Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.10.2017 в 22:55:19

ebf написал: а на 20А она сгорит?

Нет конечно, но повысится нагрев, хоть и не значительно.

ebf написал: ,а ссылочки и блогеры НАШЕ ВСЁ

А какая разница, блогер, или не блогер? Человек то выявил конкретные ошибки, в подразделе 433.1 ГОСТ Р 50571.4.43–2012 .

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2017 в 23:01:51

Vadim 161 написал: Человек то выявил конкретные ошибки, в подразделе 433.1 ГОСТ Р 50571.4.43–2012 .

А МЭК их проигнорировал :) Беда .Ладно хоть формулы менять не стал :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

24.10.2017 в 23:09:28

Vadim 161 написал: Человек то выявил конкретные ошибки

Ошибками там и не пахнет.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.10.2017 в 23:24:50

Vadim 161 написал:

ebf написал: а на 20А она сгорит?

Нет конечно, но повысится нагрев, хоть и не значительно.

ebf написал: ,а ссылочки и блогеры НАШЕ ВСЁ

А какая разница, блогер, или не блогер? Человек то выявил конкретные ошибки, в подразделе 433.1 ГОСТ Р 50571.4.43–2012 .

В чем ошибка-то? В том, что в одном ГОСТ используется понятие "стандартный", а другом "условный"? Вы серьезно?

0
Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

25.10.2017 в 17:30:56

ebf, Vadim 161,
друзья, только не смейтесь, это оказывается не 2,5, а 4 квадрата. И такая же линия на бойлер и теплые полы, это хорошо, наверное... раз так, стоит ли увеличить автомат на кухню? На бойлер стоит 20а, не знаю почему.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

25.10.2017 в 18:44:39

Бойлеру 16А за глаза.

0
Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

25.10.2017 в 20:21:38

volchenok, дык и я о том же, нафига, спрашивается. Поменяю, наверное местами кухню с бойлером.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.10.2017 в 20:40:40

Mandalore105 написал: ebf, Vadim 161,
друзья, только не смейтесь, это оказывается не 2,5, а 4 квадрата. И такая же линия на бойлер и теплые полы, это хорошо, наверное... раз так, стоит ли увеличить автомат на кухню? На бойлер стоит 20а, не знаю почему.

Mandalore105, бойлер в обычную розетку включен? Сколько он кушает?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.10.2017 в 20:41:10

Songo написал: Электо фен-шуй гласит, что PE надо неразрывно делать

Вот он какой, электро фен-шуй энтот. Все по-взрослому:

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.10.2017 в 20:54:28

TAB, шедевр застройщика ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.10.2017 в 21:02:08

Vadim 161 написал: шедевр застройщика ?

Он самый. Все розетки шлейфом, PE по "фен-шую". Кроме самой первой, где оба проводника нормально зажаты в клемме.

И в связи с этим вопрос: каким способом лучше герметизировать эту дыру в стене?

Она сквозная, внутренний диаметр (с учетом пластиковой оболочки) примерно 65 мм, на той стороне розетка соседей. Толщина стены 180 мм. Замонолитить не вариант, т.к. с нашей стороны здесь тоже розетка. Из которой иногда ощутимо тянет чужой кухней.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

25.10.2017 в 21:07:28

TAB написал: на той стороне розетка соседей.

TAB написал: Из которой иногда ощутимо тянет чужой кухней.

Подарок от СУ'шников. Может весь пучок проводов в кусок широкой гофры, а оставшееся пространство аккуратно заложить раствором (на своей части стены)?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Agent_J

Местный

Регистрация: 25.10.2017

Москва

Сообщений: 27

25.10.2017 в 21:11:43

Я может сейчас глупость спрошу, но можно ли поставить один общий терморегулятор на тёплый пол и электрический полотенцесушитель?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.10.2017 в 21:11:57

MaSeVi написал: Может весь пучок проводов в кусок широкой гофры, а оставшееся пространство аккуратно заложить раствором (на своей части стены)?

Думал об этом. Но тут два момента. Во-первых, неохота закладывать сторону соседей (оба пучка выходят посередине стены), а во-вторых, не очень понятно как при этом не замонолитить свою розетку. Которая кстати сидит на лапках, а не винтах (вот чего не люблю блин :().

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.10.2017 в 21:13:51

TAB, можно вырезать пару кружочков из гипсокартона, обмазать их хорошенько гипсом и вставить.

0

Грубый, но справедливый

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу