ebf написал:
siemens написал: Чтобы не было проблем, лучше розетку убрать на 60см от раковины. Это также наиболее безопасное и рациональное решение. Разве нет?
А разве да ,а если 50 или 40 то ,хозяевам высосут мозги будут отсылать их смотреть ваш красиво снятый ролик. Хочу если не сложно ,услышать, зачем стиралку ставят за зону 2 ? И находясь под мойкой, не является ли это большей проблемой, чем розетка у раковины?
ebf, Про стиральные машинки - думаю проще поставить в зону 3, чем анализировать/запрашивать у производителя "какой у машинки IP" и можно ли считать ее аналогом водонагревателя.
ПУЭ 7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования: электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем: в зоне 0 - IPХ7; в зоне 1 - IPХ5; в зоне 2 - IPХ4 (IPХ5 - в ваннах общего пользования); [...] в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2; [...]