26.10.2017 в 22:03:43
Songo написал:
СтранникXXI написал: в ТТ при хорошем заземлении ток замыкания фазы на PE может составлять единицы ампер. УЗО 300мА вполне может сработать вместе с групповым. У селективного больше шансов "выстоять"
PE там нет. Контур заземления делать будут, но простенький, PE после этого пойдёт на сам щит учёта и щиток в доме (по новому 3х кабелю). 2 другие постройки остаются на старом 4х жильном "кабеле".
Songo, "РЕ там нет", "РЕ пойдет от контура в ЩУ и ЩР в доме по 3-х жильному кабелю"... Ниче не понял.
26.10.2017 в 22:09:31
MaSeVi написал:
СтранникXXI написал: и в чем было дело, если не секрет, конечно ?
Орешки отводов (фаза-ноль) на бытовку были буквально в миллиметре друг от друга . При сильном ливне было ничего, но при грозовом разряде выбивало вводное УЗО. После того, как развел орешки на 20 см друг от друга, все проблемы прекратились...
Понятно. Суть, в принципе, та же. Вполне возможно, что селективное не успевало бы сработать. Но не факт, конечно.
26.10.2017 в 22:22:06
СтранникXXI написал: "РЕ там нет", "РЕ пойдет от контура в ЩУ и ЩР в доме по 3-х жильному кабелю"... Ниче не понял.
Контура заземления на участке нет, его делать будут, но простенький. После того, как его сделают, PE подключат к щиту учёта и к щитк в доме (по новому 3х кабелю). 2 другие постройки остаются на старом 4х жильном "кабеле" без PE, проложенном в земле.
26.10.2017 в 22:36:24
Songo написал:
СтранникXXI написал: "РЕ там нет", "РЕ пойдет от контура в ЩУ и ЩР в доме по 3-х жильному кабелю"... Ниче не понял.
Контура заземления на участке нет, его делать будут, но простенький. После того, как его сделают, PE подключат к щиту учёта и к щитк в доме (по новому 3х кабелю). 2 другие постройки остаются на старом 4х жильном "кабеле" без PE, проложенном в земле.
Если РЕ контура пойдет в ЩУ, это уже не ТТ.
26.10.2017 в 22:54:41
СтранникXXI написал: Имеете ввиду, вместо орехов?
Я не знаю, вместо чего. Поэтому и спросил...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.10.2017 в 23:00:14
СтранникXXI написал: Если РЕ контура пойдет в ЩУ, это уже не ТТ.
В щите учета стоят ВА на постройки. Если я не буду подключать к PE шине PEN, то почему это не будет ТТ?
27.10.2017 в 00:43:01
MaSeVi написал:
stroke написал: гораздо больше стойкость к импульсным перенапряжениям
Откуда?...
MaSeVi, ГОСТ IEC 61008-1-2012.
9.19.2 Проверка характеристик при бросках тока до 3000 А (испытание броском импульсного тока 8/20 мкс) 9.19.2.2 Результаты испытаний для ВДТ типа S
Во время испытаний ВДТ не должен срабатывать.
После испытания импульсным током правильность функционирования ВДТ проверяют испытанием по 9.9.2.3 только при том же Idn, с измерением времени отключения
9.19.2.3 Результаты испытаний для ВДТ общего типа
Во время испытаний ВДТ может срабатывать. После каждого срабатывания ВДТ должен быть повторно закрыт.
После испытания волнообразным импульсным током правильность функционирования ВДТ проверяют испытанием по 9.9.2.3 только при том же Idn, только с измерением времени расцепления.
Вдобавок к этому, то ли EN, то ли просто несколько национальных стандартов устанавливают повышенные требования, но в каталогах если посмотреть на характеристики типа S, то там обычно даже 5000 А, тогда как неселективные -- 250 А.
27.10.2017 в 00:50:26
В общем пришел к тому, что скорее всего возьму 100мА селективный, так как он на 6000А, а не селективный на 4500А. 300мА селективный думаю, что смысла брать нет. С другой стороны может хорошо, что не селективное может сработать во время грозы? Типа доп. защита :).
27.10.2017 в 01:04:42
stroke, Искреннее Спасибо!!!…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.10.2017 в 01:05:00
Songo, берите которое дешевле, это хотя бы разумно.