11.09.2017 в 15:36:38
TAB написал:
Алиса Селезнева написал: Есть у кого соображения что было с АВ?
Есть соображение, что это могло быть что угодно. И необязательно с АВ. Когда в следующий раз возникнут проблемы, проверьте фазу на выходе АВ, не отключая нагрузки.
TAB, хорошо спасибо! Значит все таки это был полтергейст..))
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
11.09.2017 в 17:57:55
Сделали подрозетники во внешней стене угловой квартиры. А там внутри утеплитель старый и рубероид. Боюсь будет дуть из розеток зимой. Что предпринять? В принципе планирую утеплять, но потом)
Думаю загнать все огнестойкой пеной мантажной, а потом уже из нее вырезать подрозетник - как думаете норм решение? Или же просто вырезать из ЭППС кусочек круглый и зауснуть в подрозетник - они типа паронепроницаемый - вместо рубероида поврежденного? В принципе понимаю, что заморочки, но хочется сделать по уму))
11.09.2017 в 18:23:11
AntiLL, А смысл в пене или ЭППС? Тепла оно вам много не добавит. Алебастра побольше, чтобы без щелей сел подрозетник, и все.
11.09.2017 в 18:24:49
AntiLL написал: вырезать из ЭППС кусочек круглый
Достаточно. Я бы пропенил, потом ЭППС, потом штукатуркой прошёл.
AntiLL написал: но хочется сделать по уму))
А Вы сами себе противоречите
AntiLL написал: планирую утеплять, но потом
Так что либо по уму, либо
AntiLL написал: вырезать из ЭППС кусочек круглый и зауснуть в подрозетник
У нас такое было в новом доме, были срубленные края газаблоков выходящих на лицевую кладку. Несло конкретно из подрозетника. Просто запенил обычной пеной и посадил подрозетник на алебастр.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.09.2017 в 18:37:43
megrad написал: Так что либо по уму, либо
Утеплять все равно снаружи, поэтому одно другому не помешает)
11.09.2017 в 18:43:46
AntiLL написал: Утеплять все равно снаружи, поэтому одно другому не помешает
Ваш выбор.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.09.2017 в 19:50:56
megrad написал:
ds3l написал: А смысл в пене или ЭППС?
А алебастр офигенно тепло держит? Не было пены, был
AntiLL написал: утеплитель
Не было парозащиты, был
AntiLL написал: рубероид
megrad, коэффициент теплопроводности алебастра, в 2-3 раза меньше коэффициента теплопроводности бетона.Утеплитель там остался, как видно на фото. И рубероид есть на одном) Если глубина подрозетника позволяет, то конечно можно сделать так как вы рекомендуете.
11.09.2017 в 21:30:47
Так и сделаем. Пропеним красной огнестойкой пеной, там пустот дофига, потом все что выперло вырежем, коронкой потом подрежем, засунем ЭППС и смонтируем подрозетник.
Такой вот вопрос - насколько целесообразно в такой схеме монтировать два УЗО? Есть мнение, что если не разделять, то возможны ложные срабатывания.. Кароче говоря, есть смысл выкинуть одно УЗО из схемы? Я б лучше б реле напряжения воткнул, но хочется избежать ложных срабатываний узо обесточивающих всю квартиру.
11.09.2017 в 21:38:20
В принципе можно убрать, ложных срабатываний при исправной технике не будет, у Вас же квартира, а не ангар где по 5км кабеля. А можно и не убирать, а РН поставить в этажном щите. P.S. Раз уж решили брать щит ИЕК, то нужно было брать серии Prime, по цене почти тоже самое, а выглядит красивее, да и сделан добротнее.
Грубый, но справедливый
11.09.2017 в 21:42:49
Есть смысл ставить УЗМ-51МД вместо УЗМ-51М? Вроде негативные отзывы про него есть на просторах инета, но защиту от искрения хотелось бы получить конечно..
11.09.2017 в 21:45:24
AntiLL написал: есть смысл выкинуть одно УЗО из схемы?
Есть смысл вкинуть из схемы леграндовский автомат, он портит прекрасное.
11.09.2017 в 21:49:24
Ну хз, сравнил Прайм и тот что я взял, мне с темной дверью больше нравится. Видите же там и автоматы разные, бюджетный же вариант сборки))
11.09.2017 в 21:51:02
AntiLL написал: Есть смысл ставить УЗМ-51МД вместо УЗМ-51М?
На 51МД я слышал много жалоб, в том числе и на этом форуме, говорят что эта защита от дуги работает не совсем корректно. Я бы просто поставил 51(50)М или Новатек. Согласен с Radio, легранд тут ни к селу ни к городу.
Грубый, но справедливый
11.09.2017 в 21:51:04
Radio написал: Есть смысл вкинуть из схемы леграндовский автомат, он портит прекрасное.
Поздняк, шину уже порезал. Эта квартира делалась с целью экономии денег, и автоматы не покупались) Покупалось только УЗО и щиток, и я купил 2 УЗО. А вот теперь думаю, а не выкинуть ли одно УЗО, снять у себя в квартире УЗМ-51М, поставить вместо УЗО, а себе купить УЗМ-51МД? Есть смысл в такой рокировке?
П.С.: Обе квартиры мои, ни у кого ничего не ворую ))
П.С.С.: На Легранде висят теплые полы. Удобно - не свет и не розетки, и автомат отличается))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.