13.09.2017 в 09:38:18

megrad написал:

tianddu написал: еще вопрос кто знает ВВГ 4*2.5 круглый влазит в гофру 16

Мин. 25

tianddu написал: можно ли поставить вводной 32А Д после счетчика 25А Д,

Лучше не надо, ведь Вы не знаете, что стоит на защите поводящей линии. У Вас не выбьет, выбьет на ТП.

tianddu написал: Нет в наличии автоматов на 25 ампер группы В.

А под заказ?

megrad, а под заказ ждать 2 недели.. Просто год назад я с группами не встречался, а теперь меня ввел в ступор вопрос какой группы автомат.. временно посижу на тех что есть в закромах..и закажу тогда в дом и в гараж уже B автоматы.

0
avp181
avp181
Новичок

Регистрация: 30.11.2008

Сергиев Посад

Сообщений: 28

13.09.2017 в 14:53:53

Здравствуйте! Посоветуйте , пожалуйста, по номиналу вводного автомата и сечению вводного кабеля в 1-комн. квартиру (с газом). Что есть: от застройщика в этажном щите вводной автомат ABB С 32А, от него до квартирного щита примерно 7 метров ВВГ под штукатуркой в пвх гофре, 3х4. Сечение - это максимум, а скорее всего по факту и ниже вплоть до 3 кв.мм. (пока не замерил, но вся проводка в квартире "от застройщика" была заниженного сечения). Из крупн. потребителей будет стиралка, ПММ, кондиционер, накопительный водонагреватель 50 л. (без теплых полов, электродуховок и т.п.). Внутри квартиры проводку частично заменил, частично оставил. После разговора с "главным энергетиком" застройщика удалось выяснить только то, что на дом выделена мощность 160 кВт (88 квартир, 2 лифта), выделенную на квартиру мощность (автоматом этим ограничена или кабелем :)) он назвать затруднился. Какой вариант лучше: 1) Оставить этот вводной кабель, заменить вводной автомат на 25А? (быстро и просто но хватит ли тока для потребителей) 2) Автомат оставить, заменить вводной кабель на 3*6? (будет гемор с прокладкой в подъезде)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.09.2017 в 15:28:17

В квартирном щите поставьте АВ на 25А, Вам этого вполне хватит. Например, до замены подстанций и ЛЭП на СИП у меня вводной АВ стоял на 25А (лет 10-15), и это если учесть, что у меня не однушка, а дом.

0

Грубый, но справедливый

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5680

13.09.2017 в 15:36:33

avp181, выделяемая мощность на квартиру ограничивается вводным автоматом. Но вот кабеля 4кв. мм. при указанном способе прокладки маловато. Вы уверены, что там 4? Правильнее заменить кабель на 6. Меньший гемор - заменить вводной АВ на 25А, но при этом уменьшите себе лимит примерно на 1,5 кВт.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.09.2017 в 15:38:18

serj12 написал: Есть небольшая проблема :o нужно как-то спрятать эту красоту :flirt

Треугольный электротехнический плинтус с заглушками по краям решит проблему, и смотреться будет лучше чем прямоугольный.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.09.2017 в 15:43:17

serj12, Плинтус не устроит?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21185

13.09.2017 в 15:50:09

serj12, электротехнический?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5680

13.09.2017 в 15:50:16

Vadim 161 написал: В квартирном щите поставьте АВ на 25А, Вам этого вполне хватит. Например, до замены подстанций и ЛЭП на СИП у меня вводной АВ стоял на 25А (лет 10-15), и это если учесть, что у меня не однушка, а дом.

Ввод 1ф?

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.09.2017 в 15:53:49

avp181 написал: 1) Оставить этот вводной кабель, заменить вводной автомат на 25А? (быстро и просто но хватит ли тока для потребителей) 2) Автомат оставить, заменить вводной кабель на 3*6? (будет гемор с прокладкой в подъезде)

Я бы кабель поменял. Зачем себе мощность ограничивать? Тем более кабель сомнительного качества.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.09.2017 в 15:57:47

СтранникXXI, да. После замены ЛЭП и подстанций вводной АВ на 40А перед счетчиком во вводном щите, а счетчики Энергомера с модемом.

0

Грубый, но справедливый

avp181
avp181
Новичок

Регистрация: 30.11.2008

Сергиев Посад

Сообщений: 28

13.09.2017 в 18:02:29

Vadim 161 написал: В квартирном щите поставьте АВ на 25А, Вам этого вполне хватит. Например, до замены подстанций и ЛЭП на СИП у меня вводной АВ стоял на 25А (лет 10-15), и это если учесть, что у меня не однушка, а дом.

Vadim 161, Вадим, в квартирном установить 25 или лучше в этажном заменить? Как я понял, если не менять в этажном с 32 на 25, то "в теории" этот вводной кабель не будет защищен "по перегреву". Вводной автомат 25 и кабель 4 кв. у нас вот сейчас тоже стоит в 4-х комн. квартире дома перестроечных времен - хватает вроде, и потребители те же, что и в 1-комн. планируются...

СтранникXXI написал: avp181, выделяемая мощность на квартиру ограничивается вводным автоматом. Но вот кабеля 4кв. мм. при указанном способе прокладки маловато. Вы уверены, что там 4? Правильнее заменить кабель на 6. Меньший гемор - заменить вводной АВ на 25А, но при этом уменьшите себе лимит примерно на 1,5 кВт.

СтранникXXI, да, кабель точно не более 4 кв. - чуть позже измерю (маркировку не видно).

alx220 написал:

avp181 написал: 1) Оставить этот вводной кабель, заменить вводной автомат на 25А? (быстро и просто но хватит ли тока для потребителей) 2) Автомат оставить, заменить вводной кабель на 3*6? (будет гемор с прокладкой в подъезде)

Я бы кабель поменял. Зачем себе мощность ограничивать? Тем более кабель сомнительного качества.

alx220, Скажите, если менять, то как лучше прокладывать в подъезде - короб или гофра (металл или пластиковая)? Ввести в квартиру максимально высоко и до квартирного щита опускать уже по стене внутри?

0