16.06.2017 в 23:24:14
С розеткой в колодце проблем нет , светильник работает , ничего не выбивает. Выходит бракованный мотор может быть ?
16.06.2017 в 23:33:51
Serdjio написал: светильник работает , ничего не выбивает.
Дрель попробуйте.
Serdjio написал: Выходит бракованный мотор может быть ?
Ну, это можно утверждать после проверки электролабораторией. Как вариант насос, не бракованный раз работает (или нет, или не смогли запустить из за дифа?), а не качественный. У нас один дренажный насос был. На доме без диф защиты работал идеально, а вот УЗО, на новом доме, с ним категорически отказывалось работать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.06.2017 в 23:38:49
Косилка триммер электрический прошлые выходные с этой розетки работал , часа три , проблем не было
16.06.2017 в 23:42:56
Serdjio написал: Косилка триммер электрический прошлые выходные с этой розетки работал , часа три , проблем не было
Шнур, клеммная коробка у насоса в каком состоянии? Без диф защиты не пробовали включить? Как вариант вилку перевернуть в розетки... Хотя лучше поменять.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.06.2017 в 23:43:45
Первый раз его выбило когда заправил воду , включил секунд 5 проработал и диф сращу отключился
16.06.2017 в 23:44:49
Serdjio написал: включил секунд 5 проработал и диф сращу отключился
Меняйте.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.06.2017 в 23:46:18
Все в новом неповрежденном состояниии , реле открывал , смотрел подключение , все ок. С вилкой попробую завтра поиграть
17.06.2017 в 16:56:34
Проблему свою вроде решил , заменил розетку в колодце , немного был оплавлен пластик около разъёмов , хотя перфоратор включал ничего не выбивало , теперь все работает.
17.06.2017 в 18:12:02
Serdjio написал: заменил розетку в колодце , немного был оплавлен пластик около разъёмов
Где то плохой контакт был.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.06.2017 в 20:55:51
После снятия люстры с двухклавишным выключателем осталось 4 проводка. Два из них -- фаза (проверены индикаторной отверткой). Получается, оставшиеся два -- земля и ноль. Возник вопрос -- как отличить тут земляной проводок от нулевого? Индикаторная отвертка на эту тему молчит. Цветовая индикация отсутствует -- все четыре проводка одинакового невнятного цвета.
17.06.2017 в 21:02:28
fhlfibh написал: Возник вопрос -- как отличить тут земляной проводок от нулевого? Индикаторная отвертка на эту тему молчит. Цветовая индикация отсутствует -- все четыре проводка одинакового невнятного цвета.
Подключите так и эдак, с землей сработает узо. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.