02.11.2017 в 23:14:23
alx220 написал: И все-таки да: ПУЭ 1.7.127
И все-таки нет, там только про сечение.
02.11.2017 в 23:17:41
TAB написал: И все-таки нет, там только про сечение.
Так и мы вели речь про сечение сначала 10 или 6 мм2, потом, когда вы уточнили - про 4 мм2.
02.11.2017 в 23:18:14
TAB,
02.11.2017 в 23:24:00
alx220 написал: Так и мы вели речь про сечение сначала 10 или 6 мм2, потом, когда вы уточнили - про 4 мм2.
Да нет, с сечением я разобрался, тут 1.7.127 дает исчерпывающий ответ.
Но меня интересовало можно ли его как есть штукатуркой замазать, либо обязательно в кембрик пихать. И согласно 7.1.37 таки надо обязательно в кембрик (гофру, трубу и т.п.).
02.11.2017 в 23:30:16
dokar написал: Наверное проще желто зеленую термоусадку -купить
Да я уж понял, что по-быстрому не получится. Придется отложить и сначала в магаз бежать.
PS Блин, зла не хватает на этих застройщиков. Я еще думал, куда это провод от ДСУП подевался. А они мне нежданчик готовили, когда я уже все провода уложил.
02.11.2017 в 23:32:07
TAB написал:
alx220 написал: Так и мы вели речь про сечение сначала 10 или 6 мм2, потом, когда вы уточнили - про 4 мм2.
Да нет, с сечением я разобрался, тут 1.7.127 дает исчерпывающий ответ.
Но меня интересовало можно ли его как есть штукатуркой замазать, либо обязательно в кембрик пихать. И согласно 7.1.37 таки надо обязательно в кембрик (гофру, трубу и т.п.).
TAB, Лучше в металлорукав, и потом в стальную трубу, а то вдруг автомат не сработает и провод достигнет температуры плавления бетона. Надо же такие проблемы выдумывать...
02.11.2017 в 23:39:53
Rumato написал: Надо же такие проблемы выдумывать...
Где здесь проблема? Здесь вопрос был. Я могу сделать и так и этак и по-другому, мне без разницы. Но делать правильно доставляет удовольствие.
02.11.2017 в 23:46:44
TAB, Было бы здорово, если бы это правильно было обоснованно, не бездумно списанными неизвестно с кого пунктами, а здравым смыслом и опытом. Все, ушел спать. Спокойной ночи всем.
02.11.2017 в 23:52:07
TAB написал: Я могу сделать и так и этак и по-другому, мне без разницы. Но делать правильно доставляет удовольствие.
Включите наконец голову и сделайте просто хорошо. Пуэ ведь такая штука - сегодня правильно, завтра неправильно. А хорошо - это непреходящая ценность.
И да, в том пункте, как его, 127, там русский языком написано "4 мм2 - при отсутствии механической защиты".
03.11.2017 в 00:01:01
TAB написал: Но делать правильно
Соответствие бумаге - всегда ли правильно?))) Вон, Вы в теме с КВТ все мучаетесь с ДИНами и ГОСТами, а люди как жали ДИНом по ГОСТу - так и жмут, и ведь не плакают!))) Ну что Вы в самом деле мучаетесь? Не хотите ПуВ закладывать, ну так купите, как я посоветовал кусок ВВГ на 4 квадрата, да упакуйте его себе там...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.11.2017 в 00:04:15
Radio написал: Включите наконец голову и сделайте просто хорошо.
Да я ее и не выключал собсно. :) Я понимаю вашу позицию: вы справедливо считаете, что ваша голова и руки куда более лучше всяких там гостов и прочих дурацких норм. И я таким был когда-то. :)
03.11.2017 в 00:04:56
TAB написал: И я таким был.
А что предшествовало?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.11.2017 в 00:05:44
TAB написал: И я таким был. :)
И что же привело вас к нынешнему, зависимому от каждой туалетной бумажки, состоянию? :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу