21.10.2017 в 01:13:37
#6140190
Songo написал: когда не работает часть розеток из за одной сломанной
Мне стыдно признаться - но , заразы , работают все и не ломаются :o хотя я принципиально коммутирую на клеммах розеток :flirt Сейчас закончил объект на какой-то серии от Jung - ни одной распайки , исключительно всё в клеммах розеток , а свет - в подрозетниках глубоких всё соединял :) на Wago :cool: Songo, очень многое зависит от серии установочных - прости господи Юниверсал не приходится ставить , там бы я уже не рискнул .
И это пройдёт ...
21.10.2017 в 01:17:38
#6140191
MaSeVi написал: А если через гильзу, Wago на 3 соединения, клемму на 3 соединения - это шлейф и параллель?
через гильзу/ваго - сие есть ответвление, что является частью уже "звезды", шлейф как бы тут уже не подходит, так что ответ даже не в "параллель", а звездой :p ИМХО
21.10.2017 в 01:25:33
#6140192
haramamburu написал:
MaSeVi написал: А если через гильзу, Wago на 3 соединения, клемму на 3 соединения - это шлейф и параллель?
через гильзу/ваго - сие есть ответвление, что является частью уже "звезды", шлейф как бы тут уже не подходит, так что ответ даже не в "параллель", а звездой :p ИМХО
haramamburu, через розетку тоже ответвление. Другой вопрос -какое оно?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
21.10.2017 в 01:30:48
#6140195
serj12 написал: очень многое зависит от серии установочных - прости господи Юниверсал не приходится ставить , там бы я уже не рискнул .
И я так делаю иногда, но только с хорошими установочными и если уже монтаж выполнен до меня :). Если весь монтаж проводки и установочных делаю сам, то с недавних пор использую ответвление на каждую розетку.
21.10.2017 в 01:49:32
#6140201
haramamburu написал:
MaSeVi написал: через розетку тоже ответвление.
я так не считаю
MaSeVi написал: Другой вопрос -какое оно
по мне как раз это и будет "параллель"
haramamburu, оба в параллель, вопрос только как реализовано и что будет при проблемах. А так, получается все розетки соединены последовательны...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
21.10.2017 в 02:40:24
#6140219
MaSeVi написал: оба в параллель,
да это то понятно... но не скажете же что шлейфование на контактах розетки что это "звезда"?
(хотя выше писали что шлейфование на контактах розетки это тоже ответвление ;) )
23.10.2017 в 13:22:44
#6142151
Есть несколько вопросов по заземлению. Санузел раздельный. Туда идет провод 3х2.5. Автомат 10А. Узо 10мА. В ванной теплый пол, две розетки, свет. В туалете металическая рама инсталяции, водонагреватель (отдельная линия, свой автомат и УЗО). Все трубы металл находятся в ванной, там же будет душевая кабина без поддона. В ванную приходит еще провод для КУП. Что к нему подключать? Раму инсталяции? Водонагреватель? Каркас стен (ГКЛ), землю теплых полов?
23.10.2017 в 14:28:08
#6142195
SarMas написал: Что к нему подключать? Раму инсталяции? Водонагреватель? Каркас стен (ГКЛ), землю теплых полов?
Всё перечисленное, кроме каркаса стен (нет такой обязаловки), а также контакты РЕ всех розеток (есть такая обязаловка), и все доступные железяки...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
23.10.2017 в 14:51:15
#6142206
sergey_sav написал: кроме каркаса стен (нет такой обязаловки)
Но лучше подключить.
23.10.2017 в 21:35:12
#6142507
Здравствуйте, друзья. Подскажите, пожалуйста такую вещь. В кухню идет отдельная линия. Автомат легранд dx3 16а, медь 2,5 сечением. Там она оканчивается 4-штекерной розеткой, ее саму я разобрал и заменил внутренние провода на те же 2,5 медь. В розетку в каждое гнездо воткнуты: электродуховка, посудомойка, чайник, холодильник (через мощный удлинитель) и иногда бутербродница 750вт в этот же удлинитель. Вопрос такой, можно ли вообще как-то модифицировать это все и стоит ли? 99%, что одновременно духовка с чайником и посудомойкой работать, но всегда расчитывай на худшее. Стоит ли поменять автомат на 20 или 25а? Я видел в таблице, что 2,5 медь максимум держит 27а, может автомат 25 поставить, чтобы он держал всю мощную кухню? Или не стоит? Я, конечно не профессиональный электрик, но принципы понимаю. А вот опыта особого жизненного нет (если бы был, я бы попросил электрика, что при ремонте электрику делал, протянуть в кухну линию на 4-6 квадратов, а там уже парочка 16а автоматов на 2 блока розеток и один отдельный на духовку, ну или типа того).
23.10.2017 в 21:39:16
#6142514
Mandalore105 написал: Стоит ли поменять автомат на 20 или 25а?
Категорически нельзя. Либо тянуть еще линию, либо оставлять как есть.
Mandalore105 написал: Я видел в таблице, что 2,5 медь максимум держит 27а, может автомат 25 поставить
Почитайте что такое время-токовая характеристика автоматов.
Грубый, но справедливый
23.10.2017 в 21:40:44
#6142515
Mandalore105 написал: Я видел в таблице, что 2,5 медь максимум держит 27а, может автомат 25 поставить
Почитайте, что такое время-токовая характеристика автоматов.
Грубый, но справедливый
23.10.2017 в 21:46:50
#6142521
Vadim 161, Ок, спс, я в общем-то надеялся на такой ответ, а то общую шину с автоматов снимать вот совсем не хотелось, чтобы снять кухонный. Сейчас почитаю, спс.
23.10.2017 в 21:48:02
#6142523
Vadim 161 написал: Почитайте что такое время-токовая характеристика автоматов.
И как это согласуется с
Vadim 161 написал: Я видел в таблице, что 2,5 медь максимум держит 27а, может автомат 25 поставить
,аот вообще никак одно другому не мешает ,
Vadim 161 написал: Категорически нельзя
Не надо быть таким категоричным, хотя по сути ,можно оставлять и АВ16А
23.10.2017 в 21:50:52
#6142528
ebf, опять "старая песня о главном"... Не надоело ?
Грубый, но справедливый
23.10.2017 в 21:56:50
#6142537
Vadim 161 написал: ebf, опять "старая песня о главном"... Не надоело ?
Vadim 161,Надоело и ещё как, читать такие перлы :)
23.10.2017 в 21:59:18
#6142539
Vadim 161, все, прочитал, понял
Оттуда-
Вдруг по некоторым причинам Вы перегрузили линию до 29 (А). Автомат 20 (А) может не отключаться в течение целого часа, а по кабелю будет идти ток, который в значительной мере превышает его длительно-допустимый ток (25 А).
Теперь все ясно, спасибо!
23.10.2017 в 22:02:20
#6142545
ebf написал: перлы
Да ладно ? Ну будьте добры, обоснуйте. А то что-то в прошлый раз вы мне так и не рассказали, каким образом обеспечивается защита от сверхтока при АВ на 25А и кабеле на 2,5мм2.
Грубый, но справедливый
23.10.2017 в 22:02:29
#6142546
Mandalore105 написал: Теперь все ясно, спасибо!
Надеюсь, вы это никому не будете рассказывать
23.10.2017 в 22:07:34
#6142550
Vadim 161, Чего вам надо обосновать, это должен знать каждый или вы реально умножаете 25А на 1,45 получаете 36А ,открываете таблицу ,видите там для 2,5 мм 27А и с радостью говорите,что вот не подходит, кабель сгорит, а АВ не отключится :) Я конечно могу предположить, что этому не учат ,но самому то можно почитать ,там ГОСТ ,нормы, ну чтобы понимать о чём речь, когда даешь советы. Простите если, чем то вас обидел
23.10.2017 в 22:10:46
#6142555
ebf, А почему? Вроде, насколько я понял, автомат при превышении тока в 1,45 раз должен расцепляться по теплу за время не более часа, а при превышении в 2,55 раза - электромагнитным за не более минуты или типа того, а если в 3 - то почти мгновенно. Разве нет? Или я не так понял? Если что, я непрофессионал, и лучше спрошу квалифицированных людей, но похоже сколько людей, столько и мнений...
23.10.2017 в 22:12:01
#6142556
ebf, ну так приведите тот самый ГОСТ. Номерочек которого кажись 50571.4.43, вы же к нему клоните ?
ebf написал: но самому то можно почитать ,там ГОСТ ,нормы, ну чтобы понимать о чём речь, когда даешь советы
Ну да, так что полистайте на ночь :)
Грубый, но справедливый
23.10.2017 в 22:13:35
#6142557
Mandalore105, В вашем случаи ,вам достаточно АВ16А и Vadim 161 вам это сказал и ещё он вам правильно сказал, что лучше на духовку и ПС свои линии .Остальным не забивайте голову :)
23.10.2017 в 22:14:03
#6142559
ebf написал: но самому то можно почитать ,там ГОСТ ,нормы, ну чтобы понимать о чём речь, когда даешь советы
Ну да, так что полистайте на ночь :)
Грубый, но справедливый
23.10.2017 в 22:15:37
#6142560
Vadim 161 написал: ebf, ну так приведите тот самый ГОСТ. Номерочек которого кажись 50571.4.43, вы же к нему клоните ?
ebf написал: но самому то можно почитать ,там ГОСТ ,нормы, ну чтобы понимать о чём речь, когда даешь советы
Ну да, так что полистайте на ночь :)
Vadim 161, Что значит клоню, в нём что то не понятно написано? О дружище, мне его листать не надо, А ВОТ ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО :o
23.10.2017 в 22:19:37
#6142568
ebf, ок, спс. Линии если и потяну, то уже не штробами, а с внешней стороны и явно не в этом десятилетии, ибо ремонт наконец закончен. Так что просто при духовке чайник включать не будем никогда, на всякий. А посудомойка моет ночью, ей неважно.
23.10.2017 в 22:20:43
#6142569
ebf, так листал, и не раз :) Ну так расскажите всё таки, каким образом обеспечивается защита от сверхтока при АВ 25А ?
Грубый, но справедливый
23.10.2017 в 22:24:22
#6142572
Vadim 161 написал: ebf, так листал, и не раз :) Ну так расскажите всё таки, каким образом обеспечивается защита от сверхтока при АВ 25А ?
Vadim 161, Читаете 433.1 Координация между проводниками и защитными устройствами от перегрузки если что то не понятно задаёте вопросы ,консультация БЕСПЛАТНА
23.10.2017 в 22:27:19
#6142574
ebf, а как же этот пунктик? Я же вам на него намекал. Консультация у меня тоже бесплатная :)
Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения.
Грубый, но справедливый