Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

04.06.2017 в 21:34:45

На сколько миллиметров нужно зачистить провод при подключении счётчика производства Ленэлектро, тип ЛЕ 221.1.R2.D0 ? В паспорте об этом нет указаний. Самого счётчика у меня нет. А провода сделать надо.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

04.06.2017 в 21:51:55

Юрка, по виду та же энергомера токо в профиль. Обычных длинных наконечников, думаю, достаточно.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.06.2017 в 21:52:54

Юрка, а провод какой? Сделайте 20 мм, лишние пом куснуть.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.06.2017 в 00:03:51

MaSeVi написал:

ZooZoo написал:

MaSeVi написал: если здесь посоветовать?

Реально вопрос для отдельной темы, поверьте. Сечение вашего СИПа вы не указали. И сечение проводника, который можно зажимать в ваш ВА, тоже не указали. Место в ЩУ (если это обычный ЩУ) свободное есть, чтобы аккуратно согнуть СИП не напрягаясь и/или вставить гильзы в ВА (которые вам посоветовали сдуру)? Будет ли опломбировка и т.д. :)

ZooZoo, СИП 4-16, автомат Hager MC450, допускаемое сечение одно и многожильного провода -25 кв.мм. Щит учетный, уличный, на столбе. Схема: АВ 50А, счётчик, слелективное УЗО 63А 300 мА. Пломбировки нет, т.к. Частный посёлок со своими правилами...

MaSeVi,
тогда все просто, если нет пломбировки. Но, опять же, пара-тройка вариантов:

  • в вашем случае самое простое - тупо завести СИП в ВА, если позволяют размеры бокса (СИП аккуратно нужно согнуть, а не каждому дано подобное таинство). И повторно протянуть клеммы ВА (есть методика, но опущу), допустим, через час и сутки, и затем через неделю. Ну и раз в полгода/год подходить с отверткой к ЩУ и пробовать довернуть "винтики"...
  • после ввода СИП в ЩУ перейти с СИП на медную: а) моножилу б) многожилу с помощью (сжимов)/(прокалывающих зажимов). И медь уже завести в ВА.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

05.06.2017 в 00:12:13

ZooZoo написал:

MaSeVi написал:

ZooZoo написал:

MaSeVi написал: если здесь посоветовать?

Реально вопрос для отдельной темы, поверьте. Сечение вашего СИПа вы не указали. И сечение проводника, который можно зажимать в ваш ВА, тоже не указали. Место в ЩУ (если это обычный ЩУ) свободное есть, чтобы аккуратно согнуть СИП не напрягаясь и/или вставить гильзы в ВА (которые вам посоветовали сдуру)? Будет ли опломбировка и т.д. :)

ZooZoo, СИП 4-16, автомат Hager MC450, допускаемое сечение одно и многожильного провода -25 кв.мм. Щит учетный, уличный, на столбе. Схема: АВ 50А, счётчик, слелективное УЗО 63А 300 мА. Пломбировки нет, т.к. Частный посёлок со своими правилами...

MaSeVi,
тогда все просто, если нет пломбировки. Но, опять же, пара-тройка вариантов:

  • в вашем случае самое простое - тупо завести СИП в ВА, если позволяют размеры бокса (СИП аккуратно нужно согнуть, а не каждому дано подобное таинство). И повторно протянуть клеммы ВА (есть методика, но опущу), допустим, через час и сутки, и затем через неделю. Ну и раз в полгода/год подходить с отверткой к ЩУ и пробовать довернуть "винтики"...
  • после ввода СИП в ЩУ перейти с СИП на медную: а) моножилу б) многожилу с помощью (сжимов)/(прокалывающих зажимов). И медь уже завести в ВА.

ZooZoo, СПАСИБО!!! Бокс, есть вероятность, под замену на большего объема, т.е. с местом проблем нет. У СИП запас по длине более чем -2 метра минимум. Клеммы/магистральные отводы на ДИН не подойдут?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

05.06.2017 в 00:12:46

ZooZoo написал:

MaSeVi написал:

ZooZoo написал:

MaSeVi написал: если здесь посоветовать?

Реально вопрос для отдельной темы, поверьте. Сечение вашего СИПа вы не указали. И сечение проводника, который можно зажимать в ваш ВА, тоже не указали. Место в ЩУ (если это обычный ЩУ) свободное есть, чтобы аккуратно согнуть СИП не напрягаясь и/или вставить гильзы в ВА (которые вам посоветовали сдуру)? Будет ли опломбировка и т.д. :)

ZooZoo, СИП 4-16, автомат Hager MC450, допускаемое сечение одно и многожильного провода -25 кв.мм. Щит учетный, уличный, на столбе. Схема: АВ 50А, счётчик, слелективное УЗО 63А 300 мА. Пломбировки нет, т.к. Частный посёлок со своими правилами...

MaSeVi,
тогда все просто, если нет пломбировки. Но, опять же, пара-тройка вариантов:

  • в вашем случае самое простое - тупо завести СИП в ВА, если позволяют размеры бокса (СИП аккуратно нужно согнуть, а не каждому дано подобное таинство). И повторно протянуть клеммы ВА (есть методика, но опущу), допустим, через час и сутки, и затем через неделю. Ну и раз в полгода/год подходить с отверткой к ЩУ и пробовать довернуть "винтики"...
  • после ввода СИП в ЩУ перейти с СИП на медную: а) моножилу б) многожилу с помощью (сжимов)/(прокалывающих зажимов). И медь уже завести в ВА.

ZooZoo, СПАСИБО!!! Бокс, есть вероятность, под замену на большего объема, т.е. с местом проблем нет. У СИП запас по длине более чем -2 метра минимум. Клеммы/магистральные отводы на ДИН не подойдут?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.06.2017 в 00:32:43

MaSeVi написал: Клеммы/магистральные отводы на ДИН не подойдут?

Нет. А какие именно? Они ведь для медного (мягкого) провода предназначены.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

05.06.2017 в 00:36:22

ZooZoo написал:

MaSeVi написал: Клеммы/магистральные отводы на ДИН не подойдут?

Нет. А какие именно? Они ведь для медного (мягкого) провода предназначены.

ZooZoo, у Хагера есть такие , но не вникал в их конструктив, честно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.06.2017 в 00:41:17

MaSeVi написал: но не вникал в их конструктив

Ну и правильно. Чем проще конструктив - тем он надежнее.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

05.06.2017 в 00:49:31

ZooZoo написал:

MaSeVi написал: но не вникал в их конструктив

Ну и правильно. Чем проще конструктив - тем он надежнее.

ZooZoo, и на том спасибо!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.06.2017 в 00:56:53

MaSeVi написал: и на том спасибо!

Это не ко мне, а к производителям :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

05.06.2017 в 11:18:31

ZooZoo написал:

MaSeVi написал: и на том спасибо!

Это не ко мне, а к производителям :)

ZooZoo, и Вам, и им!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Alfar

Местный

Регистрация: 05.08.2016

Москва

Сообщений: 110

05.06.2017 в 16:57:06

Уважаемые гуру, где должна быть фаза по госту? Справа или слева?

В половине розеток в новом доме слева, в половине справа. Хочу сделать единообразно и правильно.

0

Удачи в нелегком труде!

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

05.06.2017 в 17:11:05

Alfar написал: В половине розеток в новом доме слева, в половине справа.

Всё верно: в мужской половине дома справа, в женской - слева. Не надо ничего переделывать! :nо:

0
Аватар пользователя
Alfar

Местный

Регистрация: 05.08.2016

Москва

Сообщений: 110

05.06.2017 в 18:06:35

Radio написал:

Alfar написал: В половине розеток в новом доме слева, в половине справа.

Всё верно: в мужской половине дома справа, в женской - слева. Не надо ничего переделывать! :nо:

Radio, Шутку оценил. Спасибо. А по существу вопроса? Есть разница?

0

Удачи в нелегком труде!

Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу