Alexs89
Alexs89
Новичок

Регистрация: 06.08.2014

Поронайск

Сообщений: 81

27.08.2017 в 01:31:32

Всем привет. Прошу совета: имеется старая хрущевка, заземления нет, и не предвидится (этажные щиты соединены отдельными проводниками, но как оно там дальше хз). Нужно поменять проводку во всей квартире. Думаю, 2-жильный кабель покупать для этого или трёх?

0
Понь
Понь
Новичок

Регистрация: 08.08.2017

Киров

Сообщений: 53

27.08.2017 в 02:43:36

Radio, эмм.. чем же тогда отличаются CD264J и CDA263D? Кроме цены ессно.

0
vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

27.08.2017 в 04:05:37

alx220, Спасибо! Буду думать! как раз Cavel купил на щит. Случайно совершенно. От безысходности (время) в одно необычное место пошел. И ахренел с ценв на витую пару, которая везде по 18-20 р., у них - 40 р. Когда купил, понял за что плачу. Жалею, что всю квартиру ей не сделал. Разница колоссальна.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.08.2017 в 06:38:15

Alexs89 написал: или трёх

Без или - 3 х жильный.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Понь
Понь
Новичок

Регистрация: 08.08.2017

Киров

Сообщений: 53

27.08.2017 в 10:28:20

Radio, А как же тесты?

Smily написал: Видео (см посты 516-522) УЗО АВВ ОК! http://www.youtube.com/watch?v=XlmbSwb8IKI http://www.youtube.com/watch?v=EKojI8o6T74 УЗО Легранд http://www.youtube.com/watch?v=dAe6jJOgPsA http://www.youtube.com/watch?v=l2Ig2dY_eR0 УЗО Хагер http://www.youtube.com/watch?v=rR8QMv3-aa8 http://www.youtube.com/watch?v=FQPX6s2ovtM УЗО Хагер тип А ОК! http://www.youtube.com/watch?v=ntcWt9TFpa0 http://www.youtube.com/watch?v=4XlZh6t0-o4

Хагер АС ведь не прошло тесты с диодом. Как и легран АС собсно. Или CD264J тесты полярности батарейкой проходит, хотя оно и АС? Как компромисс по цене "условно" А?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21083

27.08.2017 в 13:09:09

Понь, http://electricvdome.ru/uzo/uzo-tip-a-i-as-raznica.html

И от батарейки оно срабатывало в любую сторону.

0
state
state
Местный

Регистрация: 10.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 768

27.08.2017 в 16:38:24

Подскажите, в чем тут дело? Отдельное строение в частном секторе. Там несколько (три штуки) потолочных светодиодных плафонов в армстронге. Сделал проводку, собрал щиток, проверил, вроде все ок. Сегодня пришел, подключил вводной кабель (он временный, т.к. еще не подключен к вводному щитку. Т.е. просто как времянку в розетку в доме втыкаю) и вижу, что светильники загорелись слабым накалом (выключатели выключены), фото:

Перевернул "полярность" ввода - потухло. Переворачиваю назад - горит. Т.е. влияет как воткнут ввод. Отключаю в щитке строения автомат линии света - все равно горит. Тухнет, если УЗО отключить. Вопрос такой - я чего-то в проводке накосячил или светильники кривые?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

27.08.2017 в 18:34:55

Автомат и выключатель разрывают ноль?

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

27.08.2017 в 19:04:04

state написал: Подскажите, в чем тут дело? Отдельное строение в частном секторе. Там несколько (три штуки) потолочных светодиодных плафонов в армстронге. Сделал проводку, собрал щиток, проверил, вроде все ок. Сегодня пришел, подключил вводной кабель (он временный, т.к. еще не подключен к вводному щитку. Т.е. просто как времянку в розетку в доме втыкаю) и вижу, что светильники загорелись слабым накалом (выключатели выключены), фото:

Перевернул "полярность" ввода - потухло. Переворачиваю назад - горит. Т.е. влияет как воткнут ввод. Отключаю в щитке строения автомат линии света - все равно горит. Тухнет, если УЗО отключить. Вопрос такой - я чего-то в проводке накосячил или светильники кривые?

state, Не очень понятно. Предположу, что выключатель не фазу а ноль разрывает, и фаза остаётся в светильнике при отключении, и там дальше наводки работают. Может выключатель с подсветкой, и электроника светильника слабый ток воспринимает. Так как при выключении, там цепь до конца не разрывается, через лампочку в выключателе цепь замкнута.

0
state
state
Местный

Регистрация: 10.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 768

27.08.2017 в 21:08:07

alexposter написал: Автомат и выключатель разрывают ноль?

Нет, все выключатели рвут фазу.

Щиток так выглядит:

Вводной автомат, потом пара УЗО (общее и отдельное на душевую кабинку). От общего УЗО фаза раздается на вход автоматов. Ноль свет и розетки берут от общей шины, куда ноль подается от общего УЗО. Вроде все правильно. Тут такая мысль возникла - когда меняем фазу/ноль местами на вводе, то фаза идет по нулевому. А нулевой автоматом не рвется, поэтому и не влияет на свечение диодов. А УЗО влияет, т.к. рвет и ноль и фазу. Поэтому и светится. Фаза на нуле дает питание/наводку, не знаю как это назвать. Вроде так выходит, нет?

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

27.08.2017 в 22:20:38

state написал: Нет, все выключатели рвут фазу.

;) Это смотря как он установлен. Например автомат один на вводе в квартиру и стоит на нулевом проводнике. Что он разрывает?

0