Mandalore105, духовка потребляет как правило не более 2кВт, и чайник столько же, при одновременной их работе выбивать ничего не будет.

0

Грубый, но справедливый

Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

23.10.2017 в 22:40:43

Vadim 161, вот всегда думал, что автоматы, это как автомобильные предохранители, превысь на полампера номинал и все, вырубон, поэтому и решил узнать а там вон как сложно все...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.10.2017 в 22:45:30

Vadim 161 написал: вот допустим, работают одновременно несколько приборов, автомат-25А, кабель 2,5мм2, приборы потребляют 30А, что уже является сверхтоком, но однако автомат и не думает отключаться.

Ну и ,что дальше, приборы работают, АВ не отключается ,что вас смущает СВЕРХТОК или жизнь кабеля ? Кабель сколько держит по таблице .предположим 27А ,что не так ?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20828

23.10.2017 в 22:47:45

ebf написал: Кабель сколько держит по таблице .предположим 27А ,что не так ?

Длительно ;) То биш бесконечно , в рамках всего срока службы . :eek:

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.10.2017 в 22:48:50

dokar, Длительно :) Iz - длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 523);

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.10.2017 в 22:55:17

ebf, превышение тока кабеля, в следствии чего нагрев и старение изоляции. Напомню, согласно таблице длительно допустимый ток для трехжильных кабелей с медными жилами составляет 25А.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17358

23.10.2017 в 23:00:56

Mandalore105 написал: MaSeVi, СтранникXXI, ок, спс, успокоили)) я-то буду помнить, но вот жена...

Mandalore105, Жена и родные - тем более. Но, еще раз - все будет нормально…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.10.2017 в 23:05:11

Vadim 161 написал: Напомню, согласно таблице длительно допустимый ток для трехжильных кабелей с медными жилами составляет 25А.

Простите какой табличке ,вы уж покажите ,просто в таблице всегда указаны способ прокладки и вы с трёхжильным не погорячились приведя его в пример :) Ну пусть даже по вашему 25А ,что противоречит ГОСТ, можете дать ответ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17358

23.10.2017 в 23:11:57

ebf, Зачем Вам постоянно что-то кому-либо доказывать?)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.10.2017 в 23:14:51

Таблица 1.3.4 ПУЭ.

ebf написал: что противоречит ГОСТ, можете дать ответ?

Я вам уже написал, раза два.

Vadim 161 написал: не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения.

И вы мне так и не ответили на мой вопрос.

Vadim 161 написал: каким образом обеспечивается защита от сверхтока при АВ 25А ?

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.10.2017 в 23:15:45

MaSeVi написал: ebf, Зачем Вам постоянно что-то кому-либо доказывать?)))…

MaSeVi, Те увидел ,что то не правильно и иди себе с миром, тебя же это не касается :)