Федор82 написал: Почему не поставить узо 0,1

УЗО от КЗ не защищает. При установке D АВ, Вы уверены, что не будет срабатывать обще домовая защита? Характеристики АВ В,С,D относятся к тепловому рассцепителю.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.09.2017 в 16:34:44

Федор82 написал: Я по прежнему вижу два варианта узо 0,1 или автомат D

Воплотите в жизнь оба варианта и прекратите трахать мозг присутствующим.

0
Аватар пользователя
Федор82

Местный

Регистрация: 17.09.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

17.09.2017 в 16:39:20

Vadim 161 написал: За замену вводного автомата с категорией C на D могут и по шапке дать.

Автомат ставил я сам вместо сгоревшего пакетника , сильно сомневаюсь што работники жэу отличат узо от выключателя нагрузки и их вместе от автомата D . А если и отличат то им это по барабану. У соседей до сих пор стоит наполовину сгоревший пакетник и чёрные советские автоматы .

0
Аватар пользователя
Федор82

Местный

Регистрация: 17.09.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

17.09.2017 в 16:41:22

Rumato написал: Воплотите в жизнь оба варианта и прекратите трахать мозг присутствующим

Отличный вариант ,так и буду делать. )

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.09.2017 в 16:45:30

megrad написал: Характеристики АВ В,С,D относятся к тепловому рассцепителю.

Пойду выпью :o

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

17.09.2017 в 16:50:33

ebf написал:

megrad написал: Характеристики АВ В,С,D относятся к тепловому рассцепителю.

Пойду выпью :o

ebf, это Фёдор сбил Меграда с толку. :eek:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Федор82

Местный

Регистрация: 17.09.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

17.09.2017 в 17:15:20

MrGalaxy написал: это Фёдор сбил Меграда с толку.

Я не специально )

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.09.2017 в 17:51:33

Мужики, вот у меня вопросец. Пару месяцев назад был один заказ, менял ввод от опоры до дома на СИП, вводной провод - сопливый АППВ 2,5мм2, я его соединил с СИПом через прокалывающие сжимы, но головки сжимов не срывал, побоявшись перерезать этот сопливый АППВ. Сейчас владельцы этого дома наконец-то решили заменить вводной АППВ и проводку в доме, и естественно вызвали меня. Как вы считаете, есть ли смысл менять сжимы? Я планирую открутить их, вытащить из них АППВ, вставить жилы ВВГ и затянуть, но уже со срывом головок.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.09.2017 в 18:00:39

Vadim 161 написал: Я планирую открутить их, вытащить из них АППВ, вставить жилы ВВГ и затянуть, но уже со срывом головок.

Если не залипли, то будет нормально. Но запасные лучше взять.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.09.2017 в 18:08:37

Да навряд ли залип, гайки же алюминиевые. Наверное и в правду, выберу пару одинаковых сжимов подходящих по сечению, из своих запасов. Если что, впишу их в смету по магазинной цене. Знал бы, что они потом решат переделывать, через орехи бы соединялся.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.09.2017 в 18:14:17

Vadim 161 написал: Да навряд ли залип, гайки же алюминиевые.

А кто знает какие процессы там шли. У нас были подключены РКУ на столбах, откручивалось нормально. Но лучше за один раз всё сделать, чем по "шесту" туда сюда елозить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
GAP5

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 310

17.09.2017 в 21:07:38

В квартире (дом сталинский) отключилось освещение и часть розеток - пробник показывает в обоих контактах фазу (значит ноля нет, но есть подключенный потребитель, через который фаза замыкается с оборванным нолем). Все доступные распаечные коробки вскрыли, проверили, проблем не нашли, остаются либо замурованные коробки, либо где-то проходная розетка где оборван один из проводов. Подскажите, как проще и быстрее всего локализовать место где пропал ноль? Схемы, понятное дело, нет.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.09.2017 в 21:14:31

GAP5 написал: значит ноля нет, но есть подключенный потребитель, через который фаза замыкается с оборванным нолем

Не обязательно, может быть просто наводка.

GAP5 написал: Подскажите, как проще и быстрее всего локализовать место где пропал ноль?

Проверять каждую коробку и розетку, двухполюсным индикатором, с целью определить между какими коробками или розетками ноль обрывается. Возможно проблема кроется в щите.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
GAP5

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 310

17.09.2017 в 21:39:06

Если обрыв внутри замурованной коробки, насколько плохая идея подключить ноль из другой точки?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

17.09.2017 в 21:58:54

GAP5 написал: Если обрыв внутри замурованной коробки, насколько плохая идея подключить ноль из другой точки?

GAP5, если в щитке две пробки и более ничего, то как временная мера идея нормальная. Но потом обрыв надо бы найти.