24.11.2017 в 12:29:52

Sexton написал: Первый совет - открепить заземление совсем от щитка хрущевки и заизолировать до лучших времен.

Да. Желательно и в розетках отсоединить тоже.

Sexton написал: И второй совет - заземление прикрутить к тому же щитку, но в другом месте...

Нет, ибо некуда пока прикручивать.

Sexton написал: А как в этих случаях будет работать УЗО?

На утечку, т.е. разницу токов в фазном и нулевом проводнике. Разница появилась - УЗО отключилось при достижении этого самого тока утечки определенного диапазона в мА...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3256

24.11.2017 в 14:38:20

Sexton написал: А как в этих случаях будет работать УЗО?

Для работы УЗО необходимо и достаточно то заземление, которое находится в трансформаторной будке. Все прочие не обязательны.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.11.2017 в 17:24:13

AlexeyL написал:

Sexton написал: А как в этих случаях будет работать УЗО?

Для работы УЗО необходимо и достаточно то заземление, которое находится в трансформаторной будке. Все прочие не обязательны.

Только для полноценной работы УЗО, корпус ЭП, подключенного к этому УЗО, должен иметь с этим самым заземлением электрическую связь.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

24.11.2017 в 22:41:51

Здравствуйте.

Есть задача, нужно подключить светодиодные снежинки (штук 30) которые висят на здании (на улице). У каждой снежинки провод с вилкой, по сечению примерно 0,5-0,75 мм2. Подключить нужно к кабелю ВВГ 2х2,5 мм2. Коробки и розетки на здании ставить не хотят. Каким способом это сделать надёжно, красиво и желательно без долгого геморроя? Я так понимаю, что вилки нужно откусить и использовать какие то клипсы?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

24.11.2017 в 22:50:52

Songo написал: У каждой снежинки провод с вилкой, по сечению примерно 0,5-0,75 мм2.

первый вопрос))) А они вообще предназначены для улицы?

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

24.11.2017 в 23:06:59

haramamburu написал: первый вопрос))) А они вообще предназначены для улицы?

Да.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20778

24.11.2017 в 23:09:06

Songo написал: нужно подключить светодиодные снежинки (штук 30) которые висят на здании (на улице). У каждой снежинки провод с вилкой, по сечению примерно 0,5-0,75 мм2. Подключить нужно к кабелю ВВГ 2х2,5 мм2.

Их нужно подключить повдоль кабеля или все в одну точку?

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

24.11.2017 в 23:13:33

Radio написал: Их нужно подключить повдоль кабеля или все в одну точку?

Вдоль кабеля.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

25.11.2017 в 00:57:15

Songo написал: Подключить нужно к кабелю ВВГ 2х2,5 мм2.

Если вся проблема в соединении из за кабеля, то его можно заменить на любой другой подходящий.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16879

25.11.2017 в 01:21:05

Коллеги, Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста! Что есть: магистральный кабель: медь, бронь: 5х95/150 кв.мм. TN-S в чистом виде. Кабель оконечный, т.е. отводов не предусмотрено. Задача: обеспечить переход на другой кабель, но с сечениями 16, 25 и 35 кв.мм, причем переход на многожилу (д.б. гибкий кабель по требованиям). Приоритетное требование к переходу — последний д.б. мегазащищен по IP, т.к. вероятность бултыхаться в воде очень велика (200 метров до реки) Я с таким не сталкивался, чтобы соединять моно и много, да с такими переходами по сечениям и требованиям по герметизации тоже. Может кто сталкивался с такой дикой задачей??)). Заранее Благодарю!…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9106

25.11.2017 в 01:39:00

MaSeVi, первая аналогия которая пришла мне в голову когда я прочитал про

MaSeVi написал: переход на другой кабель, но с сечениями 16, 25 и 35 кв.мм

это сип 25 который я ветвил на 16 ,10 , 6 и 2.5 , но это был ящик с кучей модульки , так как я же должен как-то обыграть переход на меньшее сечение ? :confused:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9106

25.11.2017 в 01:40:03

MaSeVi написал: Приоритетное требование к переходу — последний д.б. мегазащищен по IP

это-то не вопрос - муфты с компаундом не проблема :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Sexton

Местный

Регистрация: 14.11.2017

Москва

Сообщений: 18

25.11.2017 в 01:41:03

Посоветуйте производителя УЗО и автоматов для щита в доме. Сейчас большой выбор от именитые производителей до малоизвестных китайских. Заранее благодарен...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16879

25.11.2017 в 01:52:58

serj12, да муфты не проблема, проблема сращивания кабелей с несоседним шагом сечения, вот в чем засада. Представьте: 95 кв. и 25 кв., вот в чем штука (или шутка)…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.11.2017 в 01:54:42

Songo написал:

haramamburu написал: первый вопрос))) А они вообще предназначены для улицы?

Да.

Songo, с обычными вилками на 220? типа такой? http://stroyka.ru/upload/files/dW4/lg_dW4yVao9U3lF.jpg ой чет не верится)))) Для уличных таких девайсов применяется напряжение порядка 24В и соединители типа таких

а если у вас там все на 220, то надо смотреть в сторону типа таких ответвителей

и повторюсь, никаких розеток, по сути, там быть не должно

0