AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

06.01.2018 в 22:22:11

Acrobatt написал: может есть еще какие варианты?

По сути можно всё сделать либо правильно, либо наколхозить. Определитесь с ответом на это вопрос и тогда станет понятно, что делать дальше.

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20964

06.01.2018 в 22:30:26

AndyMirror написал: либо правильно, либо наколхозить

"правильно" - этозначит сделать, соблюдая прАвила. "наколхозить" - это применить нефабричные, негосударственные (колхозные) материалы и методы. Но нигде в прАвилах не сказано, что материалы и методы должны быть обязательно государственными. Так что, по сути, можно и наколхозить, и сделать правильно)))))

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.01.2018 в 22:32:44

Acrobatt написал: но автоматов таких размеров в коробку не найти.

Такие устроят ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Acrobatt
Acrobatt
Новичок

Регистрация: 10.09.2016

Белгород

Сообщений: 23

06.01.2018 в 22:34:09

Грэй написал:

Acrobatt написал: Логично в месте стыка (в коробке) поставить автомат\предохранитель на 10А, но автоматов таких размеров в коробку не найти. Нашел автомобильный держатель предохранителя который в коробке помещается..... может есть еще какие варианты?

варианты. 1) поставить автомат рядом с коробкой. 2) вообще автомат не ставить-

Acrobatt написал: по логике и в целях безопасности без средств защиты такую цепь оставлять нельзя,

не знаю какая у вас там логика и цели безопасности, но, по ПУЭ - можно делать без отдельных предохранителей, что все обычные люди и делают...

Грэй, А как же ток который будет протекать выше номинала кабеля 1.5мм, ведь 16А автомат не отключится и при 25А (при определенных условиях)? Понятно, что сделать бокс с автоматом это правильно, но эстетическая сторона этого не позволяет сделать.

0
Acrobatt
Acrobatt
Новичок

Регистрация: 10.09.2016

Белгород

Сообщений: 23

06.01.2018 в 22:38:20

megrad написал:

Acrobatt написал: но автоматов таких размеров в коробку не найти.

Такие устроят ссылка

megrad, К такому и склоняюсь FH-501-1

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20964

06.01.2018 в 22:41:24

Acrobatt, 1) Пуэ требует защиты только групповых цепей. Ответвленя к отдельным потребителям допускается оставлять без защиты. 2) если вы допускаете, что в вашей проводке возможен ток до 25 А, то какого, извините, рожна вы проектируете эту проводку толщиной всего лдишь 1,5 мм? А?

0
Acrobatt
Acrobatt
Новичок

Регистрация: 10.09.2016

Белгород

Сообщений: 23

06.01.2018 в 22:54:27

Грэй написал: Acrobatt, 1) Пуэ требует защиты только групповых цепей. Ответвленя к отдельным потребителям допускается оставлять без защиты. 2) если вы допускаете, что в вашей проводке возможен ток до 25 А, то какого, извините, рожна вы проектируете эту проводку толщиной всего лдишь 1,5 мм? А?

Грэй, Я не нагружу проводку до таких значений, но члены семьи теоретически могут. Вопрос не про номинальные токи, а не штатные, в которых должно сработать устройство защитного отключения и это устройство должно поместиться в распредеделительную коробку.

0
Василий Алибабаевич
Василий Алибабаевич
Новичок

Регистрация: 22.11.2016

Москва

Сообщений: 17

06.01.2018 в 23:00:18

Дети задали пару вопросов.

  1. Обрыв N? Допустим оборвался провод N, идущий к столбу от которого запитан мой дом. Оборвался со стороны трансформатора. Фазовые провода целы. За мной еще где-то 20 домов. В половине из них есть люди. Фазы к тем домам подходят, электроэнергия потребляется. Ток пытается вернутся обратно к трансформатору, упирается в обрыв и идет в мое заземление (через точку в щитке приборов учета где я разделил N на N И PE). От проводов к щитку идет ВБбШв 5х16 кв. мм. (одна жила в запасе). Заземление у меня хорошее, поэтому примем сопротивление 4 Ом. Значит ток будет 220/4 = 54 ампера. Кабель и заземление такое выдержат? Может поставить четырех полюсной автомат на 25 А и отрубать ноль тоже? Я три фазы себе протянул (а это сложнее и дороже), потому, что испугался тока в 63A, который нужен при однофазном подключении, ведь любое искрение в этом случае будет как сварка.
  2. А зачем заземлять броню в ВБбШв? Ведь электрически она никак ни с чем не контактирует?
0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20964

06.01.2018 в 23:04:32

Acrobatt написал: и это устройство должно поместиться в распредеделительную коробку.

ну если задачу ставите именно так, то 1) сделать большую распределительную коробку 2) использовать маленькое устройство, и это вам уже предложили.

Acrobatt написал: К такому и склоняюсь FH-501-1

аминь.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.01.2018 в 23:08:54

Acrobatt написал: Подскажите как правильно перейти с 2.5мм на 1.5мм. Провожу эл. питание на балкон, беру с коробки в комнате где ВВГ 2.5мм которое сидит на 16А автомате, далее ПВС 1.5 идет на балкон разветвляясь на освещение (светодиодное) и розетки, максимум чем буду нагружать 1.5кВт отрезной машинкой. Логично в месте стыка (в коробке) поставить автомат\предохранитель на 10А, но автоматов таких размеров в коробку не найти. Нашел автомобильный держатель предохранителя который в коробке помещается. По логике и в целях безопасности без средств защиты такую цепь оставлять нельзя, может есть еще какие варианты?

Не надо никаких ПВСов, протяните просто от коробки ВВГ 3х2,5.

0

Грубый, но справедливый

Acrobatt
Acrobatt
Новичок

Регистрация: 10.09.2016

Белгород

Сообщений: 23

06.01.2018 в 23:29:18

Грэй написал:

Acrobatt написал: и это устройство должно поместиться в распредеделительную коробку.

ну если задачу ставите именно так, то 1) сделать большую распределительную коробку 2) использовать маленькое устройство, и это вам уже предложили.

Acrobatt написал: К такому и склоняюсь FH-501-1

аминь.

Грэй, Так и сделаю.

Vadim 161 написал:

Acrobatt написал: Подскажите как правильно перейти с 2.5мм на 1.5мм. Провожу эл. питание на балкон, беру с коробки в комнате где ВВГ 2.5мм которое сидит на 16А автомате, далее ПВС 1.5 идет на балкон разветвляясь на освещение (светодиодное) и розетки, максимум чем буду нагружать 1.5кВт отрезной машинкой. Логично в месте стыка (в коробке) поставить автомат\предохранитель на 10А, но автоматов таких размеров в коробку не найти. Нашел автомобильный держатель предохранителя который в коробке помещается. По логике и в целях безопасности без средств защиты такую цепь оставлять нельзя, может есть еще какие варианты?

Не надо никаких ПВСов, протяните просто от коробки ВВГ 3х2,5.

Vadim 161, Уже прокинут ПВС и его замена потребует трудозатрат. Всем спасибо.

0