ZooZoo написал:

MaSeVi написал: если здесь посоветовать?

Реально вопрос для отдельной темы, поверьте. Сечение вашего СИПа вы не указали. И сечение проводника, который можно зажимать в ваш ВА, тоже не указали. Место в ЩУ (если это обычный ЩУ) свободное есть, чтобы аккуратно согнуть СИП не напрягаясь и/или вставить гильзы в ВА (которые вам посоветовали сдуру)? Будет ли опломбировка и т.д. :)

ZooZoo, СИП 4-16, автомат Hager MC450, допускаемое сечение одно и многожильного провода -25 кв.мм. Щит учетный, уличный, на столбе. Схема: АВ 50А, счётчик, слелективное УЗО 63А 300 мА. Пломбировки нет, т.к. Частный посёлок со своими правилами...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

04.06.2017 в 13:20:42

volchenok написал: alx220, тогда уж надо вопрос о служебном несоответствии ставить, электрик этот явно в УК трудится и явно не один там такой.

Если так глобально мыслить, то впору разгонять сами УК, потому что хороших электриков я там пока не встречал. Одни пофигисты и разгильдяи. Может, мне просто не везет? :)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

04.06.2017 в 14:00:33

alx220 написал: то впору разгонять сами УК

А разве нет?

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

04.06.2017 в 14:07:12

Radio написал: А разве нет?

Может, и так. Но это слишком глобальная задача. Вряд ли она от нас с вами зависит.

0
Шуюп
Шуюп
Эксперт

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

04.06.2017 в 14:36:43

alx220 написал:

volchenok написал: alx220, тогда уж надо вопрос о служебном несоответствии ставить, электрик этот явно в УК трудится и явно не один там такой.

Если так глобально мыслить, то впору разгонять сами УК, потому что хороших электриков я там пока не встречал. Одни пофигисты и разгильдяи. Может, мне просто не везет? :)

alx220, это не только электриков касается :( К сожалению уровень профессионализма многих современных работников ЖКХ находится на уровне выпускников ПТУ прошлого столетия. На минималку желающих мало.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.06.2017 в 18:18:02

alx220 написал: то впору разгонять сами УК

Вы не подскажите для чего нужны УК?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Шуюп
Шуюп
Эксперт

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

04.06.2017 в 18:37:47

megrad написал:

alx220 написал: то впору разгонять сами УК

Вы не подскажите для чего нужны УК?

megrad, для управления конечно.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

04.06.2017 в 18:49:46

megrad написал:

alx220 написал: то впору разгонять сами УК

Вы не подскажите для чего нужны УК?

megrad, в первую очередь кормить дармоедов. Во вторую тоже. Ибо это посредники.

0

Вечный студент

crazygeorgio
crazygeorgio
Местный

Регистрация: 04.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 127

04.06.2017 в 18:50:19

alx220 написал:

crazygeorgio написал: Вопрос такой, не знаю что делать, в доме двухпроводка с глухозаземленной нейтралью, местный электрик сказал что смысла в УЗО вообще нет, что постоянно будет отключаться, что лучше просто автоматы оставить, а на стиралку кинуть дифавтомат. Хотя много где видел, что пишут что УЗО будут не лишними. Кто прав???

УЗО ставить, электрика гнать в шею.

alx220, а можно обосновать если не трудно? проводка будет новая медная, сам электрик обосновал тем, что нет особого смысла, т.к. нормального заземления нет, следовательно и защитить от тока утечки не сможет.

0
volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

04.06.2017 в 18:51:58

Приборы и проводку может и не защитит, а вот вас вполне. Да и новая медная проводка необходима трехжильная.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.06.2017 в 18:56:01

Шуюп написал: для управления конечно.

Чего? Вы как собственник не в состоянии нанять необходимого спеца?

MrGalaxy написал: в первую очередь кормить дармоедов. Во вторую тоже. Ибо это посредники.

Устраивает ответ Шуюп?

crazygeorgio написал: т.к. нормального заземления нет, следовательно и защитить от тока утечки не сможет.

Вы в курсе как работает УЗО или Диф? Электрик хреновый если на новую проводку боится ставить УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.