Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

10.09.2017 в 00:49:09

#6107467

Алиса Селезнева написал: Вся электрика новая включая проводку и щиток, делали сами с душой и надеюсь умом)

Ага, вот из-за этого ума у вас и проблемы... :( :) Ищите электрика, через форум сложно ремонтировать проводку.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 08:43:42

#6107541

Songo написал: Алиса Селезнева Из вашего описания проблемы могу посоветовать вам только одно: пригласить нормального мастера и он разберётся. А так, надо фотки и схему вашего щита + замеры напряжения на разных точках щита.

Songo, фото щита прилагаю. Пока это все что могу сделать здесь.. Может есть все таки какие то идеи?

P. S. Фото тоже не получилось, интернета тут нет..

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 10:30:08

#6107588

Проблема все таки осталась, отключили ввод, включили - группа розеток не работает. Сняли провод, прозвонили - провод цел. Может быть автоматы Изи 9 бракованные?

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

10.09.2017 в 10:38:43

#6107590

Алиса Селезнева написал: . Может быть автоматы Изи 9 бракованные?

Алиса Селезнева, а кто мешает их прозвонить? С этого и надо начинать.

Алиса Селезнева написал: P. S. Фото тоже не получилось, интернета тут нет..

Алиса Селезнева, как же Вы сообщения пишете на форум? :eek:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

10.09.2017 в 10:40:39

#6107592

Алиса Селезнева написал: P. S. Фото тоже не получилось, интернета тут нет..

Алиса Селезнева, как же Вы сообщения пишете на форум? :eek:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.09.2017 в 10:54:09

#6107602

Алиса Селезнева написал: Может быть автоматы Изи 9 бракованные?

Нет, они просто такие. Для изи подобное норма.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 10:59:09

#6107605

Radio написал: Нет, они просто такие. Для изи подобное норма.

Еще недавно вы говорили, что статистики по Изи у вас нет. Зачем же сейчас соврали?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.09.2017 в 11:05:49

#6107611

TAB написал: недавно вы говорили, что статистики по Изи у вас нет

Большой пардон, что вы называете статистикой? И у кого она есть или может быть хотя бы теоретически?

У меня её даже по иеку нет, несмотря, что тысячи ихъ привинтил. А если кто-то утверждает, что у него есть статистика по автоматам ХХХХ - значит он говорит неправду.

0
Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 11:06:12

#6107612

MrGalaxy написал:

Алиса Селезнева написал: . Может быть автоматы Изи 9 бракованные?

Алиса Селезнева, а кто мешает их прозвонить? С этого и надо начинать.

Алиса Селезнева написал: P. S. Фото тоже не получилось, интернета тут нет..

Алиса Селезнева, как же Вы сообщения пишете на форум? :eek:

MrGalaxy, пишу я медленно, буквы еще как то отправляются.. Но не фото... Буду пытаться.. А научите как прозвонить автоматы? На всякий случай, вдруг муж не знает))

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 11:16:53

#6107618

Radio написал: Большой пардон, что вы называете статистикой?

Статистика отказов в данном случае. Процент брака.

Radio написал: У меня её даже по иеку нет, хотя тысячи их привинтил.

Ну если нету, то и оснований считать их надежными у вас нет тоже.

0
Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 11:19:51

#6107619

Фото щитка..

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.09.2017 в 11:28:48

#6107621

TAB написал: Статистика отказов в данном случае. Процент брака.

Как её может получить обычный электрик, если он не Росстат?

Он ставит десяток иеков (абб, итонов, шайдер-майдеров - по вкусу) и на этом в большинстве случаев всё заканчивается. Дальше они тупо пропускают ток, а электрик либо идёт ставить следующие, либо сочиняет небылицы про скопившиеся у него вёдра китайского овна.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 11:29:19

#6107623

Алиса Селезнева написал: Перекинули на другой автомат, выбило 2 узо из трех.

Надо понимать, перекинули только фазу, подключения нулевых проводников оставили без изменения?

Алиса Селезнева написал: Пришли и решили проверить ту первую группу розеток. Они внезапно заработали. А вторая розетка пока вышибает автомат.

"Внезапно заработали" без обогревателя? А "вторая розетка" вышибает АВ сама по себе или с обогревателем?

0
Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 11:31:19

#6107624

TAB написал:

Алиса Селезнева написал: Перекинули на другой автомат, выбило 2 узо из трех.

Надо понимать, перекинули только фазу, подключения нулевых проводников оставили без изменения?

Алиса Селезнева написал: Пришли и решили проверить ту первую группу розеток. Они внезапно заработали. А вторая розетка пока вышибает автомат.

"Внезапно заработали" без обогревателя? А "вторая розетка" вышибает АВ сама по себе или с обогревателем?

TAB, перекидфвпли только фазу. Вторая розетка вышибала без обогревателя

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 11:32:13

#6107625

Radio написал: Как её может получить обычный электрик, если он не Росстат?

Не нужно быть Росстатом, чтобы пронаблюдать работоспособность оборудования у своих заказчиков. Для выводов достаточно десятка объектов с однотипными изделиями.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.09.2017 в 11:33:04

#6107626

TAB написал: Для выводов достаточно десятка объектов с однотипными изделиями.

Абсолютно недостаточно. Ибо

Radio написал: они тупо пропускают ток

Если кто-то наивно полагает, что с автоматами всё время происходит какой-то экшн: они срабатывают, отключаются, включаются, защищают, выходят из строя - так он сильно заблуждается. 99% автоматов просто висят себе спокойно на рейках. Годами.

0
Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 11:34:38

#6107627

TAB, это все было вчера.. Нам отключали свет.. Но сегодня, когда мы отключили щиток сами, чтобы снять провод от второй розетки, та группа розеток что внезапно заработала, опять перестала работать..

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 11:35:29

#6107628

Алиса Селезнева написал: перекидфвпли только фазу.

В этом случае 2 УЗО вышибало строго по делу.

Алиса Селезнева написал: Вторая розетка вышибала без обогревателя

Ну вот здесь нужны подробности, вышибала по какому событию: автомат не взводился или включали потребитель какой? И перекинутую на первом этапе фазу надеюсь на место вернули?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.09.2017 в 11:36:27

#6107629

Алиса Селезнева написал: та группа розеток что внезапно заработала, опять перестала работать..

Замените уже автомат на заведомо исправный.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 11:36:53

#6107630

Radio написал: Абсолютно недостаточно. Ибо

Radio написал: они тупо пропускают ток

Т.е. десяток объектов с Изи стоят и тупо пропускают ток? Значит хорошие автоматы, годные. :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.09.2017 в 11:37:53

#6107631

TAB написал: Значит хорошие автоматы, годные. :)

А вот же, в одиннадцатом объекте глючат. :) Если каждый одиннадцатый объект глючит, это какой процент брака? Кошмар же.

0
Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 11:39:31

#6107632

TAB написал:

Алиса Селезнева написал: перекидфвпли только фазу.

В этом случае 2 УЗО вышибало строго по делу.

Алиса Селезнева написал: Вторая розетка вышибала без обогревателя

Ну вот здесь нужны подробности, вышибала по какому событию: автомат не взводился или включали потребитель какой? И перекинутую на первом этапе фазу надеюсь на место вернули?

TAB, автомат включали, в розетку подключали потребитель (лампочку с вилкой). Автомат вышибало. Сняли провод, прозвонили - целый.. Розетка тоже.. Провод шел напрямую в щиток..

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 11:42:40

#6107633

Radio написал:

Алиса Селезнева написал: та группа розеток что внезапно заработала, опять перестала работать..

Замените уже автомат на заведомо исправный.

Radio, так получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 11:44:37

#6107634

Radio написал: А вот же, в одиннадцатом объекте глючат.

Да не выдумывайте.

Radio написал: Если каждый одиннадцатый объект глючит, это какой процент брака?

Под "объектом" надо понимать объект, а не модули в щитке. Для нормального распределения (а здесь распределение именно нормальное) минимальной выборкой считают 30. Если в щите на объекте более трех однотипных модулей, то десятка таких объектов уже будет достаточно. Другое дело, что их надо наблюдать в течении года хотя бы, "сделал и свалил" не считается.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.09.2017 в 11:44:44

#6107635

TAB написал: пронаблюдать работоспособность оборудования у своих заказчиков. Для выводов достаточно десятка объектов с однотипными изделиями.

Тоже, в общем-то, не совсем правильная мысль. Разумеется, это никому не нужно: с какого перепугу я поеду к заказчику, если у него все в порядке? Из спортивного интереса посмотреть, как автоматы пропускают ток? :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 11:45:46

#6107636

Алиса Селезнева написал: в розетку подключали потребитель (лампочку с вилкой). Автомат вышибало.

Автомат или УЗО?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 11:47:03

#6107637

Radio написал: Разумеется, это никому не нужно: с какого перепугу я поеду к заказчику, если у него все в порядке?

Ну если все в порядке, значит отказов нет. Все просто.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.09.2017 в 11:47:51

#6107638

Алиса Селезнева написал: получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?

Один замените, для начала. Под которым то работало, то нет. Предварительно вернув схему к исходному состоянию.

0
Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 11:49:25

#6107639

Radio написал:

Алиса Селезнева написал: та группа розеток что внезапно заработала, опять перестала работать..

Замените уже автомат на заведомо исправный.

Radio, так получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?

TAB написал:

Алиса Селезнева написал: в розетку подключали потребитель (лампочку с вилкой). Автомат вышибало.

Автомат или УЗО?

TAB,вышибало узо.. Два..

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.09.2017 в 11:50:12

#6107641

Алиса Селезнева написал: получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?

Один замените, для начала. Под которым то работало, то нет. Предварительно вернув схему к исходному состоянию.

Алиса Селезнева написал: вышибало узо.. Два..

Естественно. Переключите фазу где была, т.е. верните схему к исходному состоянию.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу