Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 11:54:14

#6107643

Алиса Селезнева написал: так получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?

Не надо торопиться, сначала верните в щите все как было. Т.е. фаза должна быть подключена к той группе (к тому УЗО), к которой подключен нулевой провод этой линии.

0
Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 11:54:44

#6107645

Radio написал:

Алиса Селезнева написал: получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?

Один замените, для начала. Под которым то работало, то нет. Предварительно вернув схему к исходному состоянию.

Алиса Селезнева написал: вышибало узо.. Два..

Естественно. Переключите фазу где была, т.е. верните схему к исходному состоянию.

Radio, с этим понятно.. А что с теми, которые работают когда хотят? Все таки брак? Полтергейст какой то

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 11:58:34

#6107648

Алиса Селезнева написал: А что с теми, которые работают когда хотят? Все таки брак? Полтергейст какой то

Восстановите нормальную схему щита и полтергейст сбежит. Тогда и разберемся.

0
Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 12:08:09

#6107654

TAB написал:

Алиса Селезнева написал: А что с теми, которые работают когда хотят? Все таки брак? Полтергейст какой то

Восстановите нормальную схему щита и полтергейст сбежит. Тогда и разберемся.

TAB, сейчас займемся.. Пишу медленно, ибо я опять в зоне неприема..

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
Понь

Местный

Регистрация: 08.08.2017

Киров

Сообщений: 53

10.09.2017 в 13:40:43

#6107699

Внутри гипсовой пазогребневой плиты с отверстиями кабель ВВНпНГ-LS в этом отверстии пустить до подрозетника в ванную в гофре или просто так?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

10.09.2017 в 14:14:08

#6107716

Алиса Селезнева написал: А научите как прозвонить автоматы? На всякий случай, вдруг муж не знает))

Тестером в режиме измерения переменного напряжения измерьте напряжение между выходом включённого автомата и соответствующей нулевой шиной. Если покажет ноль, измерьте на его входе, потом на входе узо. Если нет тестера, хотя бы неоновым индикатором ткните на выход автомата.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 15:11:44

#6107749

MrGalaxy написал:

Алиса Селезнева написал: А научите как прозвонить автоматы? На всякий случай, вдруг муж не знает))

Тестером в режиме измерения переменного напряжения измерьте напряжение между выходом включённого автомата и соответствующей нулевой шиной. Если покажет ноль, измерьте на его входе, потом на входе узо. Если нет тестера, хотя бы неоновым индикатором ткните на выход автомата.

MrGalaxy, индикатором проверяли выход автомата - фаза есть. Как будто все исправно..

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.09.2017 в 16:07:04

#6107794

Алиса Селезнева написал: индикатором проверяли выход автомата - фаза есть.

Светодиодный индикатор может достаточно ярко светиться от наводки, но чуть тусклее, чем на настоящей фазе. Неопытному человеку трудно различить. Надежнее измерить между выходом ав и нулем.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 16:40:23

#6107811

Radio написал: Светодиодный индикатор может достаточно ярко светиться от наводки

Может. Но вернее всего, АВ здесь не при чем.

0
Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 17:26:47

#6107831

Сейчас вернули схему в исходное состояние. Перекинули фазу с подозрительного АВ на свободный из той же УЗО - розетки заработали. Вернули в тот же АВ - розетки работают. В итоге все опять работает как ни в чем не бывало.. С той розеткой которая была на отдельном проводе еще неясно, ибо надо провод опять подключать в щиток.. Есть у кого соображения что было с АВ? И в связи с этим, еще вопрос - может ли обогреватель тихо и молча спалить или как то повредить автомат, чтобы при этом не отключалось ни УЗО, ни сам собственно АВ..?

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
urastunt

Местный

Регистрация: 13.07.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

10.09.2017 в 18:01:55

#6107863

Всем привет. Собираю щиток в гараж(счетчик, 2 автомата 16А и 1 10А), в качестве входа ставить связку автомат 25А + УЗО или лучше дифф.автомат 25А ?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.09.2017 в 18:44:02

#6107893

urastunt, после ввода два дифа.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

10.09.2017 в 22:39:41

#6108129

megrad написал: после ввода два дифа.

Ну почему, смотря какие АВДТ ставить. Если дешевые, то они будут электронные, тогда лучше ВДТ+ВА от IEK, они хоть электромеханические.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.09.2017 в 05:32:20

#6108252

Songo, это не мне решать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Voznik Vopros

Местный

Регистрация: 14.03.2017

Краснодар

Сообщений: 12

11.09.2017 в 13:11:31

#6108474

AntiLL написал:

alx220 написал: А в чем сомнения? Почему не взять 6 мм2?

Да ЖЭКовский электрик не поймет. У него межэтажные дай Бог идут 4 мм аллюминий а тут я в квартиру заведу 6 мм меди. Плюс соседи могут начать возмущаться, там же бабушки, они свой нос везде суют. Купил 4 мм ВВГ-нглс думаю пойдет. Квартира однушка 30 кв, наврядли там реально может больше понадобится

AntiLL,

Спрашивал нашего электрика про вводной провод (когда менял счётчик), он сказал только люминий, потому что в подъезде с коробке он - хрущёвка. Купил люминий10, реально Ø 3,5 = 9,6 мм2. Пришёл он, покряхтел покряхтел повозмущался, и подключил! Теперь в той коробке кошмар скрутка, в которой присутствует также чей то медный многожильный на 2,5.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

11.09.2017 в 13:48:17

#6108496

Voznik Vopros написал: Теперь в той коробке кошмар скрутка, в которой присутствует также чей то медный многожильный на 2,5.

Напрямую люминий с медью?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

11.09.2017 в 13:55:53

#6108499

Алиса Селезнева написал: Есть у кого соображения что было с АВ?

Есть соображение, что это могло быть что угодно. И необязательно с АВ. Когда в следующий раз возникнут проблемы, проверьте фазу на выходе АВ, не отключая нагрузки.

0
Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

11.09.2017 в 15:36:38

#6108567

TAB написал:

Алиса Селезнева написал: Есть у кого соображения что было с АВ?

Есть соображение, что это могло быть что угодно. И необязательно с АВ. Когда в следующий раз возникнут проблемы, проверьте фазу на выходе АВ, не отключая нагрузки.

TAB, хорошо спасибо! Значит все таки это был полтергейст..))

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

11.09.2017 в 17:57:55

#6108643

Сделали подрозетники во внешней стене угловой квартиры. А там внутри утеплитель старый и рубероид. Боюсь будет дуть из розеток зимой. Что предпринять? В принципе планирую утеплять, но потом)

Думаю загнать все огнестойкой пеной мантажной, а потом уже из нее вырезать подрозетник - как думаете норм решение? Или же просто вырезать из ЭППС кусочек круглый и зауснуть в подрозетник - они типа паронепроницаемый - вместо рубероида поврежденного? В принципе понимаю, что заморочки, но хочется сделать по уму))

0
Аватар пользователя
ds3l

Местный

Регистрация: 31.10.2014

Полтава

Сообщений: 77

11.09.2017 в 18:23:11

#6108654

AntiLL, А смысл в пене или ЭППС? Тепла оно вам много не добавит. Алебастра побольше, чтобы без щелей сел подрозетник, и все.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.09.2017 в 18:24:49

#6108656

AntiLL написал: вырезать из ЭППС кусочек круглый

Достаточно. Я бы пропенил, потом ЭППС, потом штукатуркой прошёл.

AntiLL написал: но хочется сделать по уму))

А Вы сами себе противоречите

AntiLL написал: планирую утеплять, но потом

Так что либо по уму, либо

AntiLL написал: вырезать из ЭППС кусочек круглый и зауснуть в подрозетник

У нас такое было в новом доме, были срубленные края газаблоков выходящих на лицевую кладку. Несло конкретно из подрозетника. Просто запенил обычной пеной и посадил подрозетник на алебастр.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.09.2017 в 18:27:08

#6108658

ds3l написал: А смысл в пене или ЭППС?

А алебастр офигенно тепло держит? Не было пены, был

AntiLL написал: утеплитель

Не было парозащиты, был

AntiLL написал: рубероид

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

11.09.2017 в 18:37:43

#6108664

megrad написал: Так что либо по уму, либо

Утеплять все равно снаружи, поэтому одно другому не помешает)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.09.2017 в 18:43:46

#6108667

AntiLL написал: Утеплять все равно снаружи, поэтому одно другому не помешает

Ваш выбор.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ds3l

Местный

Регистрация: 31.10.2014

Полтава

Сообщений: 77

11.09.2017 в 19:50:56

#6108699

megrad написал:

ds3l написал: А смысл в пене или ЭППС?

А алебастр офигенно тепло держит? Не было пены, был

AntiLL написал: утеплитель

Не было парозащиты, был

AntiLL написал: рубероид

megrad, коэффициент теплопроводности алебастра, в 2-3 раза меньше коэффициента теплопроводности бетона.Утеплитель там остался, как видно на фото. И рубероид есть на одном) Если глубина подрозетника позволяет, то конечно можно сделать так как вы рекомендуете.

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

11.09.2017 в 21:30:47

#6108798

Так и сделаем. Пропеним красной огнестойкой пеной, там пустот дофига, потом все что выперло вырежем, коронкой потом подрежем, засунем ЭППС и смонтируем подрозетник.

Такой вот вопрос - насколько целесообразно в такой схеме монтировать два УЗО? Есть мнение, что если не разделять, то возможны ложные срабатывания.. Кароче говоря, есть смысл выкинуть одно УЗО из схемы? Я б лучше б реле напряжения воткнул, но хочется избежать ложных срабатываний узо обесточивающих всю квартиру.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.09.2017 в 21:38:20

#6108807

В принципе можно убрать, ложных срабатываний при исправной технике не будет, у Вас же квартира, а не ангар где по 5км кабеля. А можно и не убирать, а РН поставить в этажном щите. P.S. Раз уж решили брать щит ИЕК, то нужно было брать серии Prime, по цене почти тоже самое, а выглядит красивее, да и сделан добротнее.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

11.09.2017 в 21:42:49

#6108813

Есть смысл ставить УЗМ-51МД вместо УЗМ-51М? Вроде негативные отзывы про него есть на просторах инета, но защиту от искрения хотелось бы получить конечно..

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

11.09.2017 в 21:45:24

#6108819

AntiLL написал: есть смысл выкинуть одно УЗО из схемы?

Есть смысл вкинуть из схемы леграндовский автомат, он портит прекрасное.

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

11.09.2017 в 21:49:24

#6108827

Ну хз, сравнил Прайм и тот что я взял, мне с темной дверью больше нравится. Видите же там и автоматы разные, бюджетный же вариант сборки))

0