Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.02.2020 в 00:49:46

Posix86749, Если у Вас в квартире щит размером 72 модуля или больше, то да.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

13.02.2020 в 07:47:35

Posix86749 написал: пластик заканчиватеся на 72 -х модулях

Есть у Schneider, серия Pragma. Но, как говорится -товар божественный, да цена, безбожная...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111658

13.02.2020 в 11:50:27

Posix86749 написал: Подскажите, существуют ли пластиковые настенные щиты более чем на 72 модуля? Посмотрел каталоги abb, schneider, hager - у них пластик заканчиватеся на 72 -х модулях. А гроб типа at42 вешать не хочется. Да и дороговат он

Posix86749, существует модульная автоматика ... в половину модуля...

0
Аватар пользователя
garik77

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

13.02.2020 в 14:30:47

Спецы, здравствуйте. Подскажите...для затяжки автоматов в щитке достаточно отверток PZ,PH или купить специальную с комбинированным профилем PZ/FL2 ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111658

13.02.2020 в 14:34:23

garik77, Достаточно обычной шлицевой отвертки МИНУС , ей - удобнее всего

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

13.02.2020 в 14:36:30

MaSeVi написал:

Posix86749 написал: пластик заканчиватеся на 72 -х модулях

Есть у Schneider, серия Pragma. Но, как говорится -товар божественный, да цена, безбожная...

MaSeVi, это у которых по 24 модуля на рейке? Видел, цена там какая-то... как номер телефона

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

13.02.2020 в 14:37:38

BV написал:

Posix86749 написал: Подскажите, существуют ли пластиковые настенные щиты более чем на 72 модуля? Посмотрел каталоги abb, schneider, hager - у них пластик заканчиватеся на 72 -х модулях. А гроб типа at42 вешать не хочется. Да и дороговат он

Posix86749, существует модульная автоматика ... в половину модуля...

BV, да не, это изврат. Надо количество аппаратов пересматривать, какие-то линии объединять, как советовали в моей теме.

0
Аватар пользователя
garik77

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

13.02.2020 в 14:38:20

BV написал: garik77, Достаточно обычной шлицевой отвертки МИНУС , ей - удобнее всего

BV, Спасибо понял! специальную покупать не буду.

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

13.02.2020 в 14:57:49

Еще вопрос: балкон будет утеплен, застеклен и присоединен. Надо ли защищить его УЗО на 10мА, как влажное помещение? Или общим порядком, УЗО 30мА? На балконе будет свет, розетки и теплый пол. Это все отдельные линии

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111658

13.02.2020 в 15:07:08

Posix86749 написал: Еще вопрос: балкон будет утеплен, застеклен и присоединен. Надо ли защищить его УЗО на 10мА, как влажное помещение? Или общим порядком, УЗО 30мА? На балконе будет свет, розетки и теплый пол. Это все отдельные линии

Posix86749, свет и розетки - можно от прилегающей комнаты. Теплый пол ... желательно отдельно. Если есть 3 отдельные линии, то защитить их УЗО 10ма не возбраняется.

Posix86749 написал: как влажное помещение?

А оно будет влажным?

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

13.02.2020 в 15:20:24

BV написал:

Posix86749 написал: Еще вопрос: балкон будет утеплен, застеклен и присоединен. Надо ли защищить его УЗО на 10мА, как влажное помещение? Или общим порядком, УЗО 30мА? На балконе будет свет, розетки и теплый пол. Это все отдельные линии

Posix86749, свет и розетки - можно от прилегающей комнаты. Теплый пол ... желательно отдельно. Если есть 3 отдельные линии, то защитить их УЗО 10ма не возбраняется.

Posix86749 написал: как влажное помещение?

А оно будет влажным?

BV, в идеале нет. Это будет как продолжение комнаты. Но где-то натыкался на мнение, что балкон хоть и застекленный и утепленный, но все равно должен рассматриваться как влажное помещение (по аналогии с ванными комнатами). И диф.защита для него должна быть на 10мА. Мне понятно, что поставить УЗО на 10мА не возбраняется, вопрос - надо ли? Просто я сейчас пытаюсь "ужать" свою схему, что бы мне хватило щита на 72модуля

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.02.2020 в 15:29:43

Posix86749 написал: что балкон хоть и застекленный и утепленный, но все равно должен рассматриваться как влажное помещение (по аналогии с ванными комнатами). И диф.защита для него должна быть на 10мА.

И про ванные комнаты и про застеклённые лоджии ,всё ложь,в это могут верить и делать только последователи Чумака и Кашпировского ,30мА вам будет достаточно и даже не отдельное

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111658

13.02.2020 в 15:30:03

Posix86749 написал: BV, в идеале нет. Это будет как продолжение комнаты. Но где-то натыкался на мнение, что балкон хоть и застекленный и утепленный, но все равно должен рассматриваться как влажное помещение (по аналогии с ванными комнатами). И диф.защита для него должна быть на 10мА.

Формально, балкон остался балконом, если Вы его формально не перевели в жилое помещение с проектом, в котором есть гидроизоляция и тд. На практике - вам видней - что случится, если у соседей сверху открытый балкон и случится косой ливень с ураганом. Но ... такое же может случится и в квартире, если не закрыть окна.

Posix86749 написал: как влажное помещение (по аналогии с ванными комнатами). И диф.защита для него должна быть на 10мА.

Приведите документ, где фигурирует именно слово "должен", а не "рекомендуется".

Posix86749 написал: Мне понятно, что поставить УЗО на 10мА не возбраняется, вопрос - надо ли?

Америкосы считают что даже на комнатные розетки ДОЛЖНО быть 10ма.

Posix86749 написал: Просто я сейчас пытаюсь "ужать" свою схему, что бы мне хватило щита на 72модуля

Мало 72, делайте 144 :)

Можно вопрос - площадь квартиры, количество комнат и санузлов?

0
Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

13.02.2020 в 15:35:54

garik77 написал: Подскажите...для затяжки автоматов в щитке достаточно отверток PZ,PH или купить специальную с комбинированным профилем PZ/FL2

Для затяжки одного автомата наверно нет смысла покупать. Но если их несколько( например как тут мечтают щит более чем на 72 АВ собрать ;) ) то стоит и купить. Запас карман не тянет.)) Да и стоит учитывать что сейчас полно от разных производителей отверток, бит, и винтиков которые по названию профиля совпадают, а на практике " что-то идет не так". Чем больше инструмента тем проще подобрать подходящий. Конкретно по этому профилю PZ/FL2 были сообщения на форуме что крошиться наконечник.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111658

13.02.2020 в 15:45:29

nezlo написал: Конкретно по этому профилю PZ/FL2

Конкретно - валяются две отвертки без дела .. зря потраченные деньги. Лучше одну динамометрическую купить

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу