27.08.2017 в 16:38:24
#6096615
Подскажите, в чем тут дело? Отдельное строение в частном секторе. Там несколько (три штуки) потолочных светодиодных плафонов в армстронге. Сделал проводку, собрал щиток, проверил, вроде все ок. Сегодня пришел, подключил вводной кабель (он временный, т.к. еще не подключен к вводному щитку. Т.е. просто как времянку в розетку в доме втыкаю) и вижу, что светильники загорелись слабым накалом (выключатели выключены), фото:
Перевернул "полярность" ввода - потухло. Переворачиваю назад - горит. Т.е. влияет как воткнут ввод. Отключаю в щитке строения автомат линии света - все равно горит. Тухнет, если УЗО отключить. Вопрос такой - я чего-то в проводке накосячил или светильники кривые?
27.08.2017 в 18:34:55
#6096685
Автомат и выключатель разрывают ноль?
27.08.2017 в 19:04:04
#6096707
state написал: Подскажите, в чем тут дело? Отдельное строение в частном секторе. Там несколько (три штуки) потолочных светодиодных плафонов в армстронге. Сделал проводку, собрал щиток, проверил, вроде все ок. Сегодня пришел, подключил вводной кабель (он временный, т.к. еще не подключен к вводному щитку. Т.е. просто как времянку в розетку в доме втыкаю) и вижу, что светильники загорелись слабым накалом (выключатели выключены), фото:
Перевернул "полярность" ввода - потухло. Переворачиваю назад - горит. Т.е. влияет как воткнут ввод. Отключаю в щитке строения автомат линии света - все равно горит. Тухнет, если УЗО отключить. Вопрос такой - я чего-то в проводке накосячил или светильники кривые?
state, Не очень понятно. Предположу, что выключатель не фазу а ноль разрывает, и фаза остаётся в светильнике при отключении, и там дальше наводки работают. Может выключатель с подсветкой, и электроника светильника слабый ток воспринимает. Так как при выключении, там цепь до конца не разрывается, через лампочку в выключателе цепь замкнута.
27.08.2017 в 21:08:07
#6096840
alexposter написал: Автомат и выключатель разрывают ноль?
Нет, все выключатели рвут фазу.
Щиток так выглядит:
Вводной автомат, потом пара УЗО (общее и отдельное на душевую кабинку). От общего УЗО фаза раздается на вход автоматов. Ноль свет и розетки берут от общей шины, куда ноль подается от общего УЗО. Вроде все правильно. Тут такая мысль возникла - когда меняем фазу/ноль местами на вводе, то фаза идет по нулевому. А нулевой автоматом не рвется, поэтому и не влияет на свечение диодов. А УЗО влияет, т.к. рвет и ноль и фазу. Поэтому и светится. Фаза на нуле дает питание/наводку, не знаю как это назвать. Вроде так выходит, нет?
27.08.2017 в 22:20:38
#6096921
state написал: Нет, все выключатели рвут фазу.
;) Это смотря как он установлен. Например автомат один на вводе в квартиру и стоит на нулевом проводнике. Что он разрывает?
27.08.2017 в 22:43:45
#6096940
AndyMirror, это отдельно частное строение. Типа летнего домика что-то. Щиток оттуда. Там так - с улицы приходит вводной кабель (фаза/ноль)- вводной автомат - два УЗО. С одного общего УЗО ноль на шину и далее на линии света и розеток, фаза на автоматы. С автоматов на выключатели (фаза) и на розетки. Со второго УЗО ноль на розетку кабины, фаза на автомат и на розетку кабины. Земля ото всех на общую шину. На фото выше синий провод ноль, белый фаза.
27.08.2017 в 22:48:36
#6096945
state, если "временую вилку в розетку" (не через вводной автомат) так фаза через шинку нолей узо1 и прошла до светильника.
27.08.2017 в 22:48:46
#6096948
Всем добрый вечер. Пару вопросов, знающим людям.
27.08.2017 в 23:14:00
#6096964
Понь, вот так:
ЗЫ: это времянка.
27.08.2017 в 23:32:55
#6096974
Savage Mind написал: Считать ли данную линию "мокрой" с последующим исключением из группы линий "свет" и соответсвенно установкой на отдельное УЗО?
Самые мокрые линии - это чайник, утюг, аквариум, увлажнитель воздуха. Те приборы, в которые наливается вода. Всё под отдельные узо, строго.
27.08.2017 в 23:59:39
#6096990
Radio Т.е. на кажный утюг свое УЗО? Мощно. :)
28.08.2017 в 00:09:58
#6096999
Radio Мне хватает. А главное, что они по квартире бегают и то тут в розетку воткнуться, то там. А еще мультиварки всяки, они тоже с водой. И кофеварки. И пароочистители. С моющими пылесосами. Это скока мокрых УЗОв-то нужно, ужасть!
28.08.2017 в 00:13:19
#6097004
TAB написал: А еще мультиварки всяки, они тоже с водой. И кофеварки. И пароочистители. С моющими пылесосами. Это скока мокрых УЗОв-то нужно, ужасть!
Строго на каждую мокрую линию. Да, все, что вы перечислили - мокрое. Мокрые потребители - это вам не баран чихнул! :nо:
28.08.2017 в 00:19:06
#6097021
TAB написал: Radio Мне хватает. А главное, что они по квартире бегают и то тут в розетку воткнуться, то там. А еще мультиварки всяки, они тоже с водой. И кофеварки. И пароочистители. С моющими пылесосами. Это скока мокрых УЗОв-то нужно, ужасть!
TAB, Ну, если допустить, что утюг и моющий пылесос могут таскаться по квартире, то кухонная техника точно нет. Про пароочистители не скажу, хрен знает, на кой это в быту...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
28.08.2017 в 00:21:13
#6097024
MaSeVi написал: то кухонная техника точно нет
Разве кто-то запрещает её таскать? Вполне можно включить мультиварку в комнате, а хлебопечку - на веранде (еще несколько мокрых узо!).
28.08.2017 в 00:24:51
#6097026
Radio написал:
MaSeVi написал: то кухонная техника точно нет
Разве кто-то запрещает её таскать? Вполне можно включить мультиварку в комнате, а хлебопечку - на веранде (еще несколько мокрых узо!).
Radio, никто не запрещает, но просто лично я такого не встречал. А так - да, «мокрые» зоны нас окружили, окаянные!)))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
28.08.2017 в 00:36:12
#6097034
Radio
Мокрые потребители - это вам не баран чихнул!
Простите, но баран внутре тоже мокрый. И человек кстати, он же на 80% состоит из воды. Стал быть любой прибор в его руке следует считать мокрым и строго требующим отдельного УЗО.
28.08.2017 в 00:41:02
#6097038
TAB написал: Стал быть любой прибор в его руке следует считать мокрым и строго требующим отдельного УЗО.
Таки да, но это выглядит как-то расточительно. Напрашивается асимметричный ответ: носить с собой индивидуальное узо, одно на все случаи жизни. Можно даже разориться на а.
28.08.2017 в 00:42:08
#6097039
MaSeVi
Ну, если допустить, что утюг и моющий пылесос могут таскаться по квартире, то кухонная техника точно нет.
Да тут мне кто-то на полном серьезе доказывал, что холодильник являет собой образец переносной техники, поскольку имеет в своем составе колесики. :)
28.08.2017 в 00:49:27
#6097045
TAB написал: MaSeVi
Ну, если допустить, что утюг и моющий пылесос могут таскаться по квартире, то кухонная техника точно нет.
Да тут мне кто-то на полном серьезе доказывал, что холодильник являет собой образец переносной техники, поскольку имеет в своем составе колесики. :)
TAB, Это был не я)). А если серьезно, то у всех есть свое мнение, и на этих всех не угодишь никакими нормами, правилами, логикой и т.д. Пускай себе думают, что хотят, таких в чем-то убеждать это все равно остаться потом в статусе mea culpa...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
28.08.2017 в 00:57:06
#6097051
state написал: собрал щиток, проверил, вроде все ок. Сегодня пришел, подключил вводной кабель (он временный, т.к. еще не подключен к вводному щитку. Т.е. просто как времянку в розетку в доме втыкаю)
Втыкать щиток через розетку это рискованно.
state написал: я чего-то в проводке накосячил или светильники кривые?
Надо разбираться, но пока у вас вилка аккуратнее.
З.Ы. Вы, наверное, правы, все проблемы из-за смены "полярности".
28.08.2017 в 07:34:22
#6097124
state, немного не такую схему представил. Но так тем более все сходится, фаза попала в синий провод, и через шинку узо1 дошла до всех, кроме душа. И автоматы 1Р, они синий не рвут, а узо рвет.
28.08.2017 в 10:33:45
#6097212
Еще вопрос. На блоке питания душевой кабины есть такой провод:
Куда его прикручивать? В инструкции не написано. Вся кабина пластик+стекло. Металлические там только пара профилей рамы. И можно ли вообще не прикручивать?
28.08.2017 в 14:40:29
#6097376
state, по цвету провода, его расположению и наконечнику - похоже на заземление. а блок питания по инструкции расположен?
28.08.2017 в 15:22:04
#6097400
Несколько вопросов:
вскрыл от застройщика коробки в монолите-просто скрутки, без сварки(и освещение и розетки). Оставить и ротбандом их замазать, или на клеммы ваго посадить и тоже ротбандом? Проводку менять не буду, т.к. уже натяжные потолки на носу)
почему заземление выполнено розовым проводом, а не жёлто-зеленным? В ванной заземляющая колодка на ванну и идет заземление к водопроводным стоякам. (на фото щитка виден в заземлении розовый провод)
28.08.2017 в 15:32:56
#6097409
apm написал: Оставить и ротбандом их замазать, или на клеммы ваго посадить и тоже ротбандом?
Нет, обжать ГМЛ, в термоусадку, аккуратно свернуть и утопить в коробку. Не замазывать ничем.
apm написал: почему заземление выполнено розовым проводом, а не жёлто-зеленным
Это вопрос надо адресовать строителям)))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
28.08.2017 в 15:39:10
#6097413
apm, Опрессовка, либо пайка. Либо ничего не делайте с этими коробками.
28.08.2017 в 15:44:16
#6097417
apm написал: Оставить и ротбандом их замазать, или на клеммы ваго посадить и тоже ротбандом?
СИЗ накрутите, потом изолентой, и не парьтесь.
28.08.2017 в 15:45:16
#6097418
Я вообще удивляюсь почему СИЗ игнорируют. Вообще отличная вещь, простая и надёжная.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий