Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.10.2017 в 16:14:18

dvoron, конечно имеет. Но раз нет трех фазных потребителей, то гораздо удобней поставить по одному двухполюсному УЗО на каждую фазу.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

18.10.2017 в 17:27:32

Vadim 161 написал: dvoron, конечно имеет. Но раз нет трех фазных потребителей, то гораздо удобней поставить по одному двухполюсному УЗО на каждую фазу.

Vadim 161, Эт - точно ! Что бы не остаться без света. :)

0
Аватар пользователя
dvoron

Местный

Регистрация: 15.09.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

18.10.2017 в 18:13:42

Vadim 161 написал: dvoron, конечно имеет. Но раз нет трех фазных потребителей, то гораздо удобней поставить по одному двухполюсному УЗО на каждую фазу.

Vadim 161, Допустим, а если я хочу сделать более трех групп (три фазы - три группы) и при этом иметь возможность распределить фазы по помещениям. При четырех полюсном УЗО хватит одного кросс-модуля, а при двух полюсных УЗО на каждую фазу уже 2 (3 фазы и еще 3 нуля) Вопрос как это проще сконфигурировать?

0
Аватар пользователя
dvoron

Местный

Регистрация: 15.09.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

18.10.2017 в 19:16:13

dokar написал:

dvoron написал: Добрый день. Прочитав много тем по 3-х фазным РЩ, так и не понял имеет ли места схема распределения нагрузки для однофазных потребителей через четырех полюсное УЗО и крос-модуль?

dvoron,Суть вопроса размыта . 1) Можно ли прожить с одним УЗО на трех фаазах при однофазных потребителях ? Отвечу - у меня так уже - атьцать лет. 2)Не является ли это косяком ? Нет- всего лишь неудобством, 3) Имеет место быть жизнеспособной схемой распределения и далее по тексту. :)

dokar, Поправлю вопрос - я имел ввиду несколько групп из четырех полюсных УЗО :o

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

18.10.2017 в 19:20:57

dvoron написал: если я хочу сделать более трех групп (три фазы - три группы) и при этом иметь возможность распределить фазы по помещениям. При четырех полюсном УЗО хватит одного кросс-модуля, а при двух полюсных УЗО на каждую фазу уже 2 (3 фазы и еще 3 нуля) Вопрос как это проще сконфигурировать?

Раскройте свою мысль чуть подробнее, если не трудно?

0
Аватар пользователя
dvoron

Местный

Регистрация: 15.09.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

18.10.2017 в 19:31:34

Radio, Все просто. Есть трехфазный ввод в квартиру 25А. Хочу равномерно распределить нагрузку по фазам и при это иметь не одну группу защищенную УЗО при это пока не знаю как будут распределяться по кухне такие потребители как чайник микроволновка, мультиварка и т.п., поэтому необходимо иметь возможность перекидывать нагрузки по кухне (с остальными можно пренебречь) в щите. Вот и пытаюсь понять как это лучше построить и без ДифАвт.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

18.10.2017 в 19:36:11

dvoron написал: Хочу равномерно распределить нагрузку по фазам

Это как?

пока не знаю как будут распределяться по кухне такие потребители как чайник микроволновка, мультиварка и т.п.

Этого не только вы, этого никто не знает. Всё перечисленное чаще всего работает в разное время и не мешает друг другу даже на одной фазе.

dvoron написал: иметь не одну группу защищенную УЗО при это пока не знаю как будут распределяться по кухне такие потребители как чайник микроволновка, мультиварка и т.п., поэтому необходимо иметь возможность перекидывать нагрузки по кухне

Ну поставьте на каждую фазу по узо, под каждым узо несколько групповых ав. И перекидывайте на здоровье. Вам даже один кросс-модуль для этого не нужен.

Хотя смысла в таком перекидывании чуть менее, чем никакого. :)

0
Аватар пользователя
Дмитрий2020

Местный

Регистрация: 25.12.2016

Липецк

Сообщений: 65

19.10.2017 в 18:12:49

Добрый день! Есть ли практический смысл в использовании группы двухполюсных АВ вместо однополюсных после общего на щиток УЗО? Перед УЗО в основном щите стоит однополюсный АВ, т.е. схема следующая: [АВ 1Р 32А] -> [УЗО 2Р 40А 30мА] -> [5 шт. АВ 10-16А].

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

19.10.2017 в 18:18:24

Дмитрий2020 написал: Есть ли практический смысл в использовании группы двухполюсных АВ

Деньги есть, место есть? Если оба ответа "да" - берите...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.10.2017 в 18:19:01

Дмитрий2020 написал: Добрый день! Есть ли практический смысл в использовании группы двухполюсных АВ вместо однополюсных после общего на щиток УЗО? Перед УЗО в основном щите стоит однополюсный АВ, т.е. схема следующая: [АВ 1Р 32А] -> [УЗО 2Р 40А 30мА] -> [5 шт. АВ 10-16А].

Вводной АВ должен буть двухполюсным. Практический смысл групповых двухполюсных АВ - ПОЛНОЕ отключение цепи, что, в том числе, облегчает поиск "виновной" линии при срабатывании УЗО.

0
Аватар пользователя
Дмитрий2020

Местный

Регистрация: 25.12.2016

Липецк

Сообщений: 65

19.10.2017 в 18:29:30

СтранникXXI, "вводной", получается, стоит в основном щите (в котором вводной - 2Р). Его стоит поменять на двухполюсный?

0
Аватар пользователя
Дмитрий2020

Местный

Регистрация: 25.12.2016

Липецк

Сообщений: 65

19.10.2017 в 18:31:17

MaSeVi написал:

Дмитрий2020 написал: Есть ли практический смысл в использовании группы двухполюсных АВ

Деньги есть, место есть? Если оба ответа "да" - берите...

MaSeVi, место в щитке есть. Вопрос в целесообразности.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

19.10.2017 в 19:15:55

СтранникXXI написал: Вводной АВ должен буть двухполюсным.

Зачем? В общем щитке двухполюсный коммуникационный аппарат (УЗО) и так стоит.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.10.2017 в 19:43:02

Дмитрий2020 написал: СтранникXXI, "вводной", получается, стоит в основном щите (в котором вводной - 2Р). Его стоит поменять на двухполюсный?

Может, я чего-то недопонял. Что значит в "основном"?

0
Аватар пользователя
Дмитрий2020

Местный

Регистрация: 25.12.2016

Липецк

Сообщений: 65

19.10.2017 в 20:55:37

Вот такая схема.

0