СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.10.2017 в 22:03:43

Songo написал:

СтранникXXI написал: в ТТ при хорошем заземлении ток замыкания фазы на PE может составлять единицы ампер. УЗО 300мА вполне может сработать вместе с групповым. У селективного больше шансов "выстоять"

PE там нет. Контур заземления делать будут, но простенький, PE после этого пойдёт на сам щит учёта и щиток в доме (по новому 3х кабелю). 2 другие постройки остаются на старом 4х жильном "кабеле".

Songo, "РЕ там нет", "РЕ пойдет от контура в ЩУ и ЩР в доме по 3-х жильному кабелю"... Ниче не понял.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.10.2017 в 22:09:31

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: и в чем было дело, если не секрет, конечно ?

Орешки отводов (фаза-ноль) на бытовку были буквально в миллиметре друг от друга . При сильном ливне было ничего, но при грозовом разряде выбивало вводное УЗО. После того, как развел орешки на 20 см друг от друга, все проблемы прекратились...

Понятно. Суть, в принципе, та же. Вполне возможно, что селективное не успевало бы сработать. Но не факт, конечно.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.10.2017 в 22:11:19

MaSeVi написал:

megrad написал: То есть если бы стояли клемники или распред блоки, то тоже бы была сработка?

Причем здесь клеммники и РБ?

Имеете ввиду, вместо орехов?

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

26.10.2017 в 22:22:06

СтранникXXI написал: "РЕ там нет", "РЕ пойдет от контура в ЩУ и ЩР в доме по 3-х жильному кабелю"... Ниче не понял.

Контура заземления на участке нет, его делать будут, но простенький. После того, как его сделают, PE подключат к щиту учёта и к щитк в доме (по новому 3х кабелю). 2 другие постройки остаются на старом 4х жильном "кабеле" без PE, проложенном в земле.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.10.2017 в 22:36:24

Songo написал:

СтранникXXI написал: "РЕ там нет", "РЕ пойдет от контура в ЩУ и ЩР в доме по 3-х жильному кабелю"... Ниче не понял.

Контура заземления на участке нет, его делать будут, но простенький. После того, как его сделают, PE подключат к щиту учёта и к щитк в доме (по новому 3х кабелю). 2 другие постройки остаются на старом 4х жильном "кабеле" без PE, проложенном в земле.

Если РЕ контура пойдет в ЩУ, это уже не ТТ.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

26.10.2017 в 22:54:41

СтранникXXI написал: Имеете ввиду, вместо орехов?

Я не знаю, вместо чего. Поэтому и спросил...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

26.10.2017 в 23:00:14

СтранникXXI написал: Если РЕ контура пойдет в ЩУ, это уже не ТТ.

В щите учета стоят ВА на постройки. Если я не буду подключать к PE шине PEN, то почему это не будет ТТ?

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

27.10.2017 в 00:43:01

MaSeVi написал:

stroke написал: гораздо больше стойкость к импульсным перенапряжениям

Откуда?...

MaSeVi, ГОСТ IEC 61008-1-2012.

9.19.2 Проверка характеристик при бросках тока до 3000 А (испытание броском импульсного тока 8/20 мкс) 9.19.2.2 Результаты испытаний для ВДТ типа S

Во время испытаний ВДТ не должен срабатывать.

После испытания импульсным током правильность функционирования ВДТ проверяют испытанием по 9.9.2.3 только при том же Idn, с измерением времени отключения

9.19.2.3 Результаты испытаний для ВДТ общего типа

Во время испытаний ВДТ может срабатывать. После каждого срабатывания ВДТ должен быть повторно закрыт.

После испытания волнообразным импульсным током правильность функционирования ВДТ проверяют испытанием по 9.9.2.3 только при том же Idn, только с измерением времени расцепления.

Вдобавок к этому, то ли EN, то ли просто несколько национальных стандартов устанавливают повышенные требования, но в каталогах если посмотреть на характеристики типа S, то там обычно даже 5000 А, тогда как неселективные -- 250 А.

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

27.10.2017 в 00:50:26

В общем пришел к тому, что скорее всего возьму 100мА селективный, так как он на 6000А, а не селективный на 4500А. 300мА селективный думаю, что смысла брать нет. С другой стороны может хорошо, что не селективное может сработать во время грозы? Типа доп. защита :).

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

27.10.2017 в 01:04:42

stroke, Искреннее Спасибо!!!…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

27.10.2017 в 01:05:00

Songo, берите которое дешевле, это хотя бы разумно.

0