Василий Алибабаевич
Василий Алибабаевич
Новичок

Регистрация: 22.11.2016

Москва

Сообщений: 17

06.01.2018 в 12:16:18

BV написал: Не забудьте уложить сигнальную ленту, и там где могут быть раскопки - повреждения - механическую защиту.

Планирую кабель после приемки электриком засыпать c легкой трамбовкой? Песочком на 100 мм, это будет отметка - 0,8 м, а сверху уложить плоский шифер толщина 10 мм, можно в два слоя материала хватит. На какой глубине класть защитную ленту? В песок или грунт?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.01.2018 в 12:28:33

Василий Алибабаевич, Надо было, кабель в трубу уложить, пригодилось бы со временем

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.01.2018 в 12:29:12

Василий Алибабаевич написал: а сверху уложить плоский шифер толщина 10 мм,

Только не шифер, кирпичи в идеале.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

06.01.2018 в 12:37:49

Василий Алибабаевич написал: уложить плоский шифер толщина 10 мм

не стоит , кирпич

0

И это пройдёт ...

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124178

06.01.2018 в 12:47:42

ebf написал: Василий Алибабаевич, Надо было, кабель в трубу уложить, пригодилось бы со временем

еще не поздно переложить....

megrad написал: Только не шифер, кирпичи в идеале.

совсем уж в идеале - бетонные плитки :)

0
Василий Алибабаевич
Василий Алибабаевич
Новичок

Регистрация: 22.11.2016

Москва

Сообщений: 17

06.01.2018 в 12:56:10

Мужики, а труба по всей длине зачем? На входе в дом и до входа в щиток в стальной трубе, на спуске от щитка учета до дна канавы тоже в трубе, ну а посередине зачем? Он же бронированный, там такие стальные пластины, замучался резать их ножницами когда концы кабеля разделывал.

0
devis
devis
Местный

Регистрация: 27.02.2012

Малоярославец

Сообщений: 279

06.01.2018 в 13:02:08

Mazayac, тоже как то на это грешу ,только вот вроде не китайская она ,а наша "екола "

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.01.2018 в 13:29:44

devis, слово "наша" Вы ещё забыли взять в кавычки. Должны стоять высокотемпературные серии конденсаторов, с низким ESR. А вместо этого как правило - шлак.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

06.01.2018 в 13:44:13

Василий Алибабаевич написал: там такие стальные пластины, замучался резать их ножницами когда концы кабеля разделывал.

может ленточки :o ? И зачем их ножницами резать ? :confused:

0

И это пройдёт ...

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.01.2018 в 13:48:17

Василий Алибабаевич написал: Мужики, а труба по всей длине зачем?

Чтобы в случаи чего ,заменить можно было :) ,только кабель ,должен занимать не более 1/3 трубы

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20828

06.01.2018 в 13:48:29

Василий Алибабаевич написал: ну а посередине зачем? Он же бронированный,

Броня , она от грызунов в основном спасает , а не от лопаты , аль кирки .

Василий Алибабаевич написал: стальные пластины, замучался резать их ножницами когда концы кабеля разделывал.

Их не резать , а пилить надо осторожно вкруговую, ножовкой по металлу , полотном 32 зуба на дюйм , установленным зубами к рукоятке , чтобы резко не зарывались в металл при движении от себя. При пилении, движение от себя менее контролируемо , чем на себя ввиду агрессивности угла заточки и полотно может резко пропороть броню и подстилающие слои оболочек или наполнителя , добравшись до жил. А это уже - брак . При указанном способе разделки, броню чаще всего даже расплетать не приходится, она трубой - слезает.

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу