25.11.2017 в 22:17:31
godfather написал: Друзья, подскажите. В случае полной замены проводки и квартирного щитка к чему подключать электроинструмент и средства освещения, пока не готова новая проводка?
godfather, из всех вариантов что я встречал, мне понравился самый дешманский, бухта ШВВП 2х0.75, пару автоматов С10, соответственно от них две линии, дешевенькие двойные розетки, к ним метра по 3 провода, так же патроны для ламп, всё это на скрутки и под изю, собирается быстро, так же быстро менять локацию, после ремонта всё это затоптанное выкидывается (разумеется сварочник и обогреватели не надо на эти сопли цеплять)
25.11.2017 в 22:26:40
Коллеги, я снова со своим вопросом...
MaSeVi написал: Посоветуйте, пожалуйста! Что есть: магистральный кабель: медь, бронь: 5х95/150 кв.мм. TN-S в чистом виде. Кабель оконечный, т.е. отводов не предусмотрено. Задача: обеспечить переход на другой кабель, но с сечениями 16, 25 и 35 кв.мм, причем переход на многожилу (д.б. гибкий кабель по требованиям). Приоритетное требование к переходу — последний д.б. мегазащищен по IP, т.к. вероятность бултыхаться в воде очень велика (200 метров до реки) Я с таким не сталкивался, чтобы соединять моно и много, да с такими переходами по сечениям и требованиям по герметизации тоже. Может кто сталкивался с такой дикой задачей??)). Заранее Благодарю!…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.11.2017 в 22:36:45
MaSeVi написал: есть: магистральный кабель: медь, бронь: 5х95/150 кв.мм.
марку кабеля огласите или фото покажите. и 95 или 150? или у вас очередные фантазии, а не конкретика?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.11.2017 в 22:47:46
dokar написал: Сдаем в аренду ?
Что именно? Это щит для временного электроснабжения на время ремонта.
25.11.2017 в 22:59:35
ZooZoo написал: или у вас очередные фантазии, а не конкретика?
Да какие уж тут фантазии. Кабель ВББШВ - 5х95, 5х150. Фото нет, кабель закопали или перед фактом поставили. Сами кабели проложили с диким запасом по сечению, мол, избежать потерь. А на выходе д.б. 16, 25 и 35 кв.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.11.2017 в 23:07:12
MaSeVi написал: Кабель ВББШВ
не по ГОСТу обозначение
MaSeVi написал: 5х95, 5х150
их там много, что-ли?
MaSeVi написал: на выходе д.б. 16, 25 и 35 кв
да, собственно, ничего сложного. определитесь, сколько ответвлений от кабеля/кабелей нужны.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.11.2017 в 23:10:07
Есть соединения для кабелей где опрессовка или срывные болты, все это в пластиковом корпусе который заливается эпоксидом и закапывается как есть под землю. Используются именно для отводов к домам в полностью подземной установке
2й вариант, поднять оба кабеля на столб и соединить на верху
25.11.2017 в 23:11:12
ZooZoo написал: не по ГОСТу обозначение
По наитию как-то набил, извините за неточность.
ZooZoo написал: их там много, что-ли?
От ВРУ идут 2 ветки 5х95 и 3 ветки 5х150.
ZooZoo написал: определитесь, сколько ответвлений от кабеля/кабелей нужны.
Нужен переход на гибкий кабель от указанных выше, на кабель типа КГ: от 5х95 на 5х16/25 кв.мм. и от 5х150 на 5х35 кв.мм.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.11.2017 в 23:13:52
MaSeVi написал:
ZooZoo написал: или у вас очередные фантазии, а не конкретика?
Да какие уж тут фантазии. Кабель ВББШВ - 5х95, 5х150. Фото нет, кабель закопали или перед фактом поставили. Сами кабели проложили с диким запасом по сечению, мол, избежать потерь. А на выходе д.б. 16, 25 и 35 кв.
MaSeVi, Есть идея, опрессовкой "гексогеном" гидравлическим . :) Гильза в гильзе. Сначала многожилку в родной по сечению. Сверху гильзой от приходящей жилы . Но, надо обложиться таблицами чтобы понять прокатит ли этот вариант или нет. Термоусадка разумеется четырехкратная . Это для одного гибкого хвоста - конечно .
25.11.2017 в 23:15:03
линк, Если Вы это мне, то
линк написал: Есть соединения для кабелей где опрессовка или срывные болты, все это в пластиковом корпусе который заливается эпоксидом и закапывается как есть под землю.
Согласен, есть. Но вся проблема, что эти соединения для двух близких значений сечения, т.е. 50/70, 35/50. А тут приходится решать задачу перебдения проектировщиков: мол, надо заложиться с запасом...
линк написал: поднять оба кабеля на столб и соединить на верху
Вот тут и возникла проблема: убрать все провода/кабели с глаз под землю...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.11.2017 в 23:16:08
MaSeVi написал: Нужен переход на гибкий кабель от указанных выше, на кабель типа КГ: от 5х95 на 5х16/25 кв.мм. и от 5х150 на 5х35 кв.мм.
линк почти верно сказал:
линк написал: 2й вариант, поднять оба кабеля на столб и соединить на верху
в вашем случае нужно вывести кабели из-под земли в отдельный щит на стойке и там произвести необходимые расключения.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.