04.08.2017 в 11:59:22
Подскажите, пожалуйста. Если для ввода провода под гребёнку АВ/УЗО не использовать специальные клеммы, то правильна ли следующая технология подключения? В клемму АВ/УЗО помещаем язычок гребёнки и оголённый конец провода так, чтобы провод ложился на язычок, и этот бутерброд зажимается. Так?
04.08.2017 в 12:01:27
MaSeVi написал: Костян челяб, Авторство подтверждено?? )))...
MaSeVi, Конечно. Все сертификаты, подтверждающие авторство лежат у Лёхи.
04.08.2017 в 12:07:15
Костян челяб написал: Все сертификаты, подтверждающие авторство лежат у Лёхи.
Молодец Лёха!)
Aleksserb написал: Можно ли провода прокладывать за DIN-рейкой?
Если речь о монтаже щита, то да. Если о расключении - жутко неудобно, да и смысла никакого...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.08.2017 в 13:15:04
MaSeVi, а что имеется ввиду под расключением? Разве DIN-рейка монтируется ещё где-то, кроме щита?
04.08.2017 в 13:18:43
Aleksserb, кабеля, идущие непосредственно к нагрузкам, просовывать между реек и совать в клеммы автоматов зело неудобно.
Вечный студент
04.08.2017 в 13:25:24
alex23945 написал: Интуитивно делаю все фазы слева, нули - справа. Правильно или монопиписично?
С фазой слева мастековский тестер розеток пищит и ругается. Но все равно по барабану -- можно его просто перевернуть. Главное, чтоб одинаково (и то не обязательно).
04.08.2017 в 13:29:39
Aleksserb написал: а что имеется ввиду под расключением?
Провода проложенных линий, ибо никакого смысла прокладки за рейками, кроме получения неудобства - нет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.08.2017 в 13:58:38
5050123 написал: От него уходит в подвал 3х4
а лучше - 3х6 мм2 или автомат С25А на 4-ку - так понятнее ?
И это пройдёт ...
04.08.2017 в 18:03:21
5050123, 1 вариант: заменить С32 на С25, оставить 3х4; 2 вариант: оставить С32, 3х4 заменить на 3х6.
Вечный студент
04.08.2017 в 20:31:22
Aleksserb написал: Можно ли провода прокладывать за DIN-рейкой?
Можно.
грохотайло написал: Металлическими трубами, или можно обойтись электротехническими пластиковыми?
Проложите кабели по бетонной стене и закройте кожухом из металла.
MrGalaxy написал: кабеля, идущие непосредственно к нагрузкам, просовывать между реек и совать в клеммы автоматов зело неудобно.
Вполне удобно, если сначала провода развести с учетом того, между какими дин-рейками они должны выходить, а потом шасси крепить.
04.08.2017 в 20:33:44
MaSeVi написал: Провода проложенных линий, ибо никакого смысла прокладки за рейками, кроме получения неудобства - нет...
Смотря какой щит и сколько линий. Иногда другого выхода нет, если линий много, да еще и ошибся с выбором оболочки. Да и напиханные по бокам модульки провода - тоже не сильно удобно в обслуживании.
04.08.2017 в 21:53:23
5050123 написал: С32 → 3х4 → С25 → 3х4 → УЗО → 3х2,5 → С16 → 3х2,5 в розетку?
С32А - 3х6 - УЗО 40А 30 мА - либо С25А - 3х4 - и тому подобное
И это пройдёт ...
06.08.2017 в 02:38:17
всем привет! не подскажите, если в щитке заземление или нет?