ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.07.2017 в 20:25:47

Radio, не путайте индекс кабеля с группой горючести материалов.

Группа горючести материалов определяется по ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытания на горючесть", который соответствует Международному стандарту ISO 1182-80 "Fire tests - Building materials - Non-combastibility test". Материалы в зависимости от значений параметров горючести, определяемых по этому ГОСТу, подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г).

Материалы относят к негорючим при следующих значениях параметров горючести:

прирост температуры в печи не более 50°С; потеря массы образца не более 50%; продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 сек. Материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметров, относятся к горючим.

0
Dangerr
Dangerr
Новичок

Регистрация: 19.08.2014

Москва

Сообщений: 23

08.07.2017 в 22:48:36

Помогите советом У Заказчика 3фазный ввод - будущая общая нагрузка у него будет до 50квт - потребление будет 220 - местные электрики завели ему на вводной щиток гостовский круглый ВВГ НГ LS c наполнителем 5-10(длина вводного кабеля 70м) и закоммутировали его на 3 фазный вводной автомат 50А и трехфазный счетчик меркурий на 100А Пересмотрел таблицы сечения по допускам и есть сомнения что 5-10 не потянет (по крайней мере без запаса мощности)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

08.07.2017 в 22:51:38

Dangerr, а у него что, вводной заряженный?

0
Dangerr
Dangerr
Новичок

Регистрация: 19.08.2014

Москва

Сообщений: 23

08.07.2017 в 22:56:03

Не понял - в плане заряженный? приходит на 3 фазный автомат 50А дальше на счетчик 100А а дальше на второй 3 фазный автомат 50А Да - на первом автомате напряжение - но ее можно обесточить

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

08.07.2017 в 23:02:51

Dangerr написал: Не понял - в плане заряженный?

В плане как он собирается с 50А снимать 50 кВт?

0
Dangerr
Dangerr
Новичок

Регистрация: 19.08.2014

Москва

Сообщений: 23

08.07.2017 в 23:08:01

Вот точно такие же сомнения и у меня - что эти черти и с номиналом автомата напутали Подскажите на какой номинал заменить и что с вводным кабелем 5-10 - сколько он держать будет?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

08.07.2017 в 23:09:18

Dangerr написал: приходит на 3 фазный автомат 50А дальше на счетчик 100А а дальше на второй 3 фазный автомат 50А

Два автомата: до счетчика и после? А про т.н. нагрузку в 50 кВт заказчик откуда взял?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

08.07.2017 в 23:10:27

Dangerr написал: Подскажите на какой номинал заменить

А это вы загляните в техусловия, что там написано на этот счет и какая мощность ему на самом деле выделена.

0
Dangerr
Dangerr
Новичок

Регистрация: 19.08.2014

Москва

Сообщений: 23

08.07.2017 в 23:10:28

потребление будет все 220 (никаких движков 3фазных и др 3 фазных потребителей ) грубо потом на однополюсные автоматы уйдет через 3фазную распределительную гребенку

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

08.07.2017 в 23:11:02

Dangerr написал: Подскажите на какой номинал заменить и что с вводным кабелем 5-10 - сколько он держать будет?

А вот те самые 50А на вводном/ вводных автоматах...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dangerr
Dangerr
Новичок

Регистрация: 19.08.2014

Москва

Сообщений: 23

08.07.2017 в 23:11:26

ему разрешили кушать до 50 кв управляющая кампания

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу