большую строну, 32 А. Хотя можно попробовать поставить на 25 А, типа не все сразу будут работать, с характеристикой С.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.05.2017 в 20:27:51
Dpsy написал: На балкон прокладываю кабель по воздуху 3х4мм для дальнейшего подключения 6 компьютеров с потреблением в 1 кВт, общая нагрузка на кабель будет 6квт.
25А
28.05.2017 в 21:08:38
winkot написал: Не факт. Возможно это произошло из-за усыхания термоусадки.
Вы сами же себе противоречите и выдумываете то, что не нужно выдумывать:
winkot написал: При нагреве термоусадки услышал небольшой щелчок и в ней образовалась маленькое отверстие, через которое вылезло немного расплавленной изоляции провода
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
28.05.2017 в 22:35:14
Dpsy написал: Доброго времени суток.
На балкон прокладываю кабель по воздуху 3х4мм для дальнейшего подключения 6 компьютеров с потреблением в 1 кВт, общая нагрузка на кабель будет 6квт. А теперь вопрос, какой автомат мне потребуется для такой линии? Спасибо.
Dpsy, 25 А, на выходе кабеля мини-щиток с 3 автоматами по 16 А (по 2 компьютера на одну линию). Розетки целесообразно не одинарные, а двойные или даже тройные, чтобы обойтись без тройников (системник и дисплей и может ещё что-нибудь). Итого 3 линии, 6 тройных розеток. УЗО на балкон обязательно.
Вечный студент
28.05.2017 в 22:54:45
Dpsy, С16
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.