13.08.2017 в 12:44:31
#6086133
ZooZoo, Я тоже предпочитаю именно этот раствор! Схватывается правда минут 25-30, но если добавить алебастра, процесс ускоряется в два раза. Ещё можно использовать рем-состав, на цементной основе. Время работы не более 6 минут!
Мой опыт к Вашим услугам!
13.08.2017 в 13:19:50
#6086146
Добрый день. Нужно поменять ввод в квартиру. Сейчас стоят автоматы 40+16+16 (квартира с электроплитой), от них идут алюминиевые провода в железобетон.
Квартирный щит уже готов, буду подключать тремя жесткими медными проводами 10 кв мм к одному автомату.
1) какой номинал автомата взять? 63? (Наш ЖСК тупит, не может ответить).
2) для ввода хочу сверлить стену из общего коридора. Причем из зоны этажного щитка. Это нужно согласовать с кем-то? Или только вызвать электрика для подключения уже проложенных кабелей? Уже склоняюсь ко второму варианту, ибо бардак какой-то.
13.08.2017 в 13:25:33
#6086150
electralgov написал: Саморезы в подрозетнике - зло.
Не путайте фиксацию с креплением. Хотя в гипсолитовые перегородки самый идеальный вариант. А так зафиксировал, если приспособы нет. Заштукатурил, выкрутил после застывания или перед монтажом. Но гипс (алебастр) надёжней, только не надо просроченным или не правильно хранимым пользоваться. Гипс(алебастр) теряет свойства к схватыванию.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.08.2017 в 14:01:41
#6086166
megrad написал:
electralgov написал: Саморезы в подрозетнике - зло.
Не путайте фиксацию с креплением. Хотя в гипсолитовые перегородки самый идеальный вариант. А так зафиксировал, если приспособы нет. Заштукатурил, выкрутил после застывания или перед монтажом. Но гипс (алебастр) надёжней, только не надо просроченным или не правильно хранимым пользоваться. Гипс(алебастр) теряет свойства к схватыванию.
megrad, Мы в принципе написали одно и тоже только по разному :clapping . Уточнения про фиксацию не было ни у кого.
13.08.2017 в 14:04:28
#6086168
Drifter написал: 1) какой номинал автомата взять? 63? (Наш ЖСК тупит, не может ответить).
До счётчика стоит пакетник на каждой квартире, или общий на 380В. Вот узнайте его номинал, такой и ставьте ВА. p.s. Скорее всего будет на 40А.
13.08.2017 в 14:14:16
#6086171
Drifter, дом какого года? Газ или электроплиты?
Drifter написал: Уже склоняюсь ко второму варианту, ибо бардак какой-то.
Вы же самим были за перестройку.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.08.2017 в 14:15:09
#6086173
electralgov написал: Мы в принципе написали одно и тоже только по разному
Я только не понял,чем так страшны саморезы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.08.2017 в 17:13:54
#6086246
Drifter написал: для ввода хочу сверлить стену из общего коридора. Причем из зоны этажного щитка. Это нужно согласовать с кем-то?
Естественно нет. Вводной автомат 40-50А.
Грубый, но справедливый
13.08.2017 в 17:35:56
#6086263
ZooZoo написал: есть мешки по 5кг
Хм... Прошу прощения у уважаемой публики, сейчас пояндексил и 5кг фасовку не нашел, хотя всегда думал, что она точно есть. / /
ИгорьPurnesh написал: Я тоже предпочитаю именно этот раствор! Схватывается правда минут 25-30, но если добавить алебастра, процесс ускоряется в два раза.
- Вася! - закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. - Родной братик! Узнаешь брата Колю? (с) :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
13.08.2017 в 19:59:50
#6086345
ZooZoo, шикарно :)
И это пройдёт ...
13.08.2017 в 20:53:42
#6086378
Drifter, и откуда мечты на 63 А? Мах. разрешённая мощность 5-7 кВт. А Вам 12 подавай. А сумма старых АВ достаточно абстрактна.
Songo написал: Скорее всего будет на 40А.
В лучшем случае. А то 32 А.
Drifter написал: Это нужно согласовать с кем-то?
По правилам да, но это фикция за деньги.
Drifter написал: Или только вызвать электрика для подключения уже проложенных кабелей
Как вариант. Как только оформлять будете? Если без актов, то вся ответственность на Вас будет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.08.2017 в 20:58:59
#6086383
Songo, пакетник на сотню, по две квартиры на полюс. Получается 50? 11 киловатт всего? Эх, маловато будет )) одна плита 7700.
13.08.2017 в 21:04:23
#6086390
megrad, 5-7 — это вы уж совсем пожадничали, как для газа. Менее 40А никак не может быть, если уже один автомат на 40. У одних соседей заменено на новые автоматы 50, 16, 16. Но не факт что легально. У других к советским автоматам еще добавлен на 25! Гибким кабелем! Жуть какая.
13.08.2017 в 22:39:06
#6086476
Drifter написал: пакетник на сотню, по две квартиры на полюс.
На сотню быть не может, это уже чёта местное УК намутило. Если есть возможность, гляньте на другом этаже и выложите фотку щита, уж очень интересно посмотреть новые перлы от УК. p.s. Ещё на дверце щита должна быть схема, можете на ней глянуть.
13.08.2017 в 22:43:06
#6086483
Drifter написал: Эх, маловато будет )) одна плита 7700.
Вы плиту на всю её мощность использовать никогда не будете.
13.08.2017 в 22:52:43
#6086490
Drifter написал: Жуть какая.
Вам надо понять что есть шашечки, а есть ехать.
Чтоб меньше лазить в щит ставьте 63 и провода потолще. А если нужна защита, то 50 или 40. Лучше, конечно, всё делать с запасом, только вот вводные стояки у вас в доме это алюминий 40 летней давности, отключающие устройства тоже раритет (они уже не работают обычно).
13.08.2017 в 23:02:58
#6086500
Ротбанд - тоже на гипсовом связующем, с гипсом точно не подерутся. Обеспыльте или хотябы смажте грунтовкой отверстия пере тем как туда гипс напехивать. Перед тем как пихать алебаст засуньте подразетники и оцените величину зазора - от этого расчитывайте кол-во гипса. Гипс старайтесь мазать сверху/снизу, а не только в зад. Констстенцию подбирайте. В подразетнике можно заглушку какую нибудь выломать - если опасаетесь что плохо зацепиться - но по моему это лишнее. Спереди если гипс не вылез - можно потом домазать. Я в полиэтиленовый пакет гипс накладывал пожижн, уголок срезал и заделывал снаружи свободные места. Быстро и чисто. Правда один раз пакет под давление порвался мне в лицо. :) уделите лучше блльше внимания горизонтали и межцентровому расстояню у подразетников. Зы сори за грамматику - тыкаю с телефона.
13.08.2017 в 23:13:45
#6086508
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
14.08.2017 в 00:38:58
#6086541
Songo, > p.s. Ещё на дверце щита должна быть схема Ха ха ха
14.08.2017 в 00:56:05
#6086545
AndyMirror, защита у меня избыточная в новом квартирном щите. Я хотел ограничивающий мощность автомат. Чтобы Энергосбыт претензий не предъявлял. На другом этаже смотреть затруднительно, у всех двери на замке.
14.08.2017 в 01:06:03
#6086548
Drifter написал: Ха ха ха
Может есть на другом этаже. Как и думалось, в щит влезло тупое, рукажопое УК. Гляньте на другом этаже, может там ещё стоит родной пакетник. p.s. А ведь самое интересное, что до счетчика стоит коммутационный аппарат и ведь не докопаешься :applause: p.p.s. Я бы поставил после счётчика на 40А, хватит в избытке. Естественно, провода до и после счетчика лучше заменить на медь 10мм2.
14.08.2017 в 05:26:13
#6086566
Здравствуйте. Пытаюсь разобраться и все никак не могу. Квартира в новостройке 2016 года. В квартирный щиток приходит соответственно 3 фазы, ноль и земля. В ванную комнату из квартирного щитка приходит провод 4 мм2. Трубы - полипропилен. Горячего водоснабжения нет, вода нагревается при помощи накопительного бойлера. Как я понимаю необходимо подключить чугунную ванну к этому проводнику и водопровод через вставку, а в щитке этот провод подключить на шину заземления? Отделенной арматуры заземления (суп) в ванной нет.
14.08.2017 в 05:39:52
#6086571
Nonamee написал: Отделенной арматуры заземления (суп) в ванной нет.
Внешней может быть, сейчас обычно их в распред коробки прячут. Ни где по низу крышечек нет?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.08.2017 в 09:23:49
#6086621
Nonamee, стояки воды и канальи как выполнен (в квартире или на площадке)? Как вариант дотянуть ещё один провод до ванны от земляной шины.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.08.2017 в 09:26:59
#6086625
Nonamee написал: В ванную комнату из квартирного щитка приходит провод 4 мм2.
Провод один? И в квартире не СУП, а ДСУП. СУП это в целом в доме.
14.08.2017 в 10:12:08
#6086650
Может он еще и желто-зеленый :a
14.08.2017 в 10:37:41
#6086674
Nonamee написал: Здравствуйте. Пытаюсь разобраться и все никак не могу. Квартира в новостройке 2016 года. В квартирный щиток приходит соответственно 3 фазы, ноль и земля. В ванную комнату из квартирного щитка приходит провод 4 мм2. Трубы - полипропилен. Горячего водоснабжения нет, вода нагревается при помощи накопительного бойлера. Как я понимаю необходимо подключить чугунную ванну к этому проводнику и водопровод через вставку, а в щитке этот провод подключить на шину заземления? Отделенной арматуры заземления (суп) в ванной нет.
Nonamee, И еще, если это и заземляющий проводник, то никаких вставок, предохранителей и автоматов. Подключать только напрямую к гзш