tchack написал: Не могу определить утечка или обрыв
А как вы вообще тогда узнали, что есть повреждение? ;)
27.02.2018 в 17:07:49
tchack написал: Не могу определить утечка или обрыв
А как вы вообще тогда узнали, что есть повреждение? ;)
27.02.2018 в 18:21:32
tchack написал: Подскажите, пожалуйста, как определить место повреждения одной жилы трехжильного кабеля, ведущего от выключателя к люстре?? (Есть детектор Bosсh DMF 10 Zoom, вольтметр)
tchack, полагаю, что такими приборами что-то определить будет сложно... А в чем проблема конкретно, можете изложить внятно?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.02.2018 в 22:02:43
tchack, подаёте на все жилы ноль, а на поврежденную фазу (через ЛН) и Бошиком вперед по линии, по крайней мере замурованную коробку он неплохо находит
27.02.2018 в 23:57:07
юра Т написал: а на поврежденную фазу
Так вроде автор ещё не определился с повреждением ... то ли утечка, то ли обрыв... или вообще всё нормуль. :cool:
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
27.02.2018 в 23:58:59
sergey_sav, Просто у ТС появился прибор - надо же ему задачу выдумать?))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.03.2018 в 09:46:37
Доброго всем дня! В электрике не шарю. Хочу сделать себе удлинитель для сварочного аппарата (инвертор) + 2 УШМ, поэтому розетку решил взять на 3 места. Вот набросал себе
Вилка
02.03.2018 в 10:07:30
aspectre написал: Хочу сделать себе удлинитель для сварочного аппарата (инвертор) + 2 УШМ, поэтому розетку решил взять на 3 места
Мощность укажите.
aspectre написал: Вилка
aspectre написал: Розетка 3 места
Что вилка, что розетки выдерживают 16 А. И контакты подключения на данном тройнике хлипкие.
Кончики КГ обязательно обжать наконечниками НШВИ. Я бы три таких бы
aspectre написал: Кабель 25 метров вот такого
А 3 жилы на кой? Достаточно 2х2,5 Только надо учесть, что КГ собирает всю грязь, но достаточно стоек при низких температурах.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.03.2018 в 10:27:53
aspectre, хороший выбор с нормальными ценами. Лезард - дерьмище то ещё.
02.03.2018 в 10:28:07
megrad написал: Мощность укажите.
Макита УШМ 230, на ней написано 10A входящий ток. Значит 2200Ватт? Сварочный ресанта 180.
megrad написал: Что вилка, что розетки выдерживают 16 А. И контакты подключения на данном тройнике хлипкие. Кончики КГ обязательно обжать наконечниками НШВИ. Я бы три таких бы ссылка установил на фанеру и соединил через распред коробку с обжимом.
Я сам не пробовал такое делать. Тогда может просто оконечник сделать
megrad написал: А 3 жилы на кой? Достаточно 2х2,5 Только надо учесть, что КГ собирает всю грязь,
Беру для домашних работ, в доме есть заземление, поэтому 3 жилы.
02.03.2018 в 10:30:39
aspectre, купите упаковку НШВИ, всего 6 штук обожмёте аккуратно плоскогубцами, проблем-то. Лишать себя нескольких розеток или лепить на фанеру - зачем?
02.03.2018 в 10:33:39
Mazayac написал: aspectre, купите упаковку НШВИ, всего 6 штук обожмёте аккуратно плоскогубцами, проблем-то. Лишать себя нескольких розеток или лепить на фанеру - зачем?
Mazayac, Вот есть такие штука у меня. Она поможет обжать НШВИ?
Вот наконечники, они подойдут
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.