26.10.2017 в 21:37:17
ebf написал: Не дождётесь :D
Выкрутились, однако!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.10.2017 в 21:38:27
СтранникXXI написал: в ТТ при хорошем заземлении ток замыкания фазы на PE может составлять единицы ампер. УЗО 300мА вполне может сработать вместе с групповым. У селективного больше шансов "выстоять"
PE там нет. Контур заземления делать будут, но простенький, PE после этого пойдёт на сам щит учёта и щиток в доме (по новому 3х кабелю). 2 другие постройки остаются на старом 4х жильном "кабеле".
26.10.2017 в 21:39:49
ebf написал: У меня 4 объекта и у каждого свой ввод 2 трёхфазных (дом и баня) и 2 однофазнях (сторожка и гараж)
Ну если на целое родовое поместье, то нормально :).
26.10.2017 в 21:41:55
26.10.2017 в 21:45:39
СтранникXXI написал: и в чем было дело, если не секрет, конечно ?
Орешки отводов (фаза-ноль) на бытовку были буквально в миллиметре друг от друга . При сильном ливне было ничего, но при грозовом разряде выбивало вводное УЗО. После того, как развел орешки на 20 см друг от друга, все проблемы прекратились...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.10.2017 в 21:55:35
MaSeVi написал: Орешки отводов (фаза-ноль) на бытовку были буквально в миллиметре друг от друга . При сильном ливне было ничего, но при грозовом разряде выбивало вводное УЗО.
То есть если бы стояли клемники или распред блоки, то тоже бы была сработка?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.10.2017 в 21:57:22
megrad написал: То есть если бы стояли клемники или распред блоки, то тоже бы была сработка?
Причем здесь клеммники и РБ?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.10.2017 в 22:03:43
Songo написал:
СтранникXXI написал: в ТТ при хорошем заземлении ток замыкания фазы на PE может составлять единицы ампер. УЗО 300мА вполне может сработать вместе с групповым. У селективного больше шансов "выстоять"
PE там нет. Контур заземления делать будут, но простенький, PE после этого пойдёт на сам щит учёта и щиток в доме (по новому 3х кабелю). 2 другие постройки остаются на старом 4х жильном "кабеле".
Songo, "РЕ там нет", "РЕ пойдет от контура в ЩУ и ЩР в доме по 3-х жильному кабелю"... Ниче не понял.
26.10.2017 в 22:09:31
MaSeVi написал:
СтранникXXI написал: и в чем было дело, если не секрет, конечно ?
Орешки отводов (фаза-ноль) на бытовку были буквально в миллиметре друг от друга . При сильном ливне было ничего, но при грозовом разряде выбивало вводное УЗО. После того, как развел орешки на 20 см друг от друга, все проблемы прекратились...
Понятно. Суть, в принципе, та же. Вполне возможно, что селективное не успевало бы сработать. Но не факт, конечно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.