Аватар пользователя
alex23945

Местный

Регистрация: 29.11.2007

Воронеж

Сообщений: 232

31.07.2017 в 21:41:22

  1. Три разетки в группе (под одной рамкой). Соеденины последовательно. Все проходные, свободных контактов нет. Как к ним подключить еще оду разетку (хочу поближе к роутеру разетку сделать). Кабель заведен в среднюю из трех. Подразетники - увеличенные.
  2. Когда шлейфишь разетки рядом друг с 7другом ( по две, три штуки) кабель для соединения соседних можно от внешней оплетки очистить и оставить только жилы, а то больно тяжело укладывать в оплетке.
  3. Трансформатор на 150 вт. на три лампы. Можно подключить к нему галогенки: 30 + 30 + 50 Вт или 50 + 50 + 30 Вт?
  4. Почему при выключенном групповом автомате при замыкании фазы на землю вырубает групповое УЗО? Это нормально?
0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

31.07.2017 в 23:26:28

alex23945 написал: Три разетки в группе (под одной рамкой). Соеденины последовательно. Все проходные, свободных контактов нет. Как к ним подключить еще оду разетку (хочу поближе к роутеру разетку сделать). Кабель заведен в среднюю из трех. Подразетники - увеличенные.

Сделайте соединение опрессовкой, например. Хотя, судя по вашим вопросам, вам и клеммники Wago подойдут.

alex23945 написал: можно от внешней оплетки очистить и оставить только жилы

Да, оболочку полностью снимайте.

alex23945 написал: Можно подключить к нему галогенки

Скорее всего, можно. Что за транс?

alex23945 написал: Почему при выключенном групповом автомате при замыкании фазы на землю вырубает групповое УЗО?

Что за эксперименты вы там проводите? :nо:

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

31.07.2017 в 23:30:04

alex23945 написал: Это нормально?

да.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

01.08.2017 в 10:27:16

alex23945 написал: Почему при выключенном групповом автомате при замыкании фазы на землю вырубает групповое УЗО?

Включённая нагрузка в группе при этом есть? Да, ток уравнивания из неотключённого нуля через нагрузку в землю может выбивать УЗО.

0
Аватар пользователя
alex23945

Местный

Регистрация: 29.11.2007

Воронеж

Сообщений: 232

01.08.2017 в 17:34:21

Розетка Легранд валена. Проходная (т.е. например на фазу можно подключить два провода). Когда зажимаю один провод (зажимаю от души) - прижимная пластинка прижимает косо. Допустимо ли подсунуть еще кусочек провода, зажать два провода и обрезать хвостик подсунутого проводка?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

01.08.2017 в 17:38:48

alex23945 написал: Допустимо ли подсунуть еще кусочек провода, зажать два провода и обрезать хвостик подсунутого проводка?

Если со самозажимными клеммами, то не надо. Ведь провод зажимается жестко?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.08.2017 в 17:39:29

Допустимо, только главное чтобы сечение было одинаковое.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MSE

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Белгород

Сообщений: 5

01.08.2017 в 17:53:46

alex23945, Не надо зажимать от души, не понятно какая у вас душа, надо столько сколько положено. И не заморачивайтесь по поводу перекоса.

0
Аватар пользователя
ale

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Саратов

Сообщений: 121

01.08.2017 в 19:26:11

Подскажите, вот для примера проточный водогрей. При 230В в розетке он потребляет 8.8 кВт. Достаточно же кабеля сечением 6 кв.мм? Если аналогичный, но на 9.2 кВт, то, получается тоже? Но во втором варианте шестерка довольно грелась (термометром не мерял), но по ощущениям рукой примерно 45 градусов. Получается лучше десяткой или я уже перегибаю и это норма? (Вариант с 11 кВт уже потребовал бы десятки?)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

01.08.2017 в 19:32:17

ale написал: но по ощущениям рукой примерно 45 градусов.

Это не нагрев вообще. Кабель имеет полное право нагреваться до 70 цельсиев неопределенно долгое время, это его номинальный режим работы.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.08.2017 в 19:35:41

ale написал: во втором варианте шестерка довольно грелась (термометром не мерял), но по ощущениям рукой примерно 45 градусов. Получается лучше десяткой или я уже перегибаю и это норма? (Вариант с 11 кВт уже потребовал бы десятки?)

Да у вас та "шестерка" была тройкой/четверкой/пятеркой, измерьте сечение. Для качественного кабеля 6мм2 ток 38А не страшен, но все-таки, в наших реалиях, используйте 10мм2. Особенно, если у вас еще и 9,2кВт на запАсном пути.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ale

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Саратов

Сообщений: 121

01.08.2017 в 19:49:52

ZooZoo, проверю еще раз, но про заниженные сечения проверял. Разумеется сейчас любой кабель будет "чуть" тоньше заявленного. Но никаких перегибов там не было, все в пределах"хорошего" сейчас кабеля. Который 9.2кВт уже не на запасном, а пробовался и не пошел. С нынешним вроде все нормально, но понять где тут граница хочется. Да и есть возможность заменить кабель в стене на 10кВт пока ремонт, но стоит-ли штробить? Просто еще накладываются мысли "Сейчас жара, а если отключат ГВС осенью (у нас это запросто), когда уже прохладно, кто не будет-ли мало горяченькой". Хотя это уже в стиле "Маловато будет, ма-ло-ватто!"

Да и шестерка таже

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

01.08.2017 в 19:59:05

ale написал: по ощущениям рукой примерно 45 градусов

Жилы кабеля имеют полное право работать при 70 цельсиях неопределенно длительное время. Это его номинальный режим работы. Кратковременно - до 120.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.08.2017 в 19:59:55

ale написал: проверю еще раз, но про заниженные сечения проверял. Разумеется сейчас любой кабель будет "чуть" тоньше заявленного. Но никаких перегибов там не было, все в пределах"хорошего" сейчас кабеля.

Все ведь зависит от квартирного ввода, а не от того кабеля, который вы протянете до проточника. На 9,2кВт прокладывайте 10мм2.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ale

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Саратов

Сообщений: 121

01.08.2017 в 20:28:04

ZooZoo, микрометра нет под рукой, штангенциркулем примерно диаметр 2.6-2.7

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу