ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.05.2017 в 21:08:38

winkot написал: Не факт. Возможно это произошло из-за усыхания термоусадки.

Вы сами же себе противоречите и выдумываете то, что не нужно выдумывать:

winkot написал: При нагреве термоусадки услышал небольшой щелчок и в ней образовалась маленькое отверстие, через которое вылезло немного расплавленной изоляции провода

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

28.05.2017 в 22:35:14

Dpsy написал: Доброго времени суток.

На балкон прокладываю кабель по воздуху 3х4мм для дальнейшего подключения 6 компьютеров с потреблением в 1 кВт, общая нагрузка на кабель будет 6квт. А теперь вопрос, какой автомат мне потребуется для такой линии? Спасибо.

Dpsy, 25 А, на выходе кабеля мини-щиток с 3 автоматами по 16 А (по 2 компьютера на одну линию). Розетки целесообразно не одинарные, а двойные или даже тройные, чтобы обойтись без тройников (системник и дисплей и может ещё что-нибудь). Итого 3 линии, 6 тройных розеток. УЗО на балкон обязательно.

0

Вечный студент

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

28.05.2017 в 22:54:45

Dpsy, С16

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124738

28.05.2017 в 23:01:47

megrad написал: типа не все сразу будут работать,

тогда и 20 хватит

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

29.05.2017 в 06:19:40

Не моё, конечно, дело, но зачем игровой клуб размещать на балконе? :killyourselfbywall:

0

Вечный студент

winkot
winkot
Местный

Регистрация: 21.11.2013

Волгоград

Сообщений: 132

29.05.2017 в 08:36:30

ZooZoo написал: winkot написал: Не факт. Возможно это произошло из-за усыхания термоусадки.

Вы сами же себе противоречите

Нет. Я пользуюсь Вашей информацией о том, что

ZooZoo написал: ТУТ реально "высыхает", если некачественная (пластификаторы улетучиваются, особенно, если хранить при дневном свете). Берите качественную ТУТ и с клеевым подслоем - вот ее даже зажигалкой можно

Получается, что дело не только в зажигалке. То есть, если качественная и не высохшая ТУТ, то можно зажигалкой.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124738

29.05.2017 в 12:15:39

winkot написал: Получается, что дело не только в зажигалке. То есть, если качественная и не высохшая ТУТ, то можно зажигалкой.

зажигалкой можно прожечь дырку в неумелых руках, а в умелых - хоть зажигалкой, хоть спичками :)

0
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Резидент

Регистрация: 23.04.2014

Севастополь

Сообщений: 1166

29.05.2017 в 23:48:34

Товарищи, подскажите по вопросу резки ригелей под эл.проводку, ну или под что-то другое в частном доме, что допускается нормативно-технической документацией, а что нет?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

29.05.2017 в 23:53:59

MaSeVi написал: Коллеги, кто в курсе строительства бассейнов: какой кабель нужно применять для прокладки в технических помещениях и по периметру помещения бассейна? Плюс интересует кабель для освещения 12В помещения бассейна: подойдёт ВВГ-но-ls, или есть отдельные требования?...

MaSeVi, ап

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

stad
stad
Резидент

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

30.05.2017 в 00:38:39

вопрос по подключению вентилятора в санузле. часто запитывают параллельно со светом. но я собираюсь делать отдельную кнопку. откуда будет более правильно запитаться? от линии розеток или от линии освещения? логика подсказывает, что от розеточной линии, там стоит узо на щитке. а на освещении обычные автоматы. но с другой стороны, к вентилятору будут идти только два провода. заземление там приложить не к чему- один сплошной пластик. тот же вопрос и к проводу, который подводится к освещению зеркала в ванной. по логике- от розеточной линии. хочется все сделать по нормативам.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.05.2017 в 09:54:41

stad написал: тот же вопрос и к проводу, который подводится к освещению зеркала в ванной.

Если только подсветка без розетки, то не принципиально откуда взять питание. Если есть розетка, то с розеточной линии.

stad написал: вопрос по подключению вентилятора в санузле. часто запитывают параллельно со светом. но я собираюсь делать отдельную кнопку.

Что значит кнопку? Обычно ставят двух клавишный выключатель. Если он не модульный, то вопрос с питанием опадает сразу - питание с линии освещения. Если кнопка, то какая с фиксацией или без. Если с фиксацией, то вопрос такой же как и с двухклавишником. Если нет, то нужен исполнительный механизм типа импульсного реле. Либо как вариант поставить радиовыключатель.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу