BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124240

27.02.2018 в 17:07:49

tchack написал: Не могу определить утечка или обрыв

А как вы вообще тогда узнали, что есть повреждение? ;)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.02.2018 в 18:21:32

tchack написал: Подскажите, пожалуйста, как определить место повреждения одной жилы трехжильного кабеля, ведущего от выключателя к люстре?? (Есть детектор Bosсh DMF 10 Zoom, вольтметр)

tchack, полагаю, что такими приборами что-то определить будет сложно... А в чем проблема конкретно, можете изложить внятно?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

27.02.2018 в 22:02:43

tchack, подаёте на все жилы ноль, а на поврежденную фазу (через ЛН) и Бошиком вперед по линии, по крайней мере замурованную коробку он неплохо находит

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.02.2018 в 23:57:07

юра Т написал: а на поврежденную фазу

Так вроде автор ещё не определился с повреждением ... то ли утечка, то ли обрыв... или вообще всё нормуль. :cool:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17360

27.02.2018 в 23:58:59

sergey_sav, Просто у ТС появился прибор - надо же ему задачу выдумать?))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

aspectre
aspectre
Местный

Регистрация: 10.02.2018

Ставрополь

Сообщений: 498

02.03.2018 в 09:46:37

Доброго всем дня! В электрике не шарю. Хочу сделать себе удлинитель для сварочного аппарата (инвертор) + 2 УШМ, поэтому розетку решил взять на 3 места. Вот набросал себе Вилка http://shop.optorg.ru/catalog/?id=155741 Розетка 3 места http://shop.optorg.ru/catalog/?id=165663 Кабель 25 метров вот такого http://shop.optorg.ru/catalog/?id=236812 Оцените выбор пожалуйста по цена-качество-назначение, что-то стоит может заменить? Буду брать в магазине, ссылки на который линканул. Знакомы говорит не переплачивай ты за эти розетки и возьми лезард и кабель попроще. Как считаете?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.03.2018 в 10:07:30

aspectre написал: Хочу сделать себе удлинитель для сварочного аппарата (инвертор) + 2 УШМ, поэтому розетку решил взять на 3 места

Мощность укажите.

aspectre написал: Вилка

aspectre написал: Розетка 3 места

Что вилка, что розетки выдерживают 16 А. И контакты подключения на данном тройнике хлипкие. Кончики КГ обязательно обжать наконечниками НШВИ. Я бы три таких бы ссылка установил на фанеру и соединил через распред коробку с обжимом.

aspectre написал: Кабель 25 метров вот такого

А 3 жилы на кой? Достаточно 2х2,5 Только надо учесть, что КГ собирает всю грязь, но достаточно стоек при низких температурах.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.03.2018 в 10:27:53

aspectre, хороший выбор с нормальными ценами. Лезард - дерьмище то ещё.

0
aspectre
aspectre
Местный

Регистрация: 10.02.2018

Ставрополь

Сообщений: 498

02.03.2018 в 10:28:07

megrad написал: Мощность укажите.

Макита УШМ 230, на ней написано 10A входящий ток. Значит 2200Ватт? Сварочный ресанта 180.

megrad написал: Что вилка, что розетки выдерживают 16 А. И контакты подключения на данном тройнике хлипкие. Кончики КГ обязательно обжать наконечниками НШВИ. Я бы три таких бы ссылка установил на фанеру и соединил через распред коробку с обжимом.

Я сам не пробовал такое делать. Тогда может просто оконечник сделать http://shop.optorg.ru/catalog/?id=155743 А потом уже к нему подключить еще уже удлинитель, только на фанерке как Вы сказали?

megrad написал: А 3 жилы на кой? Достаточно 2х2,5 Только надо учесть, что КГ собирает всю грязь,

Беру для домашних работ, в доме есть заземление, поэтому 3 жилы.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.03.2018 в 10:30:39

aspectre, купите упаковку НШВИ, всего 6 штук обожмёте аккуратно плоскогубцами, проблем-то. Лишать себя нескольких розеток или лепить на фанеру - зачем?

0
aspectre
aspectre
Местный

Регистрация: 10.02.2018

Ставрополь

Сообщений: 498

02.03.2018 в 10:33:39

Mazayac написал: aspectre, купите упаковку НШВИ, всего 6 штук обожмёте аккуратно плоскогубцами, проблем-то. Лишать себя нескольких розеток или лепить на фанеру - зачем?

Mazayac, Вот есть такие штука у меня. Она поможет обжать НШВИ? http://stavropol.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/ruchnye_press-kleschi/zubr/elektropassatizhi_zubr_ekspert_22668-23/

Вот наконечники, они подойдут http://shop.optorg.ru/catalog/?id=237234 ?

0