Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

06.07.2017 в 21:23:39

Электромонтер написал: Если брать правила - то стальная гильза и заделка противопожарной пеной.

Да я с детства помню зеленые пластиковые трубы, которые закладывали в отверстия строители советских панелек. Мы из них еще духовушки мастерили. Зачем в бетоне стальная гильза? Это же не дерево.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.07.2017 в 21:29:57

В панельках укладывали трубы (не во всех кстати) чтобы не порвать изоляцию проводов АППВ. В вашем случае абсолютно не нужны не какие гильзы. Щели между кабелем и отверстием заполнить штукатуркой.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.07.2017 в 21:38:40

Нубасик... :)

Электромонтер написал: Ссылку на пункт ПУЭ, что не допускается приведешь?

Лови:

7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники(пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырех проводная сеть с РЕN проводником) не допускается.

Электромонтер написал: Если брать правила - то стальная гильза и заделка противопожарной пеной.

Ленивый нубасик:

Электромонтер написал: Ссылку на пункт ПУЭ

Ня, читай, мне не лениво:

2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия). 2.1.59. При прокладке незащищенных проводов на изолирующих опорах провода должны быть дополнительно изолированы (например, изоляционной трубой) в местах проходов через стены или перекрытия. При проходе этих проводов из одного сухого или влажного помещения в другое сухое или влажное помещение все провода одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе. При проходе проводов из сухого или влажного помещения в сырое, из одного сырого помещения в другое сырое или при выходе проводов из помещения наружу каждый провод должен прокладываться в отдельной изоляционной трубе. При выходе из сухого или влажного помещения в сырое или наружу здания соединения проводов должны выполняться в сухом или влажном помещении.

Труба не всегда обязательна. Так шо - никакой пены... И это - не все требования Правил. ;)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.07.2017 в 21:41:10

Vadim 161 написал: Щели между кабелем и отверстием заполнить штукатуркой.

А она является легко удаляемой массой?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.07.2017 в 21:58:51

Нет никакого смысла пихать туда "легко удаляемую массу", если и так сменяемость не возможна, кабели та находятся в стенах под слоем штукатурки.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

06.07.2017 в 22:44:32

ПPOPAБ написал: Так шо - никакой пены..

Огнестойкая тоже не подходит?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

06.07.2017 в 22:48:31

alx220 написал: Огнестойкая тоже не подходит?

Вопрос, а зачем вообще она нужна? Какой смысл в этой пене?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

06.07.2017 в 22:59:39

MaSeVi написал: Вопрос, а зачем вообще она нужна? Какой смысл в этой пене?

Отверстия заделывать.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

06.07.2017 в 23:04:04

MaSeVi написал: зачем вообще она нужна?

Дует - с :)

MaSeVi написал: Какой смысл в этой пене?

иногда ничем не подлезть :o

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

06.07.2017 в 23:04:37

alx220 написал: Отверстия заделывать.

А если не заделать, вот что принципиально изменится?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

06.07.2017 в 23:06:04

serj12 написал: Дует - с

Согласен, но может-то и не дуть!) Иди окромя пены, способов иных не существует задели отверстий?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

06.07.2017 в 23:08:38

ПPOPAБ написал: А она является легко удаляемой массой?

Обычная да, а вот что-то вроде ремсоставов не надо использовать.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

06.07.2017 в 23:14:38

MaSeVi написал: Или окромя пены, способов иных не существует заделки отверстий?

гильза дюймовая из стены на высоте около 3 м ,в ней два кабеля 3х2.5 - ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

06.07.2017 в 23:17:05

serj12 написал: гильза дюймовая из стены на высоте около 3 м ,в ней два кабеля 3х2.5 - ?

И? Не понимаю, куда Вы клоните?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

06.07.2017 в 23:21:16

MaSeVi написал: И?

чем заделать вход в гильзу ?

MaSeVi написал: Не понимаю, куда Вы клоните?

есть такие отверстия куда не напихаешь смеси

0

И это пройдёт ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу