Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.08.2017 в 05:40:04

int32 написал: Или

Не сложное, но необходимое. Мин.

Либо что то массивное. Типа металлической трубы скважены.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vladimir_17

Местный

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

01.09.2017 в 14:25:46

Подскажите плиз!

электричество в квартиру подается однофазное кабелем 10ка максимум 12кватт на квартиру (новостройка), хочу проточный водонагреватель 8 кватт, подойдет на него кабель провод ПВС 3х6 (производитель РЭК) - это отдельная линия будет от квартирного щитка?

и подскажите плиз какого номинала дифф автомат на эту отдельную линию поставить?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.09.2017 в 14:36:17

vladimir_17, 3*10 берите ВВГнг. Диф 40А-30мА. И только попробуйте меня не послушаться :nо:

0
Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

01.09.2017 в 16:55:43

vladimir_17 написал: Подскажите плиз!

электричество в квартиру подается однофазное кабелем 10ка максимум 12кватт на квартиру (новостройка), хочу проточный водонагреватель 8 кватт, подойдет на него кабель провод ПВС 3х6 (производитель РЭК) - это отдельная линия будет от квартирного щитка?

и подскажите плиз какого номинала дифф автомат на эту отдельную линию поставить?

vladimir_17,
Подойдёт. И лучше поставте Авт 40А и УЗО на 50, 63А 30мА

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.09.2017 в 17:03:06

Азат Д написал: Подойдёт.

Откройте пожалуйста глаза, и прочитайте срок службы и предназначение провода ПВС.

vladimir_17 написал: ПВС 3х6 (производитель РЭК) - это отдельная линия будет от квартирного щитка?

Естественно нет. Прокладывайте от щита до водонагревателя ВВГ-нг.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
vladimir_17

Местный

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

01.09.2017 в 17:22:16

Vadim 161 написал:

Азат Д написал: Подойдёт.

Откройте пожалуйста глаза, и прочитайте срок службы и предназначение провода ПВС.

vladimir_17 написал: ПВС 3х6 (производитель РЭК) - это отдельная линия будет от квартирного щитка?

Естественно нет. Прокладывайте от щита до водонагревателя ВВГ-нг.

Vadim 161,

а ВВГнг можно 3х6? 3х10 это уже перебор ведь?

0
Аватар пользователя
vladimir_17

Местный

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

01.09.2017 в 17:31:11

Vadim 161, и если не сложно поясните, чем плох ПВС 3х6, тем что жила многопроволочная а не однопроволочная как в ввгнг?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.09.2017 в 17:32:19

vladimir_17 написал: чем плох ПВС 3х6

Срок службы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

01.09.2017 в 17:37:51

vladimir_17 написал: а ВВГнг можно 3х6?

Вполне, под АВ номиналом 32А

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.09.2017 в 17:50:49

vladimir_17 написал: и если не сложно поясните, чем плох ПВС 3х6, тем что жила многопроволочная а не однопроволочная как в ввгнг?

Как уже сказал megrad, плох он из-за малого срока службы, да и предназначен он для подсоединения подвижных приборов, т.е для всяких удлинителей, инструмента и т.д, но не для стационарной электропроводки.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

01.09.2017 в 19:18:59

vladimir_17 написал: чем плох ПВС 3х6

vladimir_17,да ничем он не плох - просто каждому своё предназначение , вы же не по полу его бросаете , а закладываете в стену , а это уже ВВГ .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
atels

Местный

Регистрация: 22.06.2007

Пенза

Сообщений: 310

02.09.2017 в 00:27:16

Доброй ночи всем. Может кто подскажет немецкий интернет-магазин электрики с доставкой в Россию с "вкусными ценами" на ABB и Hager? Дорого все это у нас, а "трехбуквенные бренды" уже не хочется брать.

0
Аватар пользователя
walter1991

Местный

Регистрация: 08.08.2017

Норильск

Сообщений: 9

02.09.2017 в 00:35:40

Подскажите, пожалуйста, по двум вопросам:

  1. какой тип УЗО ставить на накопительный водонагреватель? Есть ли смысл ставить тип А? Или достаточно типа АС?
  2. Можно ли УЗО АС-16/10ma защищать автоматом C16?
0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

02.09.2017 в 00:38:46

walter1991

  1. Нет, АС достаточно;
  2. Очень даже Да)))…
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Понь

Местный

Регистрация: 08.08.2017

Киров

Сообщений: 53

02.09.2017 в 08:56:08

Допускается ли удлинять нулевой провод в (этажном) щитке? Примерно на 15-20 см. Если не допускается - поставить шинку 2x7 (4x7) ?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу