25.11.2017 в 23:24:15
ZooZoo написал: в вашем случае нужно вывести кабели из-под земли в отдельный щит на стойке и там произвести необходимые расключения.
Вы почти правы: все коммуникации были снаружи, всем было хорошо. Но пришли люди, посмотрели и сказали: убрать все под землю, ибо портят внешний вид. Отсюда и задача возникла...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.11.2017 в 23:31:25
MaSeVi написал: пришли люди, посмотрели и сказали: убрать все под землю, ибо портят внешний вид. Отсюда и задача возникла...
если так, то вбивайте в землю железку/сваю, к ней приваривайте/крепите ящик (на глубине 50-80см с отсыпкой песком/отсевом) IP68/IP100500 (металл/пластик) и в нем расключайте. никаких других вариантов, в т.ч. и с компаундными коробками, нет.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.11.2017 в 23:38:53
MaSeVi написал: от 5х95 на 5х16/25 кв.мм.
Так здесь два многожильных хвоста из одного бронированного кабеля или варианты сечений ?
MaSeVi написал: на кабель типа КГ:
MaSeVi написал: убрать все провода/кабели с глаз под землю..
КГ под землей не жилец - гниет . Из личного опыта .
25.11.2017 в 23:47:23
Есть соединение не для стыка а для отвода (на 1 дом от общего кабеля), там вполне вероятно иметь отвод ~16 от кабеля ~95..150. Входной кабель можно отрезать впритык к опрессовкам внутри коробки, не оставляя выходящего конца, и закрыть чемто дырку до заполнения эпоксида
КГ я бы не использовал. Материалы которые хорошо идут под постоянную установку это всякие сшитые полиэтилены, никак не резина
25.11.2017 в 23:51:54
линк написал: всякие сшитые полиэтилены,
С совсем другого класса гибкости жилами .
25.11.2017 в 23:53:03
dokar написал: КГ под землей не жилец - гниет .
соглашусь.
но у заказчиков иногда КГ - это "кабель гибкий", т.е. все, что гнется (не арматура, в смысле :))
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.11.2017 в 23:54:47
А зачем гибкость жил в подземелии ?
26.11.2017 в 00:03:02
ebf, Где ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу