Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.02.2018 в 16:32:39

#6258455

IURAY написал: реле для защиты не только электрооборудования из квартиры а и электронного дифа

РН и ставится на вводе после счётчика, для успокоения паранои двух модульной контактор или твёрдотельное реле.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

21.02.2018 в 16:39:12

#6258470

z10y_tap0k написал: Хотел просто свет коридора в неоткл.линию запихать

Так запихните под хол-к или любой другой уберите...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

21.02.2018 в 17:23:35

#6258526

z10y_tap0k написал: Питание видео-панели

Кстати, видео панель питается переменным током на 12В или в ней 12В выпрямитель. Может Вам тогда нужен БП на дин-рейку?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
z10y_tap0k

Местный

Регистрация: 14.02.2018

Москва

Сообщений: 32

21.02.2018 в 17:37:07

#6258542

MaSeVi написал:

z10y_tap0k написал: Хотел просто свет коридора в неоткл.линию запихать

Так запихните под хол-к или любой другой уберите...

MaSeVi, Переработал. Узо на комнаты оставил 1 шт и на влажную группу 1 УЗО тип А 10мА 25А - потянет ли вот хз. Трансформатор запихал в комнату-свет. https://cacoo.com/diagrams/vog35oePWT5BEsmT-35FAF.png

Аватар пользователя
ДоброДел

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

21.02.2018 в 17:43:58

#6258550

BV написал:

ДоброДел написал: Вопрос: Кто Нибудь видел в России, реально полностью сменяемую проводку в квартирах? Можно ли реально сменить эл. проводку в муниципальной новостройке?

Я видел. В новостройке монолит от застройщика с готовой отделкой. В бетоне гладкие трубы + протяжные коробки. Сменить - без проблем. Могу назвать адрес.

ДоброДел написал: Под сменяемость Я имел ввиду, это вы открыли распайки, розетки, выключатели и с щита все по новой перетянули. Не добавля/убавляя ЭУИ.

Именно так.

BV, Ну уж если там все по ПУЭ-7, так и менять смысла ни чего нет. 1.А разве на кухню там не надо кидать доп. линии? 2.Там как, бюджетненько всё сделанно? 3.Во всех квартирах все одинаково? Или индивидуальный подход застройщика к каждой квартире?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

21.02.2018 в 17:45:00

#6258551

z10y_tap0k, Про трансформатор вопрос чуть выше посмотрите...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
z10y_tap0k

Местный

Регистрация: 14.02.2018

Москва

Сообщений: 32

21.02.2018 в 17:50:24

#6258560

MaSeVi написал: z10y_tap0k, Про трансформатор вопрос чуть выше посмотрите...

MaSeVi, Постоянный 12В 0.4А

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

21.02.2018 в 18:13:48

#6258594

z10y_tap0k написал: Переработал

Вы прикалываетесь?))) Исключите Вы эту несчастную общую шину))

z10y_tap0k написал: 1 УЗО тип А 10мА 25А - потянет ли вот хз.

Ставите обратно 40А 30мА и успокаиваетесь на этом!))))

z10y_tap0k написал: Постоянный 12В 0.4А

Судя по всему, Вы выбрали трансформатор Хагер, вот такой - ST303))). Он выдает 12В переменного тока А Вам нужен постоянный, поэтому меняйте на БП на ДИН рейку...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
z10y_tap0k

Местный

Регистрация: 14.02.2018

Москва

Сообщений: 32

21.02.2018 в 18:21:53

#6258602

MaSeVi написал:

z10y_tap0k написал: Переработал

Вы прикалываетесь?))) Исключите Вы эту несчастную общую шину))

z10y_tap0k написал: 1 УЗО тип А 10мА 25А - потянет ли вот хз.

Ставите обратно 40А 30мА и успокаиваетесь на этом!))))

z10y_tap0k написал: Постоянный 12В 0.4А

Судя по всему, Вы выбрали трансформатор Хагер, вот такой - ST303))). Он выдает 12В переменного тока А Вам нужен постоянный, поэтому меняйте на БП на ДИН рейку...

MaSeVi, Глаз-алмаз ) Думал он постоянный дает.

MaSeVi написал:

z10y_tap0k написал: Переработал

Вы прикалываетесь?))) Исключите Вы эту несчастную общую шину))

z10y_tap0k написал: 1 УЗО тип А 10мА 25А - потянет ли вот хз.

Ставите обратно 40А 30мА и успокаиваетесь на этом!))))

z10y_tap0k написал: Постоянный 12В 0.4А

Судя по всему, Вы выбрали трансформатор Хагер, вот такой - ST303))). Он выдает 12В переменного тока А Вам нужен постоянный, поэтому меняйте на БП на ДИН рейку...

MaSeVi, Сказано - сделано )

MaSeVi написал:

z10y_tap0k написал: Переработал

Вы прикалываетесь?))) Исключите Вы эту несчастную общую шину))

z10y_tap0k написал: 1 УЗО тип А 10мА 25А - потянет ли вот хз.

Ставите обратно 40А 30мА и успокаиваетесь на этом!))))

z10y_tap0k написал: Постоянный 12В 0.4А

Судя по всему, Вы выбрали трансформатор Хагер, вот такой - ST303))). Он выдает 12В переменного тока А Вам нужен постоянный, поэтому меняйте на БП на ДИН рейку...

MaSeVi, А как же 10мА на влажную группу? Я думал АС 40А 30мА комнаты\свет, а ванную и кухню 2 штуки 25А на 10мА типа А

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

21.02.2018 в 18:23:54

#6258603

z10y_tap0k написал: А как же 10мА на влажную группу?

Это рекомендация. Но, если вместе с группами влажных зон идут другие группы (той же кухни), можно и под 30.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

21.02.2018 в 18:24:26

#6258605

z10y_tap0k написал: Сказано - сделано )

Помочь с выбором?))

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
z10y_tap0k

Местный

Регистрация: 14.02.2018

Москва

Сообщений: 32

21.02.2018 в 18:33:18

#6258614

MaSeVi написал:

z10y_tap0k написал: Сказано - сделано )

Помочь с выбором?))

MaSeVi, Буду очень благодарен.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

21.02.2018 в 18:34:06

#6258616

z10y_tap0k, Эээхх, доброта моя!))) БП

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
z10y_tap0k

Местный

Регистрация: 14.02.2018

Москва

Сообщений: 32

21.02.2018 в 18:56:17

#6258651

Я мб сильно загнался УЗО А типа.. Но вроде на влажную их рекомендуют. дорогие заразы) Думаю на кухню сделать типа АС а в ванную оставить А.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

21.02.2018 в 19:15:55

#6258678

z10y_tap0k написал: Я мб сильно загнался УЗО А типа.. Но вроде на влажную их рекомендуют. дорогие заразы) Думаю на кухню сделать типа АС а в ванную оставить А.

z10y_tap0k, Не поскупитесь на А тип. Только магазин смените. Есть и с более скромными аппетитами)))...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.02.2018 в 19:52:40

#6258717

z10y_tap0k написал: Я мб сильно загнался УЗО А типа.. Но вроде на влажную их рекомендуют.

Кто рекомендует? Почему?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

21.02.2018 в 19:55:00

#6258720

z10y_tap0k написал: Но вроде на влажную их рекомендуют.)

Да... На чайник, на утюг, на мультиварку в первую очередь, там прямо вода внутри.

дорогие заразы

Один раз живем, как можно переживать о деньгах?

Аватар пользователя
IURAY

Местный

Регистрация: 19.02.2018

Кишинёв

Сообщений: 23

21.02.2018 в 22:11:51

#6258911

MaSeVi написал: Не поскупитесь на А тип. Только магазин смените

Тоже пока курю тему. Так я понял что для влажных дел не столько даже совсем не (А тип) нужен сколько на 10ма чтоб при меньшем токе уже отключалось и не ждать 30ма при котором уже круче шарахнет. ( А )тип для устройств с электонными блоками питания чтоб уже утечки DC улавливались и здесь уже 10ма без надобности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

21.02.2018 в 22:29:37

#6258946

IURAY, Почти верно))) Ведь для влажных зон 30 мА не запрещены же! Тип А для токов как с переменной, так и с постоянной составляющей, то есть т.н. пульсирущий ток. Такой ток теперь почти везде, поэтому я бы рекомендовал этот тип. Но это так себе рекомендация)))…

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

21.02.2018 в 22:34:12

#6258953

MaSeVi написал: так и с постоянной составляющей, то есть т.н. пульсирущий ток. Такой ток теперь почти везде,

только вот утечек с таким током не так много

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

21.02.2018 в 22:38:16

#6258959

BV написал:

MaSeVi написал: так и с постоянной составляющей, то есть т.н. пульсирущий ток. Такой ток теперь почти везде,

только вот утечек с таким током не так много

BV, Отчего же?)))

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.02.2018 в 22:40:02

#6258962

IURAY, если исходить из того чтобы ВДТ отключался при меньшем токе, а следовательно и не таких неприятных ощущениях при ударе током (люди, испытавшие на себе поражение током и сработку 30 мА УЗО говорят что ощущения, мягко говоря, не из приятных), то тоже следует ставить 10 мА, а не 30 независимо от типа.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
IURAY

Местный

Регистрация: 19.02.2018

Кишинёв

Сообщений: 23

21.02.2018 в 22:43:11

#6258966

MaSeVi, Про что бы ещё спросить? Да наверняка сто раз спрашивали но только завсегдатые об этом знают где.Одно узо (А) типа 50-60А на всю квартиру - почему нет если смириться с тем что трудно будет определить место утечки при этом? . Пока подожду мнения потом уже про автоматы спрошу

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.02.2018 в 22:54:04

#6258979

Alexey_Spb написал: люди, испытавшие на себе поражение током и сработку 30 мА УЗО говорят что ощущения, мягко говоря, не из приятных

Алексей,не для спора,а вы не спросили этих людей,каким образом их вообще ударило током и как они сравнили 10 и 30 их,что ещё и 10 било? :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

21.02.2018 в 23:01:08

#6258988

MaSeVi написал:

BV написал:

MaSeVi написал: так и с постоянной составляющей, то есть т.н. пульсирущий ток. Такой ток теперь почти везде,

только вот утечек с таким током не так много

BV, Отчего же?)))

MaSeVi, Вероятность совпадения нескольких неисправностей.

Alexey_Spb написал: IURAY, если исходить из того чтобы ВДТ отключался при меньшем токе, а следовательно и не таких неприятных ощущениях при ударе током (люди, испытавшие на себе поражение током и сработку 30 мА УЗО говорят что ощущения, мягко говоря, не из приятных), то тоже следует ставить 10 мА, а не 30 независимо от типа.

Alexey_Spb, Если схватиться за фазу, то ток никак не ограничивается УЗО - грубо 1000ом сопротивление тела. И то и другое при 220ма отключит практически за одно и то же время.

Аватар пользователя
IURAY

Местный

Регистрация: 19.02.2018

Кишинёв

Сообщений: 23

21.02.2018 в 23:05:13

#6258993

BV написал: Если схватиться за фазу, то ток никак не ограничивается УЗО

А фазу ковырнуть в розетке ?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

21.02.2018 в 23:05:26

#6258995

BV, дело-то не в вероятности совпадении, я по инерции повторил какой-то документ)))

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.02.2018 в 23:50:19

#6259041

BV написал: то ток никак не ограничивается УЗО

А где вы в моем сообщении увидели что-то про то, что УЗО якобы ограничивает ток?

Я говорил о меньшем токе сработки.

Alexey_Spb написал: если исходить из того чтобы ВДТ отключался при меньшем токе

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.02.2018 в 23:51:22

#6259043

Alexey_Spb написал: если исходить из того чтобы ВДТ отключался при меньшем токе

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.02.2018 в 23:58:40

#6259049

ebf,

Я не общался с этими людьми лично, читал их описание ощущений на одном из профильных форумов.

Там речь шла только про 30 мА, мое сообщение про "более комфортные 10 мА" основано на том факте что нижний порог срабатывания ВДТ 30 мА (15 мА) является верхней границей порогового неотпускающего тока, а верхняя граница сработки ВДТ 10 мА - будет нижним порогом порогового неотпускающего тока.

Разница в ощущениях за время сработки ВДТ ведь очевидна :)

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий