shakshinec написал:

sebikov написал: shakshinec, для люстры вам надо два проходных и один перекрестный

sebikov, Зашёл сегодня в Леруа Мерлен, у них только у валены Легран есть перекрестные выключатели, но валена дороговато выходит, и внешне эти полосочки сверху снизу, мне не очень нравится

shakshinec, Этика еще в Мерлене бывает.

Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

01.02.2018 в 21:55:04

#6235001

BV написал:

shakshinec написал:

sebikov написал: shakshinec, для люстры вам надо два проходных и один перекрестный

sebikov, Зашёл сегодня в Леруа Мерлен, у них только у валены Легран есть перекрестные выключатели, но валена дороговато выходит, и внешне эти полосочки сверху снизу, мне не очень нравится

shakshinec, Этика еще в Мерлене бывает.

BV, этика сильно на любителя по дизайну.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

01.02.2018 в 21:58:21

#6235009

Milla123 написал: BV, этика сильно на любителя по дизайну.

Посовременней надоевшей Валены :) А вообще - любая на любителя.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.02.2018 в 23:25:01

#6235151

Milla123 написал: этика сильно на любителя по дизайну.

Можно пример того, что не сильно на любителя по дизайну? Хотя бы один.

Аватар пользователя
vyjtrtyjtyu

Местный

Регистрация: 25.02.2015

Тольятти

Сообщений: 41

02.02.2018 в 22:20:40

#6236351

Привет ребята. У меня квартира старая блочная хрущевка, с автоматами и счетчиком в квартире и алюминиевой проводкой. В подъезде никаких щитков никогда не было, никичего не переносили. Раньше в щите был пакетник(вроде так называется) который не работал и две пробки на 10 ампер. И розетки, и свет, все одним кабелем. Розетки в стене соединены таким образом: на одной стене кабель идет сверху, с коробки, а другая розетка на противоположной стороне стены просто в стене проводочками петелькой. Причем проводка внутренняя, а розетки и выключатели внешние. То есть фанерочка и из нее торчат два огрызка алюминиевого провода, никаких запасов как в подрозетнике - обломился провод и все пускай поверху. Одна розетка из-за этого уже не работает, и в туалете свет сделан внешне по стене - просто провод пустил без всяких кабель-каналов. Году в 07 наша ук разослала требования сменить счетчики, у кого старье, и поставить автоматы на 16А, + УЗО 25А с током утечки 30мА. Я хочу сменить проводку на медь, такую же двухпроводную, и не хочу спорить с ук на тему законно ее требование 3,6 кВТ на квартиру или нет. То есть менять автомат буду на однополюсной, а номинал оставлю тот же. Никаких кондеев, водогреев, электроплит и варочных нет и машинка активаторная. И тут я вижу два варианта: после счетчика развести на всю квартиру проводом 2,5 или розетки и свет отдельно добавив два автомата 16А и 10А. Так вот вопросы: есть смысл на розетки ставить отдельно автомат, если вводной уже 16А, если замкнет, то их два выбьет или тот который ближе к розеткам? Если я всю проводку сделаю проводом 2,5, то я светотехнику без проблем подключу или у нее зажимы заточены под провод 1,5? Нужна в таком случае нулевая шина или просто в УЗО завести два провода и все? Кто менял у себя в квартире счетчик или профессионально занимается монтажом, как согласовать с УК замену, там ведь пломба на счетчике?

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

02.02.2018 в 23:46:53

#6236477

vyjtrtyjtyu, ваше сообщение столь же трудночитаемое, как и ваш ник.

Меняйте проводку на трехпроводную. Желто-зеленую жилу никуда не подключайте. Поставьте на вводе АВДТ и после него два автомата - на свет и розетки. На свет - кабель ВВГнгLS 3х1,5, на розетки - кабель - ВВГнгLS 3х2,5. Если нет места в щите, оба отходящих нуля подключите к нижней клемме АВДТ (для этого нужно взять АВДТ с двойными клеммами).

По поводу счетчика. В Москве обычно все решает звонок в Энергосбыт. У вас могут быть какие-то местные особенности общения с Энергосбытом, лучше вам на месте уточнить.

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

03.02.2018 в 00:01:39

#6236493

alx220 написал: Меняйте проводку на трехпроводную.

Думаете дом доживёт до реконструкции?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

03.02.2018 в 00:04:31

#6236496

vyjtrtyjtyu, У меня только один вопрос - Вы не выступаете со скороговорками на сцене?

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

03.02.2018 в 00:20:46

#6236516

AndyMirror написал: Думаете дом доживёт до реконструкции?

Вдруг повезет. В любом случае, трехжильный кабель не намного дороже двухжильного.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.02.2018 в 00:56:16

#6236555

vyjtrtyjtyu, Ваш длинный и трудночитаемый пост явно не для "Темы для мелких вопросов"... Но если кратко, то: меняйте на медь хоть двухпроводку, но лучше три, по спорам с ук ищите ответы в юридическом разделе, без ведома ук номинал не меняйте, хотите узо ставьте, есть смысл на розетки свой автомат на свет отдельно, если кз то выбьет все автоматы линии на которой кз. Согласовать замену счётчика можно через энергосбыт, там где денежки за свет отдаёте, в окошке консультант (в разных городах и весях свои "окошки")

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.02.2018 в 07:42:19

#6236684

vyjtrtyjtyu написал: Кто менял у себя в квартире счетчик или профессионально занимается монтажом, как согласовать с УК замену, там ведь пломба на счетчике?

Покупаете счётчик, делаете заявку в УК.

vyjtrtyjtyu написал: Если я всю проводку сделаю проводом 2,5, то я светотехнику без проблем подключу или у нее зажимы заточены под провод 1,5?

Выполните 2,5 питание, а отходящие выполните 1,5. Хотя можно всё освещение выполнить 1,5 - только чтоб сечение было "честное".

vyjtrtyjtyu написал: есть смысл на розетки ставить отдельно автомат

есть, с характеристикой "В".

vyjtrtyjtyu написал: Нужна в таком случае нулевая шина или просто в УЗО завести два провода и все

Поставь мини бокс ссылка.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

03.02.2018 в 07:54:01

#6236690

megrad написал: Выполните 2,5 питание, а отходящие выполните 1,5.

на освещении прям такое потребление под 16-20А? Зачем это?

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

03.02.2018 в 09:07:44

#6236715

vyjtrtyjtyu написал: Так вот вопросы: есть смысл на розетки ставить отдельно автомат, если вводной уже 16А, если замкнет, то их два выбьет или тот который ближе к розеткам?

Смысл есть. Будете ремонтировать розетки - отдельно линию отключите, свет останется. А выбить может любой автомат. Если хотите селективности, то на ввод ставьте специальный селективный автомат.

Кто менял у себя в квартире счетчик или профессионально занимается монтажом, как согласовать с УК замену, там ведь пломба на счетчике?

В свой Энергосбыт обратитесь, заявление писать надо будет. Сначала на распломбировку, потом после замены на опломбировку. По форуму есть темы, поищите.

vyjtrtyjtyu, много букв, и у Вас клавиша Ввод не работает, что без абзацев пишете? Уважайте читающих.

Вечный студент

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.02.2018 в 11:31:49

#6236821

Для счётчика 6,5×150 оказалось многовато. Надо было PH2 или 5,5×100.

Аватар пользователя
vyjtrtyjtyu

Местный

Регистрация: 25.02.2015

Тольятти

Сообщений: 41

03.02.2018 в 14:12:08

#6236996

Прошу прощения за простыню. Пост большой, чтобы не писали про АВБДТ на каждую розетку, трехжильный кабель, и не постили фотки щитов с новостроек в Москве. И все равно на три вопроса прямо почти никто не ответил, хотя более-менее понятно стало. Ребята, я же писал что не хочу спорить с ук по поводу УЗО, зачем вы мне пишете - поставь АВДТ? Или каким проводом вести под розетки, а каким проводом под освещение - разве я это спрашивал? Думаю очевидно, что я в курсе какое сечение провода использовать. Не в курсе только влезет в клемму люстры 2,5 мм. Про селективность спасибо. Конечно спасибо всем за ответы - неясности стало меньше.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

03.02.2018 в 14:14:00

#6236998

vyjtrtyjtyu написал: Не в курсе только влезет в клемму люстры 2,5 мм.

Берёте конкретную люстру и смотрите, влезет или нет...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
aLEXXOiD

Местный

Регистрация: 17.11.2013

Краснодар

Сообщений: 32

03.02.2018 в 14:53:46

#6237042

Всем доброго дня. Лет 5 не заглядывал в квартирный щиток, но тут решил его "модернизировать" открыл и осознал что все линии были выполнены чудо-электриком то ли недопроводом на 2,5 мм, то ли хорошим не 1,5мм :killyourselfbywall: (Он по сечению гуляет от 1,6 до 1,8). Чую надо менять автоматы на С10, но беспокоит что они буду вырубаться при малейшем чихе. Так как нагрузки повешено много. особенно заботит линия 7. Там постоянно активно: посудомойка+холодильник+чайник. Эпизодически тостер+блендер+зарядка для планшета.

Посоветуйте что делать? Менять не менять? На что менять, как быть с нагрузкой?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

03.02.2018 в 14:57:15

#6237046

aLEXXOiD написал: линии были выполнены чудо-электриком то ли недопроводом на 2,5 мм, то ли хорошим не 1,5мм

И плита?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

03.02.2018 в 14:59:32

#6237049

aLEXXOiD написал: Он по сечению гуляет от 1,6 до 1,8

По сечению или по диаметру? Если по сечению, то создавайте отдельную тему. А если по диаметру, то никаких действий не требуется.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.02.2018 в 16:13:43

#6237101

aLEXXOiD, Прошло 5 лет. Нагара нет. Изоляция цела. Все работает. Вопрос на 4000 рублей - нахрена делать что то, кроме протяжки соединений???

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

03.02.2018 в 16:31:54

#6237108

Rumato написал: Вопрос на 4000 рублей - нахрена делать что то, кроме протяжки соединений???

Ого ! Пошел протягивать . :)

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

03.02.2018 в 16:38:28

#6237115

vyjtrtyjtyu написал: Думаю очевидно, что я в курсе какое сечение провода использовать. Не в курсе только влезет в клемму люстры 2,5 мм.

vyjtrtyjtyu, Вы к люстре 2,5 подводите? Но зачем? :eek:

Вечный студент

Аватар пользователя
aLEXXOiD

Местный

Регистрация: 17.11.2013

Краснодар

Сообщений: 32

03.02.2018 в 16:41:39

#6237119

MaSeVi написал:

aLEXXOiD написал: линии были выполнены чудо-электриком то ли недопроводом на 2,5 мм, то ли хорошим не 1,5мм

И плита?

MaSeVi, Нет, протягивал сам, там 4-ка.

Rumato написал: aLEXXOiD, Прошло 5 лет. Нагара нет. Изоляция цела. Все работает. Вопрос на 4000 рублей - нахрена делать что то, кроме протяжки соединений???

Rumato, В одном месте на нулевой шине есть нагар :(

TAB написал:

aLEXXOiD написал: Он по сечению гуляет от 1,6 до 1,8

По сечению или по диаметру? Если по сечению, то создавайте отдельную тему. А если по диаметру, то никаких действий не требуется.

TAB,
По сечению. Это я как раз диаметр и пересчитал. Зачем отдельная тема? Кабель все равно не переложить. Тут либо менять автоматы либо рискнуть и оставить.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

03.02.2018 в 16:54:35

#6237133

aLEXXOiD написал: Нет, протягивал сам, там 4-ка.

И автомат №3 - 32 А . Кабель шестерка вообще-то по нормам .

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

03.02.2018 в 17:01:20

#6237139

aLEXXOiD написал: В одном месте на нулевой шине есть нагар :(

Проводник вытащить (отключив щит), очистить/откусить, шину также почистить, проводник вставить обратно, закрутить.

aLEXXOiD написал: По сечению. Это я как раз диаметр и пересчитал.

Оставьте в покое)))

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

03.02.2018 в 17:21:47

#6237162

aLEXXOiD, не заморачивайтесь. Даже, если сечение , как Вы говорите, 1.6 - 1.8 мм2, даже Вашу "проблемную" линию Вы всё равно не перегрузите.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

03.02.2018 в 17:24:10

#6237165

dokar написал:

aLEXXOiD написал: Нет, протягивал сам, там 4-ка.

И автомат №3 - 32 А . Кабель шестерка вообще-то по нормам .

По нормам 6-ка, но если плита не больше 7.5 кВт и 4-ка не смертельно.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.02.2018 в 22:56:05

#6237619

aLEXXOiD, 4500 р. + Оплата проезда и командировочных. Я готов все перебрать. :yu:

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

03.02.2018 в 23:02:34

#6237631

Rumato, да за такие командировочные я и сам переберу, чо.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.02.2018 в 23:15:28

#6237653

Radio, Демпинг что б его :sorry:
Сдаюсь, куда мне конкурировать с представителем власти :yu: