24.10.2017 в 16:20:22

Vadim 161, Вы реально не понимаете или стебётесь ? Пункт ,который вы приводите ,НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ВАШЕМУ ПРИМЕРУ .Вы хоть вдумайтесь ,что там написано ,а потом соотносите с вашим примером :) Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения Попробуйте указать параметры ,о которых говорится в этом пункте ,желательно буквами как в ГОСТ

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2017 в 16:26:44

СтранникXXI написал: ebf, Vadim 161 говорит не об этом. Он имеет ввиду, что при токе, скажем, 32А АВ 25А будет отключаться неизвестно сколько времени. И если все это время по кабелю 2,5 кв. мм. с предельной допустимой нагрузкой в длительном режиме 27А будет течь ток 32А, неизвестно, что наступит раньше - отключится АВ или сдохнет кабель.

Я уж не знаю, что и кто думает ,но читать то все умеют на русском .И что это за термин

СтранникXXI написал: с предельной допустимой нагрузкой в длительном режиме

это ОТКУДА ? Вот Iz - длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 5 2 3); Кто то видит тут слово ПРЕДЕЛЬНЫЙ или ПРЕДЕЛЬНАЯ ? И если уж хочется узнать эту предельную ,то надо взять и посмотреть ,что это 1,45Iz :o

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.10.2017 в 16:28:43

ebf написал: Пункт ,который вы приводите

Это примечание которое относится как-раз к пункту 433.1, о котором вы и толдоните.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2017 в 16:31:45

Vadim 161, Конечно, только вы с начало до него дойдите ,а вы же прыгаете с одного на другое и даже не понимаете о каких параметрах говорится в этом примечании .Вы зачем лезете в примечания если у вас и так всё сходится без него .Я вам не зря сказал

ebf написал: Попробуйте указать параметры ,о которых говорится в этом пункте ,желательно буквами как в ГОСТ

Вы можете ваш пример перевести на буквенные выражение как в ГОСТ?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20835

24.10.2017 в 16:43:53

ebf написал: И если уж хочется узнать эту предельную ,то надо взять и посмотреть ,что это 1,45Iz :o

При котором кабель гарантировано ёкнется в течение часа ? :)

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2017 в 16:46:18

dokar написал: При котором кабель гарантировано ёкнется в течение часа ?

Не переживайте ,не ёкнится :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5721

24.10.2017 в 16:46:23

ebf написал:

СтранникXXI написал: ebf, Vadim 161 говорит не об этом. Он имеет ввиду, что при токе, скажем, 32А АВ 25А будет отключаться неизвестно сколько времени. И если все это время по кабелю 2,5 кв. мм. с предельной допустимой нагрузкой в длительном режиме 27А будет течь ток 32А, неизвестно, что наступит раньше - отключится АВ или сдохнет кабель.

Я уж не знаю, что и кто думает ,но читать то все умеют на русском .И что это за термин

СтранникXXI написал: с предельной допустимой нагрузкой в длительном режиме

это ОТКУДА ? Вот Iz - длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 5 2 3); Кто то видит тут слово ПРЕДЕЛЬНЫЙ или ПРЕДЕЛЬНАЯ ? И если уж хочется узнать эту предельную ,то надо взять и посмотреть ,что это 1,45Iz :o

ebf, не цепляйтесь к словам, я ж написАл "в длительном режиме". Это то же самое, что и "длительно допустимый ток", т.е. Iz. Для кабеля 2.5 кв.мм. при замоноличенной прокладке без труб это 27А. 1.45Iz - это предельный сверхток, который кабель должен выдерживать в течение "заданного стандартного времени" отключения АВ, т.е. 1 часа.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2017 в 16:47:39

СтранникXXI написал: не цепляйтесь к словам,

Да это больше не к вам относилось :)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.10.2017 в 16:48:17

ebf написал: Попробуйте указать параметры ,о которых говорится в этом пункте ,желательно буквами как в ГОСТ

Так вроде там всё примитивно. I2-ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время, сверхток- ток превышающий номинал автомата.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2017 в 16:53:00

Vadim 161, Хорошо я вам помогу ,сли вы меня не понимаете

ebf написал: Vadim 161 написал: вот допустим, работают одновременно несколько приборов, автомат-25А, кабель 2,5мм2, приборы потребляют 30А, что уже является сверхтоком, но однако автомат и не думает отключаться.

приборы потребляют 30А это какой параметр по ГОСТ ,как он обозначается автомат-25А это какой параметр по ГОСТ ,как он обозначается кабель 2,5мм2 это какой параметр по ГОСТ ,как он обозначается Напишите, пожалуйста

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.10.2017 в 16:58:57

ebf написал: приборы потребляют 30А

Сверхток, не превышающий I2

ebf написал: автомат-25А это какой параметр по ГОСТ ,как он обозначается

I2=25*1.45=36,25А

ebf написал: кабель 2,5мм2 это какой параметр по ГОСТ ,как он обозначается

Iz

0

Грубый, но справедливый