aleksandr29, Блок питания в коробку и от него уже напрямую к смесителю. Коробки есть и IP 68 так что соседство с трубами не проблема.

0
Аватар пользователя
urastunt

Местный

Регистрация: 13.07.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

26.09.2017 в 23:30:13

#6120603

В дачном доме, на фронтоне висит вводной автомат в маленьком боксе(25А 2П), после него кабель 2х4мм 9 метров, и внутри в доме щиток в следующем порядке - счетчик, УЗО 25А 30mA и четыре автомата (два 16А 2П и два 10А 2П). Такой вопрос. В щитке, перед счетчиком нужно поставить автомат? Или достаточно того, что на фронтоне?

0
Аватар пользователя
Игорь608675

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Улан-Удэ

Сообщений: 254

27.09.2017 в 07:24:19

#6120722

Достаточно вводного что находится на фронтоне дома.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.09.2017 в 09:01:13

#6120762

urastunt написал: В дачном доме, на фронтоне висит вводной автомат в маленьком боксе(25А 2П), после него кабель 2х4мм 9 метров, и внутри в доме щиток в следующем порядке - счетчик, УЗО 25А 30mA и четыре автомата (два 16А 2П и два 10А 2П). Такой вопрос. В щитке, перед счетчиком нужно поставить автомат? Или достаточно того, что на фронтоне?

Лучше поставить перед счетчиком 2П АВ или выключатель нагрузки, дабы иметь возможность обесточить весь щит, не выходя из дома.

0
Аватар пользователя
Gibson

Местный

Регистрация: 30.06.2014

Москва

Сообщений: 163

27.09.2017 в 10:27:49

#6120819

Подскажите, после протечки летом вода постепенно добралась до нашего потолка. Сегодня обнаружил что капает из под люстры. Вода даже набралась в лампочку. До этого работало. Первый раз сработало узо при протечке летом и до сих пор проблем не было. Сколько времени потребуется на полное высыхание и возможно ли оно? В каких случаях требуется полная замена узла проводки или после высыхания все будет ок. Наша проводка после ремонта, трехжильная медь.

0
Аватар пользователя
Игорь608675

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Улан-Удэ

Сообщений: 254

27.09.2017 в 10:47:14

#6120830

СтранникXXI написал:

urastunt написал: В дачном доме, на фронтоне висит вводной автомат в маленьком боксе(25А 2П), после него кабель 2х4мм 9 метров, и внутри в доме щиток в следующем порядке - счетчик, УЗО 25А 30mA и четыре автомата (два 16А 2П и два 10А 2П). Такой вопрос. В щитке, перед счетчиком нужно поставить автомат? Или достаточно того, что на фронтоне?

Лучше поставить перед счетчиком 2П АВ или выключатель нагрузки, дабы иметь возможность обесточить весь щит, не выходя из дома.

СтранникXXI, Для этого устанавливаемый АВ или выключатель нагрузки придется опломбировать и заодно потребуется замена пломб на электросчетчике, что не всегда возможно.

0
Аватар пользователя
Игорь608675

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Улан-Удэ

Сообщений: 254

27.09.2017 в 10:52:27

#6120832

Gibson, После высыхания в электропроводке все будет хорошо, потребуется только ревизия соединений в распределительных коробках и в подключенных люстр, розетках, выключателей и т. п.

0
Аватар пользователя
Gibson

Местный

Регистрация: 30.06.2014

Москва

Сообщений: 163

27.09.2017 в 11:08:38

#6120837

Игорь608675 написал: Gibson, После высыхания в электропроводке все будет хорошо, потребуется только ревизия соединений в распределительных коробках и в подключенных люстр, розетках, выключателей и т. п.

Игорь608675, А сколько времени уйдет? Но скорей всего это пошла новая протечка. За 2 месяца уже никакой воды не должно быть.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.09.2017 в 11:20:54

#6120845

Gibson написал: За 2 месяца уже никакой воды не должно быть.

Всё зависит от температуры окружающего воздуха. Плюс заполнение водой пустот внутри конструкций.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Gibson

Местный

Регистрация: 30.06.2014

Москва

Сообщений: 163

27.09.2017 в 11:52:19

#6120870

Gibson написал:

Игорь608675 написал: Gibson, После высыхания в электропроводке все будет хорошо, потребуется только ревизия соединений в распределительных коробках и в подключенных люстр, розетках, выключателей и т. п.

Игорь608675, А сколько времени уйдет? Но скорей всего это пошла новая протечка. За 2 месяца уже никакой воды не должно быть.

Gibson, У соседей был сантехник, там сухо. Теперь если капает то это надолго сохнуть?

0
Аватар пользователя
Gibson

Местный

Регистрация: 30.06.2014

Москва

Сообщений: 163

27.09.2017 в 12:12:28

#6120894

megrad написал:

Gibson написал: За 2 месяца уже никакой воды не должно быть.

Всё зависит от температуры окружающего воздуха. Плюс заполнение водой пустот внутри конструкций.

megrad, Мне сказали, что все штробы могут быть заполнены водой и могло начаться гниение или пошла плесень. Что внутри полностью не высохнет. Радикальный метод - фактически кап ремонт с прокладкой новой проводки.

0
Аватар пользователя
Игорь608675

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Улан-Удэ

Сообщений: 254

27.09.2017 в 12:13:40

#6120896

Gibson,В зависимости сколько воды попало в пустоты и как быстро она там высохнет. Из практики было что и через полгода вода ещё была в пустотах плит.

0
Аватар пользователя
Gibson

Местный

Регистрация: 30.06.2014

Москва

Сообщений: 163

27.09.2017 в 12:46:15

#6120915

Хорошо, подскажите, что мне теперь делать: с электрикой и непосредственно с потолком (ремонт, ждать и пользоваться). Фото выложить?

0
Аватар пользователя
Игорь608675

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Улан-Удэ

Сообщений: 254

27.09.2017 в 14:29:18

#6120977

С электрикой ответ выше, а с потолком найти самую низкую часть потолка и просверлить там отверстия. Если есть вода то она вытечет, после уже частичный ремонт.

0
Аватар пользователя
diim

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Тольятти

Сообщений: 87

27.09.2017 в 17:41:09

#6121141

всем привет! ребят, посмотрите правильно ли начертил однолинейную схему, в плане читаемости :o а то чёт терзают сомнения :o

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

27.09.2017 в 17:48:50

#6121147

diim, Хол-к хорошо бы тоже под УЗО. У Вас два автомата на вводе: один до счетчика, второй после? Замените второй на рубильник. Кухню не надо под УЗО на 10 мА, замените на такое же на 30 мА и распределите все линии (свет, розетки и т.д.) под два УЗО на 25А на 30 мА. Квартира с газом? АВ под свет можно сократить на 1-2 смело...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
diim

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Тольятти

Сообщений: 87

27.09.2017 в 18:08:10

#6121167

MaSeVi,

MaSeVi написал: Хол-к хорошо бы тоже под УЗО

знаю... но бюджет сильно ограничен... и так на УЗМ еле уговорил.

MaSeVi написал: У Вас два автомата на вводе: один до счетчика, второй после?

нее, щит будет в квартире по этому до счётчика не рискнул ставить АВ, электрик который придёт пломбировать может не пропустить... один АВ -ввод, второй отключение всего кроме холодильника.

MaSeVi написал: Кухню не надо под УЗО на 10 мА, замените на такое же на 30 мА

ок! учту!

MaSeVi написал: Квартира с газом?

да, и газовый котёл ещё!

MaSeVi написал: АВ под свет можно сократить на 1-2 смело...

решили так сделать, вроде как по удобнее в случай чего. спасибо!

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.09.2017 в 18:32:20

#6121187

Я бы линии освещения и холодильник раскидал под УЗОшки. На 10мА они не нужны, нужно на 30мА. Противопожарное УЗО должно быть селективным.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
KLM50

Местный

Регистрация: 11.02.2017

Москва

Сообщений: 264

27.09.2017 в 20:14:03

#6121274

Какие коронки для подрозетников есть смысл купить для кирпича и стен типа штукатурка+доски ? Может буду металлические подрозетники в дерево ставить, еще не решил. Я не совсем понял придерживаются ли производители одного стандарта по этому вопросу. Не хочется переплачивать, может 50-70 надо будет насверлить за всю жизнь коронки (хочу в местах воможной установки телеков или интернет-ерунды сразу воткнуть по 5 розеток). Наверное надо брать алмазную + по дереву, в дереве прорезать на глубину и выбирать мультитулом.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

27.09.2017 в 20:15:07

#6121275

diim, бюджет ограничен, но на свет решено раскошелиться, а на защиту, например, котла - нет. Все-таки уговорите заменить второй АВ на 25А на рубильник: в случае гипотетического КЗ вырубит оба))) и если бюджет ограничен, то на свет достаточно и 2-х АВ. Право, чудаковатые заказчики...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Игорь608675

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Улан-Удэ

Сообщений: 254

28.09.2017 в 08:04:01

#6121552

KLM50, Для таких стен хорошо подходят биметалические универсальные коронки типа Multi Construction от Bosch. Подрозетники бывают по диаметру от 45мм но самый лучший на мой взгляд это на 58мм.

0
Аватар пользователя
ds3l

Местный

Регистрация: 31.10.2014

Полтава

Сообщений: 77

28.09.2017 в 09:17:41

#6121582

Игорь608675, не путайте биметаллическую коронку и коронки Multi Construction с вольфрамовыми резцами. Это разные коронки, и для озвученых целей подходит вторая. Кстати, что это за подрозетники диаметром 58мм, а уж тем более 45??? Встречал только под коронку диаметром 68мм.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.09.2017 в 09:20:17

#6121584

Игорь608675 написал: Подрозетники бывают по диаметру от 45мм но самый лучший на мой взгляд это на 58мм.

Интересно, а какие механизмы Вы планируете всунуть в подрозетник 58мм, про 45 уж и не спрашиваю... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.09.2017 в 09:21:39

#6121586

ds3l написал: Встречал только под коронку диаметром 68мм.

Есть разные, но 68 наиболее ходовая. имхо

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.09.2017 в 09:25:20

#6121587

KLM50 написал: Какие коронки для подрозетников есть смысл купить для кирпича и стен типа штукатурка+доски ?

Предложил бы прикупить алмазную безударную на 68мм для гипса, бетона и кирпича, а для дерева биметаллическую 68мм и стаместку... либо сверло Форстнера 68 мм.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.09.2017 в 10:03:31

#6121611

ds3l написал: а уж тем более 45

распред коробка под светильник для ГКЛ кто то приводил ссылку на форуме.

ds3l написал: что это за подрозетники диаметром 58мм

У легранда есть под конкретную серию.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Игорь608675

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Улан-Удэ

Сообщений: 254

28.09.2017 в 10:51:58

#6121644

ds3l написал: Кстати, что это за подрозетники диаметром 58мм

При написании опечатался, 68 а не 58.

0
Аватар пользователя
ds3l

Местный

Регистрация: 31.10.2014

Полтава

Сообщений: 77

28.09.2017 в 11:07:09

#6121656

Ааа, понятно. Уникальные размеры конечно можно найти. И Berker есть под 58мм, и Vimar под 60мм. И английского стандарта квадратные металлические 70*70мм бывают))

0
Аватар пользователя
FSerj

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Кишинёв

Сообщений: 27

28.09.2017 в 13:06:20

#6121753

Здравствуйте. На лестничной площадке стоит дешёвый автомат C32. Решили сделать электрику в квартире и продублировать этот автомат на Legrand с тем же номиналом. Автомат на лестничной площадке менять не будем из-за краж. Как смотрят уважаемые форумчане на эту схему не соблюдения селективности? Чем это чревато?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

28.09.2017 в 13:09:26

#6121756

FSerj написал: Как смотрят уважаемые форумчане на эту схему не соблюдения селективности? Чем это чревато?

Несоблюдением селективности.)) Поставьте вместо второго АВ рубильник на тот же, или выше, номинал

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу