10.09.2017 в 11:54:14
#6107643
Алиса Селезнева написал: так получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?
Не надо торопиться, сначала верните в щите все как было. Т.е. фаза должна быть подключена к той группе (к тому УЗО), к которой подключен нулевой провод этой линии.
10.09.2017 в 11:54:44
#6107645
Radio написал:
Алиса Селезнева написал: получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?
Один замените, для начала. Под которым то работало, то нет. Предварительно вернув схему к исходному состоянию.
Алиса Селезнева написал: вышибало узо.. Два..
Естественно. Переключите фазу где была, т.е. верните схему к исходному состоянию.
Radio, с этим понятно.. А что с теми, которые работают когда хотят? Все таки брак? Полтергейст какой то
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
10.09.2017 в 11:58:34
#6107648
Алиса Селезнева написал: А что с теми, которые работают когда хотят? Все таки брак? Полтергейст какой то
Восстановите нормальную схему щита и полтергейст сбежит. Тогда и разберемся.
10.09.2017 в 12:08:09
#6107654
TAB написал:
Алиса Селезнева написал: А что с теми, которые работают когда хотят? Все таки брак? Полтергейст какой то
Восстановите нормальную схему щита и полтергейст сбежит. Тогда и разберемся.
TAB, сейчас займемся.. Пишу медленно, ибо я опять в зоне неприема..
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
10.09.2017 в 13:40:43
#6107699
Внутри гипсовой пазогребневой плиты с отверстиями кабель ВВНпНГ-LS в этом отверстии пустить до подрозетника в ванную в гофре или просто так?
10.09.2017 в 14:14:08
#6107716
Алиса Селезнева написал: А научите как прозвонить автоматы? На всякий случай, вдруг муж не знает))
Тестером в режиме измерения переменного напряжения измерьте напряжение между выходом включённого автомата и соответствующей нулевой шиной. Если покажет ноль, измерьте на его входе, потом на входе узо. Если нет тестера, хотя бы неоновым индикатором ткните на выход автомата.
Вечный студент
10.09.2017 в 15:11:44
#6107749
MrGalaxy написал:
Алиса Селезнева написал: А научите как прозвонить автоматы? На всякий случай, вдруг муж не знает))
Тестером в режиме измерения переменного напряжения измерьте напряжение между выходом включённого автомата и соответствующей нулевой шиной. Если покажет ноль, измерьте на его входе, потом на входе узо. Если нет тестера, хотя бы неоновым индикатором ткните на выход автомата.
MrGalaxy, индикатором проверяли выход автомата - фаза есть. Как будто все исправно..
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
10.09.2017 в 16:07:04
#6107794
Алиса Селезнева написал: индикатором проверяли выход автомата - фаза есть.
Светодиодный индикатор может достаточно ярко светиться от наводки, но чуть тусклее, чем на настоящей фазе. Неопытному человеку трудно различить. Надежнее измерить между выходом ав и нулем.
10.09.2017 в 16:40:23
#6107811
Radio написал: Светодиодный индикатор может достаточно ярко светиться от наводки
Может. Но вернее всего, АВ здесь не при чем.
10.09.2017 в 17:26:47
#6107831
Сейчас вернули схему в исходное состояние. Перекинули фазу с подозрительного АВ на свободный из той же УЗО - розетки заработали. Вернули в тот же АВ - розетки работают. В итоге все опять работает как ни в чем не бывало.. С той розеткой которая была на отдельном проводе еще неясно, ибо надо провод опять подключать в щиток.. Есть у кого соображения что было с АВ? И в связи с этим, еще вопрос - может ли обогреватель тихо и молча спалить или как то повредить автомат, чтобы при этом не отключалось ни УЗО, ни сам собственно АВ..?
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
10.09.2017 в 18:01:55
#6107863
Всем привет. Собираю щиток в гараж(счетчик, 2 автомата 16А и 1 10А), в качестве входа ставить связку автомат 25А + УЗО или лучше дифф.автомат 25А ?
10.09.2017 в 18:44:02
#6107893
urastunt, после ввода два дифа.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.09.2017 в 22:39:41
#6108129
megrad написал: после ввода два дифа.
Ну почему, смотря какие АВДТ ставить. Если дешевые, то они будут электронные, тогда лучше ВДТ+ВА от IEK, они хоть электромеханические.
11.09.2017 в 05:32:20
#6108252
Songo, это не мне решать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.09.2017 в 13:11:31
#6108474
AntiLL написал:
alx220 написал: А в чем сомнения? Почему не взять 6 мм2?
Да ЖЭКовский электрик не поймет. У него межэтажные дай Бог идут 4 мм аллюминий а тут я в квартиру заведу 6 мм меди. Плюс соседи могут начать возмущаться, там же бабушки, они свой нос везде суют. Купил 4 мм ВВГ-нглс думаю пойдет. Квартира однушка 30 кв, наврядли там реально может больше понадобится
AntiLL,
Спрашивал нашего электрика про вводной провод (когда менял счётчик), он сказал только люминий, потому что в подъезде с коробке он - хрущёвка. Купил люминий10, реально Ø 3,5 = 9,6 мм2. Пришёл он, покряхтел покряхтел повозмущался, и подключил! Теперь в той коробке кошмар скрутка, в которой присутствует также чей то медный многожильный на 2,5.
11.09.2017 в 13:48:17
#6108496
Voznik Vopros написал: Теперь в той коробке кошмар скрутка, в которой присутствует также чей то медный многожильный на 2,5.
Напрямую люминий с медью?
11.09.2017 в 13:55:53
#6108499
Алиса Селезнева написал: Есть у кого соображения что было с АВ?
Есть соображение, что это могло быть что угодно. И необязательно с АВ. Когда в следующий раз возникнут проблемы, проверьте фазу на выходе АВ, не отключая нагрузки.
11.09.2017 в 15:36:38
#6108567
TAB написал:
Алиса Селезнева написал: Есть у кого соображения что было с АВ?
Есть соображение, что это могло быть что угодно. И необязательно с АВ. Когда в следующий раз возникнут проблемы, проверьте фазу на выходе АВ, не отключая нагрузки.
TAB, хорошо спасибо! Значит все таки это был полтергейст..))
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
11.09.2017 в 17:57:55
#6108643
Сделали подрозетники во внешней стене угловой квартиры. А там внутри утеплитель старый и рубероид. Боюсь будет дуть из розеток зимой. Что предпринять? В принципе планирую утеплять, но потом)
Думаю загнать все огнестойкой пеной мантажной, а потом уже из нее вырезать подрозетник - как думаете норм решение? Или же просто вырезать из ЭППС кусочек круглый и зауснуть в подрозетник - они типа паронепроницаемый - вместо рубероида поврежденного? В принципе понимаю, что заморочки, но хочется сделать по уму))
11.09.2017 в 18:23:11
#6108654
AntiLL, А смысл в пене или ЭППС? Тепла оно вам много не добавит. Алебастра побольше, чтобы без щелей сел подрозетник, и все.
11.09.2017 в 18:24:49
#6108656
AntiLL написал: вырезать из ЭППС кусочек круглый
Достаточно. Я бы пропенил, потом ЭППС, потом штукатуркой прошёл.
AntiLL написал: но хочется сделать по уму))
А Вы сами себе противоречите
AntiLL написал: планирую утеплять, но потом
Так что либо по уму, либо
AntiLL написал: вырезать из ЭППС кусочек круглый и зауснуть в подрозетник
У нас такое было в новом доме, были срубленные края газаблоков выходящих на лицевую кладку. Несло конкретно из подрозетника. Просто запенил обычной пеной и посадил подрозетник на алебастр.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.09.2017 в 18:37:43
#6108664
megrad написал: Так что либо по уму, либо
Утеплять все равно снаружи, поэтому одно другому не помешает)
11.09.2017 в 18:43:46
#6108667
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.09.2017 в 19:50:56
#6108699
megrad написал:
ds3l написал: А смысл в пене или ЭППС?
А алебастр офигенно тепло держит? Не было пены, был
AntiLL написал: утеплитель
Не было парозащиты, был
AntiLL написал: рубероид
megrad, коэффициент теплопроводности алебастра, в 2-3 раза меньше коэффициента теплопроводности бетона.Утеплитель там остался, как видно на фото. И рубероид есть на одном) Если глубина подрозетника позволяет, то конечно можно сделать так как вы рекомендуете.
11.09.2017 в 21:30:47
#6108798
Так и сделаем. Пропеним красной огнестойкой пеной, там пустот дофига, потом все что выперло вырежем, коронкой потом подрежем, засунем ЭППС и смонтируем подрозетник.
Такой вот вопрос - насколько целесообразно в такой схеме монтировать два УЗО? Есть мнение, что если не разделять, то возможны ложные срабатывания.. Кароче говоря, есть смысл выкинуть одно УЗО из схемы? Я б лучше б реле напряжения воткнул, но хочется избежать ложных срабатываний узо обесточивающих всю квартиру.
11.09.2017 в 21:38:20
#6108807
В принципе можно убрать, ложных срабатываний при исправной технике не будет, у Вас же квартира, а не ангар где по 5км кабеля. А можно и не убирать, а РН поставить в этажном щите. P.S. Раз уж решили брать щит ИЕК, то нужно было брать серии Prime, по цене почти тоже самое, а выглядит красивее, да и сделан добротнее.
Грубый, но справедливый
11.09.2017 в 21:42:49
#6108813
Есть смысл ставить УЗМ-51МД вместо УЗМ-51М? Вроде негативные отзывы про него есть на просторах инета, но защиту от искрения хотелось бы получить конечно..
11.09.2017 в 21:45:24
#6108819
AntiLL написал: есть смысл выкинуть одно УЗО из схемы?
Есть смысл вкинуть из схемы леграндовский автомат, он портит прекрасное.
11.09.2017 в 21:49:24
#6108827
Ну хз, сравнил Прайм и тот что я взял, мне с темной дверью больше нравится. Видите же там и автоматы разные, бюджетный же вариант сборки))