26.09.2017 в 18:11:58
#6120312
aleksandr29, Блок питания в коробку и от него уже напрямую к смесителю. Коробки есть и IP 68 так что соседство с трубами не проблема.
26.09.2017 в 23:30:13
#6120603
В дачном доме, на фронтоне висит вводной автомат в маленьком боксе(25А 2П), после него кабель 2х4мм 9 метров, и внутри в доме щиток в следующем порядке - счетчик, УЗО 25А 30mA и четыре автомата (два 16А 2П и два 10А 2П). Такой вопрос. В щитке, перед счетчиком нужно поставить автомат? Или достаточно того, что на фронтоне?
27.09.2017 в 07:24:19
#6120722
Достаточно вводного что находится на фронтоне дома.
27.09.2017 в 09:01:13
#6120762
urastunt написал: В дачном доме, на фронтоне висит вводной автомат в маленьком боксе(25А 2П), после него кабель 2х4мм 9 метров, и внутри в доме щиток в следующем порядке - счетчик, УЗО 25А 30mA и четыре автомата (два 16А 2П и два 10А 2П). Такой вопрос. В щитке, перед счетчиком нужно поставить автомат? Или достаточно того, что на фронтоне?
Лучше поставить перед счетчиком 2П АВ или выключатель нагрузки, дабы иметь возможность обесточить весь щит, не выходя из дома.
27.09.2017 в 10:27:49
#6120819
Подскажите, после протечки летом вода постепенно добралась до нашего потолка. Сегодня обнаружил что капает из под люстры. Вода даже набралась в лампочку. До этого работало. Первый раз сработало узо при протечке летом и до сих пор проблем не было. Сколько времени потребуется на полное высыхание и возможно ли оно? В каких случаях требуется полная замена узла проводки или после высыхания все будет ок. Наша проводка после ремонта, трехжильная медь.
27.09.2017 в 10:47:14
#6120830
СтранникXXI написал:
urastunt написал: В дачном доме, на фронтоне висит вводной автомат в маленьком боксе(25А 2П), после него кабель 2х4мм 9 метров, и внутри в доме щиток в следующем порядке - счетчик, УЗО 25А 30mA и четыре автомата (два 16А 2П и два 10А 2П). Такой вопрос. В щитке, перед счетчиком нужно поставить автомат? Или достаточно того, что на фронтоне?
Лучше поставить перед счетчиком 2П АВ или выключатель нагрузки, дабы иметь возможность обесточить весь щит, не выходя из дома.
СтранникXXI, Для этого устанавливаемый АВ или выключатель нагрузки придется опломбировать и заодно потребуется замена пломб на электросчетчике, что не всегда возможно.
27.09.2017 в 10:52:27
#6120832
Gibson, После высыхания в электропроводке все будет хорошо, потребуется только ревизия соединений в распределительных коробках и в подключенных люстр, розетках, выключателей и т. п.
27.09.2017 в 11:08:38
#6120837
Игорь608675 написал: Gibson, После высыхания в электропроводке все будет хорошо, потребуется только ревизия соединений в распределительных коробках и в подключенных люстр, розетках, выключателей и т. п.
Игорь608675, А сколько времени уйдет? Но скорей всего это пошла новая протечка. За 2 месяца уже никакой воды не должно быть.
27.09.2017 в 11:20:54
#6120845
Gibson написал: За 2 месяца уже никакой воды не должно быть.
Всё зависит от температуры окружающего воздуха. Плюс заполнение водой пустот внутри конструкций.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.09.2017 в 11:52:19
#6120870
Gibson написал:
Игорь608675 написал: Gibson, После высыхания в электропроводке все будет хорошо, потребуется только ревизия соединений в распределительных коробках и в подключенных люстр, розетках, выключателей и т. п.
Игорь608675, А сколько времени уйдет? Но скорей всего это пошла новая протечка. За 2 месяца уже никакой воды не должно быть.
Gibson, У соседей был сантехник, там сухо. Теперь если капает то это надолго сохнуть?
27.09.2017 в 12:12:28
#6120894
megrad написал:
Gibson написал: За 2 месяца уже никакой воды не должно быть.
Всё зависит от температуры окружающего воздуха. Плюс заполнение водой пустот внутри конструкций.
megrad, Мне сказали, что все штробы могут быть заполнены водой и могло начаться гниение или пошла плесень. Что внутри полностью не высохнет. Радикальный метод - фактически кап ремонт с прокладкой новой проводки.
27.09.2017 в 12:13:40
#6120896
Gibson,В зависимости сколько воды попало в пустоты и как быстро она там высохнет. Из практики было что и через полгода вода ещё была в пустотах плит.
27.09.2017 в 12:46:15
#6120915
Хорошо, подскажите, что мне теперь делать: с электрикой и непосредственно с потолком (ремонт, ждать и пользоваться). Фото выложить?
27.09.2017 в 14:29:18
#6120977
С электрикой ответ выше, а с потолком найти самую низкую часть потолка и просверлить там отверстия. Если есть вода то она вытечет, после уже частичный ремонт.
27.09.2017 в 17:41:09
#6121141
всем привет! ребят, посмотрите правильно ли начертил однолинейную схему, в плане читаемости :o а то чёт терзают сомнения :o
27.09.2017 в 17:48:50
#6121147
diim, Хол-к хорошо бы тоже под УЗО. У Вас два автомата на вводе: один до счетчика, второй после? Замените второй на рубильник. Кухню не надо под УЗО на 10 мА, замените на такое же на 30 мА и распределите все линии (свет, розетки и т.д.) под два УЗО на 25А на 30 мА. Квартира с газом? АВ под свет можно сократить на 1-2 смело...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
27.09.2017 в 18:08:10
#6121167
MaSeVi,
MaSeVi написал: Хол-к хорошо бы тоже под УЗО
знаю... но бюджет сильно ограничен... и так на УЗМ еле уговорил.
MaSeVi написал: У Вас два автомата на вводе: один до счетчика, второй после?
нее, щит будет в квартире по этому до счётчика не рискнул ставить АВ, электрик который придёт пломбировать может не пропустить... один АВ -ввод, второй отключение всего кроме холодильника.
MaSeVi написал: Кухню не надо под УЗО на 10 мА, замените на такое же на 30 мА
ок! учту!
MaSeVi написал: Квартира с газом?
да, и газовый котёл ещё!
MaSeVi написал: АВ под свет можно сократить на 1-2 смело...
решили так сделать, вроде как по удобнее в случай чего. спасибо!
27.09.2017 в 18:32:20
#6121187
Я бы линии освещения и холодильник раскидал под УЗОшки. На 10мА они не нужны, нужно на 30мА. Противопожарное УЗО должно быть селективным.
Грубый, но справедливый
27.09.2017 в 20:14:03
#6121274
Какие коронки для подрозетников есть смысл купить для кирпича и стен типа штукатурка+доски ? Может буду металлические подрозетники в дерево ставить, еще не решил. Я не совсем понял придерживаются ли производители одного стандарта по этому вопросу. Не хочется переплачивать, может 50-70 надо будет насверлить за всю жизнь коронки (хочу в местах воможной установки телеков или интернет-ерунды сразу воткнуть по 5 розеток). Наверное надо брать алмазную + по дереву, в дереве прорезать на глубину и выбирать мультитулом.
27.09.2017 в 20:15:07
#6121275
diim, бюджет ограничен, но на свет решено раскошелиться, а на защиту, например, котла - нет. Все-таки уговорите заменить второй АВ на 25А на рубильник: в случае гипотетического КЗ вырубит оба))) и если бюджет ограничен, то на свет достаточно и 2-х АВ. Право, чудаковатые заказчики...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
28.09.2017 в 08:04:01
#6121552
KLM50, Для таких стен хорошо подходят биметалические универсальные коронки типа Multi Construction от Bosch. Подрозетники бывают по диаметру от 45мм но самый лучший на мой взгляд это на 58мм.
28.09.2017 в 09:17:41
#6121582
Игорь608675, не путайте биметаллическую коронку и коронки Multi Construction с вольфрамовыми резцами. Это разные коронки, и для озвученых целей подходит вторая. Кстати, что это за подрозетники диаметром 58мм, а уж тем более 45??? Встречал только под коронку диаметром 68мм.
28.09.2017 в 09:20:17
#6121584
Игорь608675 написал: Подрозетники бывают по диаметру от 45мм но самый лучший на мой взгляд это на 58мм.
Интересно, а какие механизмы Вы планируете всунуть в подрозетник 58мм, про 45 уж и не спрашиваю... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.09.2017 в 09:21:39
#6121586
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.09.2017 в 09:25:20
#6121587
KLM50 написал: Какие коронки для подрозетников есть смысл купить для кирпича и стен типа штукатурка+доски ?
Предложил бы прикупить алмазную безударную на 68мм для гипса, бетона и кирпича, а для дерева биметаллическую 68мм и стаместку... либо сверло Форстнера 68 мм.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.09.2017 в 10:51:58
#6121644
28.09.2017 в 11:07:09
#6121656
Ааа, понятно. Уникальные размеры конечно можно найти. И Berker есть под 58мм, и Vimar под 60мм. И английского стандарта квадратные металлические 70*70мм бывают))
28.09.2017 в 13:06:20
#6121753
Здравствуйте. На лестничной площадке стоит дешёвый автомат C32. Решили сделать электрику в квартире и продублировать этот автомат на Legrand с тем же номиналом. Автомат на лестничной площадке менять не будем из-за краж. Как смотрят уважаемые форумчане на эту схему не соблюдения селективности? Чем это чревато?
28.09.2017 в 13:09:26
#6121756
FSerj написал: Как смотрят уважаемые форумчане на эту схему не соблюдения селективности? Чем это чревато?
Несоблюдением селективности.)) Поставьте вместо второго АВ рубильник на тот же, или выше, номинал