14.08.2017 в 10:44:37
AndyMirror написал: Nonamee написал: В ванную комнату из квартирного щитка приходит провод 4 мм2.
А это не на водогрей?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.08.2017 в 11:31:43
Спасибо всем за ответы. Провод один. Белого цвета. Точно не на водонагреватель. Стояки внутри ванной комнаты, оба из пластика. Понятно что подключать нужно без автомата и прочего сразу на земляную шину квартирного щитка и на ванну (возможно еще и на метталический вводной кран) Вопрос - можно ли? Не сделаю ли я только хуже? Как оно будет вести себя в штатном режиме и если вдруг пробъет тен водонагревателя?
14.08.2017 в 11:38:01
megrad написал:
Drifter написал: это вы уж совсем пожадничали, как для газа
Для газа 3 кВт.
Drifter написал: Менее 40А никак не может быть, если уже один автомат на 40.
Это плита, обычно 25 ставили.
megrad, интернет с вами согласен ... До 2006 года 3/7 кВт. Хотя у меня в квартире с газом вводной диф на 25, но после капремонта. Может , перетянули сеть.
Songo, медь я уже заготовил, как писал вначале. Единственно, не хочется менять три автомата суммарным током 72 (установлены стандартно!) на один с током 40. С другой стороны, я хотел нормальный общий ввод, а не три разных линии (щиток переделывать придется). Попробую найти местного инженера для приватной беседы.
14.08.2017 в 11:47:27
Drifter написал: Может , перетянули сеть.
А мощность кто добавил? Это надо ввод пересогласовывать. Обычно меняют согласно проета.
Drifter написал: Попробую найти местного инженера для приватной беседы.
У нас увеличение мощности стоит 25000 за 1 кВт.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.08.2017 в 13:30:01
Добрый день! Как нужно подключать несколько лампочек: от каждой лампочки тянуть кабель в распределительную коробку, от лампочки к лампочке или сделать несколько распред. коробок между лампочками. В частности, касается чердака.
Почему у автоматов Хагер ток кз 4500А, в то время как у осальных 6000А. Собрался брать Хагер, теперь думаю.
Спасибо!
14.08.2017 в 14:01:55
Дмитрий2020, От лампочки к лампочке. Потому что у остальных то же 4500А. Думайте, я вот беру Хагер не думая.
14.08.2017 в 14:25:22
Nonamee написал: Спасибо всем за ответы. Провод один. Белого цвета. Точно не на водонагреватель. Стояки внутри ванной комнаты, оба из пластика. Понятно что подключать нужно без автомата и прочего сразу на земляную шину квартирного щитка и на ванну (возможно еще и на метталический вводной кран) Вопрос - можно ли? Не сделаю ли я только хуже? Как оно будет вести себя в штатном режиме и если вдруг пробъет тен водонагревателя?
Nonamee, Во первых точно Вам никто на форуме не скажет "делай так и так и все будет ок". Все зависит от кучи факторов и не видя все это собственными глазами я даже лампочку не посоветую кому какую и как вкручивать. А тут заземление. Что касается ДСУП, то для него проводник должен не менее 6 мм. кв. от коробки уравнивания потенциалов до ГЗШ, а уже от КУП до открытых металлических конструкций 2,5-6 мм.кв.
14.08.2017 в 14:26:35
Rumato написал: Дмитрий2020, От лампочки к лампочке. Потому что у остальных то же 4500А. Думайте, я вот беру Хагер не думая.
Rumato, Шикарный ответ. БРАВО. :applause: :clapping
14.08.2017 в 14:47:52
Дмитрий2020, Лампочка это то же электоустановочное изделие. А подключение улектроустановочных изделий шлейфом не желательно. А если используется трехпроводная сеть, то и опасно. 4500 А достаточно для бытовых нужд, но все же 6000 лучше. Хагер неплохие автоматы, можно брать.
14.08.2017 в 14:58:26
Дмитрий2020 написал: Почему у автоматов Хагер ток кз 4500А, в то время как у осальных 6000А.
У всех брендов есть 4,5,6,10,...кА. Серии разные.
Дмитрий2020 написал: от каждой лампочки тянуть кабель в распределительную коробку, от лампочки к лампочке или сделать несколько распред. коробок между лампочками.
От каждого светильника или патрона. Зависит от Вашего бюджета.
Дмитрий2020 написал: В частности, касается чердака.
Чердак чердаку рознь. Или деревянный, или бетонный, или металлический.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.08.2017 в 16:59:59
Дмитрий2020 написал: Почему у автоматов Хагер ток кз 4500А
У них есть и на 6000А. И вообще, может я ошибаюсь, но Хагер вроде на 4500 больше не делает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.