06.07.2017 в 21:23:39
Электромонтер написал: Если брать правила - то стальная гильза и заделка противопожарной пеной.
Да я с детства помню зеленые пластиковые трубы, которые закладывали в отверстия строители советских панелек. Мы из них еще духовушки мастерили. Зачем в бетоне стальная гильза? Это же не дерево.
06.07.2017 в 21:29:57
В панельках укладывали трубы (не во всех кстати) чтобы не порвать изоляцию проводов АППВ. В вашем случае абсолютно не нужны не какие гильзы. Щели между кабелем и отверстием заполнить штукатуркой.
Грубый, но справедливый
06.07.2017 в 21:38:40
Нубасик... :)
Электромонтер написал: Ссылку на пункт ПУЭ, что не допускается приведешь?
Лови:
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники(пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырех проводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
Электромонтер написал: Если брать правила - то стальная гильза и заделка противопожарной пеной.
Ленивый нубасик:
Электромонтер написал: Ссылку на пункт ПУЭ
Ня, читай, мне не лениво:
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия). 2.1.59. При прокладке незащищенных проводов на изолирующих опорах провода должны быть дополнительно изолированы (например, изоляционной трубой) в местах проходов через стены или перекрытия. При проходе этих проводов из одного сухого или влажного помещения в другое сухое или влажное помещение все провода одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе. При проходе проводов из сухого или влажного помещения в сырое, из одного сырого помещения в другое сырое или при выходе проводов из помещения наружу каждый провод должен прокладываться в отдельной изоляционной трубе. При выходе из сухого или влажного помещения в сырое или наружу здания соединения проводов должны выполняться в сухом или влажном помещении.
Труба не всегда обязательна. Так шо - никакой пены... И это - не все требования Правил. ;)
06.07.2017 в 21:41:10
Vadim 161 написал: Щели между кабелем и отверстием заполнить штукатуркой.
А она является легко удаляемой массой?
06.07.2017 в 21:58:51
Нет никакого смысла пихать туда "легко удаляемую массу", если и так сменяемость не возможна, кабели та находятся в стенах под слоем штукатурки.
Грубый, но справедливый
06.07.2017 в 22:48:31
alx220 написал: Огнестойкая тоже не подходит?
Вопрос, а зачем вообще она нужна? Какой смысл в этой пене?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.07.2017 в 22:59:39
MaSeVi написал: Вопрос, а зачем вообще она нужна? Какой смысл в этой пене?
Отверстия заделывать.
06.07.2017 в 23:04:37
alx220 написал: Отверстия заделывать.
А если не заделать, вот что принципиально изменится?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.07.2017 в 23:06:04
serj12 написал: Дует - с
Согласен, но может-то и не дуть!) Иди окромя пены, способов иных не существует задели отверстий?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.07.2017 в 23:08:38
ПPOPAБ написал: А она является легко удаляемой массой?
Обычная да, а вот что-то вроде ремсоставов не надо использовать.
06.07.2017 в 23:14:38
MaSeVi написал: Или окромя пены, способов иных не существует заделки отверстий?
гильза дюймовая из стены на высоте около 3 м ,в ней два кабеля 3х2.5 - ?
И это пройдёт ...
06.07.2017 в 23:17:05
serj12 написал: гильза дюймовая из стены на высоте около 3 м ,в ней два кабеля 3х2.5 - ?
И? Не понимаю, куда Вы клоните?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу