MaSeVi написал:
stroke написал:
гораздо больше стойкость к импульсным перенапряжениям
Откуда?...
MaSeVi, ГОСТ IEC 61008-1-2012.
9.19.2 Проверка характеристик при бросках тока до 3000 А (испытание броском импульсного тока 8/20 мкс)
9.19.2.2 Результаты испытаний для ВДТ типа S
Во время испытаний ВДТ не должен срабатывать.
После испытания импульсным током правильность функционирования ВДТ проверяют испытанием по 9.9.2.3 только при том же Idn, с измерением времени отключения
9.19.2.3 Результаты испытаний для ВДТ общего типа
Во время испытаний ВДТ может срабатывать. После каждого срабатывания ВДТ должен быть повторно закрыт.
После испытания волнообразным импульсным током правильность функционирования ВДТ проверяют испытанием по 9.9.2.3 только при том
же Idn, только с измерением времени расцепления.
Вдобавок к этому, то ли EN, то ли просто несколько национальных стандартов устанавливают повышенные требования, но в каталогах если посмотреть на характеристики типа S, то там обычно даже 5000 А, тогда как неселективные -- 250 А.