Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.08.2017 в 10:44:37

#6086677

AndyMirror написал: Nonamee написал: В ванную комнату из квартирного щитка приходит провод 4 мм2.

А это не на водогрей?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Nonamee

Местный

Регистрация: 27.12.2016

Владивосток

Сообщений: 5

14.08.2017 в 11:31:43

#6086713

Спасибо всем за ответы. Провод один. Белого цвета. Точно не на водонагреватель. Стояки внутри ванной комнаты, оба из пластика. Понятно что подключать нужно без автомата и прочего сразу на земляную шину квартирного щитка и на ванну (возможно еще и на метталический вводной кран) Вопрос - можно ли? Не сделаю ли я только хуже? Как оно будет вести себя в штатном режиме и если вдруг пробъет тен водонагревателя?

Аватар пользователя
Drifter

Местный

Регистрация: 16.02.2015

Москва

Сообщений: 22

14.08.2017 в 11:38:01

#6086716

megrad написал:

Drifter написал: это вы уж совсем пожадничали, как для газа

Для газа 3 кВт.

Drifter написал: Менее 40А никак не может быть, если уже один автомат на 40.

Это плита, обычно 25 ставили.

megrad, интернет с вами согласен ... До 2006 года 3/7 кВт. Хотя у меня в квартире с газом вводной диф на 25, но после капремонта. Может , перетянули сеть.

Songo, медь я уже заготовил, как писал вначале. Единственно, не хочется менять три автомата суммарным током 72 (установлены стандартно!) на один с током 40. С другой стороны, я хотел нормальный общий ввод, а не три разных линии (щиток переделывать придется). Попробую найти местного инженера для приватной беседы.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.08.2017 в 11:47:27

#6086721

Drifter написал: Может , перетянули сеть.

А мощность кто добавил? Это надо ввод пересогласовывать. Обычно меняют согласно проета.

Drifter написал: Попробую найти местного инженера для приватной беседы.

У нас увеличение мощности стоит 25000 за 1 кВт.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Дмитрий2020

Местный

Регистрация: 25.12.2016

Липецк

Сообщений: 65

14.08.2017 в 13:30:01

#6086790

Добрый день! Как нужно подключать несколько лампочек: от каждой лампочки тянуть кабель в распределительную коробку, от лампочки к лампочке или сделать несколько распред. коробок между лампочками. В частности, касается чердака.

Почему у автоматов Хагер ток кз 4500А, в то время как у осальных 6000А. Собрался брать Хагер, теперь думаю.

Спасибо!

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.08.2017 в 14:01:55

#6086809

Дмитрий2020, От лампочки к лампочке. Потому что у остальных то же 4500А. Думайте, я вот беру Хагер не думая.

Аватар пользователя
electralgov

Местный

Регистрация: 01.10.2016

Курск

Сообщений: 8

14.08.2017 в 14:25:22

#6086824

Nonamee написал: Спасибо всем за ответы. Провод один. Белого цвета. Точно не на водонагреватель. Стояки внутри ванной комнаты, оба из пластика. Понятно что подключать нужно без автомата и прочего сразу на земляную шину квартирного щитка и на ванну (возможно еще и на метталический вводной кран) Вопрос - можно ли? Не сделаю ли я только хуже? Как оно будет вести себя в штатном режиме и если вдруг пробъет тен водонагревателя?

Nonamee, Во первых точно Вам никто на форуме не скажет "делай так и так и все будет ок". Все зависит от кучи факторов и не видя все это собственными глазами я даже лампочку не посоветую кому какую и как вкручивать. А тут заземление. Что касается ДСУП, то для него проводник должен не менее 6 мм. кв. от коробки уравнивания потенциалов до ГЗШ, а уже от КУП до открытых металлических конструкций 2,5-6 мм.кв.

Аватар пользователя
electralgov

Местный

Регистрация: 01.10.2016

Курск

Сообщений: 8

14.08.2017 в 14:26:35

#6086825

Rumato написал: Дмитрий2020, От лампочки к лампочке. Потому что у остальных то же 4500А. Думайте, я вот беру Хагер не думая.

Rumato, Шикарный ответ. БРАВО. :applause: :clapping

Аватар пользователя
electralgov

Местный

Регистрация: 01.10.2016

Курск

Сообщений: 8

14.08.2017 в 14:47:52

#6086834

Дмитрий2020, Лампочка это то же электоустановочное изделие. А подключение улектроустановочных изделий шлейфом не желательно. А если используется трехпроводная сеть, то и опасно. 4500 А достаточно для бытовых нужд, но все же 6000 лучше. Хагер неплохие автоматы, можно брать.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.08.2017 в 14:58:26

#6086842

Дмитрий2020 написал: Почему у автоматов Хагер ток кз 4500А, в то время как у осальных 6000А.

У всех брендов есть 4,5,6,10,...кА. Серии разные.

Дмитрий2020 написал: от каждой лампочки тянуть кабель в распределительную коробку, от лампочки к лампочке или сделать несколько распред. коробок между лампочками.

От каждого светильника или патрона. Зависит от Вашего бюджета.

Дмитрий2020 написал: В частности, касается чердака.

Чердак чердаку рознь. Или деревянный, или бетонный, или металлический.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

14.08.2017 в 16:59:59

#6086919

Дмитрий2020 написал: Почему у автоматов Хагер ток кз 4500А

У них есть и на 6000А. И вообще, может я ошибаюсь, но Хагер вроде на 4500 больше не делает.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.08.2017 в 18:27:35

#6087003

Songo написал: Хагер вроде на 4500 больше не делает.

Даже на 3000 делает, но нам не продаёт :)

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

14.08.2017 в 23:25:12

#6087233

electralgov, 99% лампочки шлейфуют и счастливы (ну, скажем, в рамках одного выключателя). А тут Вы, с разоблачениями!)))...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Дмитрий2020

Местный

Регистрация: 25.12.2016

Липецк

Сообщений: 65

15.08.2017 в 01:19:56

#6087275

Спасибо за ответы! Ещё вопрос возникает: нужно положить проводку по цветной штукатурке (улица и гараж). Есть варианты кроме чёрной гофры? Вот этим можно пользоваться: 1, 2, 3?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.08.2017 в 05:36:09

#6087293

Дмитрий2020 написал: Есть варианты кроме чёрной гофры?

Покрасить кабель канал.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Ярослав132

Местный

Регистрация: 12.08.2017

Запорожье

Сообщений: 69

15.08.2017 в 10:23:42

#6087384

Дмитрий2020 написал: Добрый день! Как нужно подключать несколько лампочек: от каждой лампочки тянуть кабель в распределительную коробку, от лампочки к лампочке или сделать несколько распред. коробок между лампочками. В частности, касается чердака.

Почему у автоматов Хагер ток кз 4500А, в то время как у осальных 6000А. Собрался брать Хагер, теперь думаю.

Спасибо!

Дмитрий2020, Вообще выбирать автомат по отключающей способности стоит после рассчета тока КЗ. Например, в хрущевке, отдаленной от КТП ток может оказаться в пределах 600-1000А (это мало, но как правило на этажном щитке так и есть, если до ТП метров 500 и более, а ввод с 50- 60х годов не менялся (малое сечение) за счет большого сопротивления петли фаза-ноль. И тогда совсем неважно, автомат 4500 или 6000А. Главное-чтоб он был чувствителен к току КЗ (например: ток КЗ 300А на отдаленной точке квартирной проводки, автомат 40А, времятоковая х-ка С. Порог срабатывания при ВТХ С - 7Iном, тогда ток сработки 280А. Запас принимаем 1,05 как для бытового неответственного потребителя. Тогда чувствительность 294А. Т.е если в эту "отдаленную точку" впихнуть удлинитель (+сопротивление его петли Ф-О), то ток КЗ может быть около 200А, и тогда автомат не сработает. И совсем неважно, это автомат ИЭК, АсКО, АВВ, Миллер ихи Хагер-он и не должен сработать электромагнитным расцепителем, а тепловик при таком токе сработает довольно быстро, но вовремя (до повреждения проводки вследствии перегрева проводов и соединений) отключить не успеет). Поэтому выбирийте автомат не только по ном.току и отключающей способности, а еще и по чувствительности к току КЗ под Вашу проводку (по ВТХ, после замера тока КЗ на проводке). Если приборов для замера сопротивления петли нет, то можно приблизительно рассчитать ток кз в программе "Аврал", но для этого нужно знать данные трансформатора, КЛ до дома, стояковых магистралей и проводки. Без соответствующего рассчета глупо пихать автомат (как и любое другое устройство защиты, реле РЗА и т.д).

С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко. remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com

Аватар пользователя
Sky22

Местный

Регистрация: 30.11.2014

Москва

Сообщений: 2

15.08.2017 в 12:14:19

#6087469

Всем привет. Подскажите, пожалуйста, какие из автоматических выключателей (производители) обеспечивают минимальное время срабатывания электромагнитного расцепителя. Нужно обеспечить селективность уровнем ниже чем установленный в общем щитке ВАД2.

Аватар пользователя
flint1

Местный

Регистрация: 16.05.2009

Москва

Сообщений: 11

15.08.2017 в 12:39:34

#6087482

Купил проводной звонок ЭРА 95 на замену старому, установил, и чуть позже понял какой у него косяк - люди во основном жмут кнопку и палец не убирают. И звонок в таком случае делает только "дин" и всё, можно вообще не услышать, а надо "дин-дон-дин-....." . Короче, посоветуйте простое реле на 220В, чтобы при замкнутой сети замыкало-размыкало и чтобы в корпус влезло. Спасибо.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

15.08.2017 в 13:22:24

#6087511

Sky22 написал: Всем привет. Подскажите, пожалуйста, какие из автоматических выключателей (производители) обеспечивают минимальное время срабатывания электромагнитного расцепителя. Нужно обеспечить селективность уровнем ниже чем установленный в общем щитке ВАД2.

Для этого нужны селективные автоматы.

Аватар пользователя
Sky22

Местный

Регистрация: 30.11.2014

Москва

Сообщений: 2

15.08.2017 в 14:04:11

#6087536

Селективный автомат обеспечит селективность увеличенным временем срабатывания на "верхнем" уровне. А этот уровень уже занят ВАДом и менять его не дадут (да и не хочется). Нужно подобрать "быстрый" автомат внизу...

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.08.2017 в 17:18:24

#6087628

Sky22 написал: Нужно подобрать "быстрый" автомат внизу...

Таких не существует.

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

16.08.2017 в 18:15:16

#6088280

Доброго времени суток. Планирую установить бризер или кондиционер. Или и то и другое. Оба девайса будут висеть вверху в углу. Розетку соответственно тоже надо делать сверху. Получается что розетка будет вплотную со шторами и тюлью или даже за ними. Можно ли так делать? Безопасно ли? Не сгорю?))

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.08.2017 в 18:27:34

#6088283

AntiLL написал: Безопасно ли?

Нет.

AntiLL написал: Можно ли так делать?

Дома можно всё, ведь Вы сами принимаете.

AntiLL написал: Не сгорю?

Как фишка ляжет. Можно капсулу противопожарную поставить.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

16.08.2017 в 20:46:47

#6088347

megrad, это вы так шутите? :)

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

16.08.2017 в 21:54:56

#6088406

Какие шутки? У каждой розетки и внутри каждой распредкоробки должна быть такая капсула. :)

Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

16.08.2017 в 21:56:27

#6088408

Sky22 написал: Селективный автомат обеспечит селективность увеличенным временем срабатывания на "верхнем" уровне. А этот уровень уже занят ВАДом и менять его не дадут (да и не хочется). Нужно подобрать "быстрый" автомат внизу...

ВАД наверняка с характеристикой "С", тогда ставьте АВ с характеристикой "В". Не 100%-я селективность, но всё таки. Прямое КЗ с высоким ударным током всё таки редкость для быта.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.08.2017 в 21:59:24

#6088411

alx220 написал: это вы так шутите?

Э-Э где?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

16.08.2017 в 23:02:19

#6088491

megrad, а как же тогда подключать бризеры и кондеи, чтобы было эстетично?

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

16.08.2017 в 23:29:02

#6088518

megrad написал: Э-Э где?

Предыдущий ваш пост. Вы на полном серьезе, что ли, пишите, что если розетка находится за шторой, то это небезопасно и нужно ставить противопожарную капсулу?

Аватар пользователя
kjr11

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Москва

Сообщений: 139

17.08.2017 в 00:34:47

#6088555

Спрошу и в общей теме - подписчиков тут больше. Посоветуйте реле напряжения. Сколько людей столько мнений, давайте еще мнений в копилку ))

Чтобы поставил - и работало, защищало, и ничего не перепаивать как требовалось для предыдущей модификации УЗМ-51М (в новой вроде не требуется?).

Настраивался на УЗМ-51М (или 50М) - но почитал последнюю пару страниц темы по ним - и задумался...

Индикатор напряжения типа как в РН-106 не нужен. Настройка времени включения тоже пофиг - дойду до щитка и ткну кнопку, если надо. А то что оно трехместное - дело осложняет. Но если Новатек надежнее - возьму его.

ZUBR\RBUZ D63t - обсуждений видел меньше и непонятно, зачем именно его. Пока вижу выбор Меандр или Новатек.