02.03.2018 в 11:35:18
aspectre написал: Одно смущает, вес в 3,1кг, что-то слишком легкий что-то,
Скорей всего ТУшный или какой то заменитель изоляции.
aspectre написал: Какой лучше использовать для изготовления удлинителя?
НШВИ на крайняк НШВ, разница в юбке.
aspectre написал: Еще вопрос, кабель КГТП производства Конкорд, сталкивались? Можно брать?
Стандартный КГ держит до -50, ну так производитель заявляет.
ZooZoo написал: КГтп-ХЛ,
До -70, две буквы добавляют 20 гр. :)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.03.2018 в 11:36:12
aspectre написал: Или 3х2,5 лучше
Вот так получше будет. Вы же не на один день делаете. Можно и потратиться раз в пятилетку))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.03.2018 в 11:48:38
Vadim 161 написал: У меня разные, из ПВСки и КГшки. С ПВС невозможно работать на морозе.
До этого я использовал обычный удлинитель из ПВС и розетки макел, самодельный, заметил, что при +5 и ниже, кабель дубеет и им невозможно работать. Но признаюсь, ему уже 7 лет, к нему постоянно цепляется ушм 10А и Фрезер 8А + сварка. Ничего с ним не случилось, но я его решил поменять, так как кабель стал заметно грется, раньше не было такого. Путем гугла выяснил, что есть КГ кабель(у меня на ушм такой, он гнется всегда и вообще приятный на ощупь). Поэтому решил взять уже и сделать норм удлинитель из КГ
Vadim 161 написал: А длинна какая будет ? У меня почти все удлинители 2x2.5, и один или два 3x1,5.
Хочу сделать около 25 метров.
megrad написал: Скорей всего ТУшный или какой то заменитель изоляции.
Даже если так, в 30% разница в весе чисто изоляцией - очень врядли, имхо конечно, но резина хоть и тяжелая, но не настолько, что при том же весе меди давать такую разницу, хоть могу быть не прав.
megrad написал: НШВИ на крайняк НШВ, разница в юбке.
Спасибо за совет. Коли обжимной есть, надо учиться :)
MaSeVi написал:
aspectre написал: Или 3х2,5 лучше
Вот так получше будет. Вы же не на один день делаете. Можно и потратиться раз в пятилетку))
MaSeVi, Ну вообще-да :) Но тут еще вопрос мобильности и веса, вдруг жене нужен будет и разница в весе и объеме между 3кг и 5кг ощутима наверное.
02.03.2018 в 11:54:34
megrad написал: До -70, две буквы добавляют 20 гр. :)
ну сами ведь понимаете прекрасно, что в Оймякон не поеду ради теста... зы. с сайта Конкорд: "...Для обеспечения отделяемости изоляции кабелей от оболочки в многожильных кабелях в качестве разделительного слоя применяется тальк, в одножильных — поверх токопроводящей жилы наносится слой полиэтилентерефталатной пленки. В одножильных кабелях изоляция и оболочка заменены на единый покров: изоляционно-защитную оболочку. Токопроводящие жилы имеют конструкцию, соответствующую классу 5 по ГОСТ 22483.
• Температура эксплуатации: от минус 60°С до плюс 50°С • Температура прокладки и/или перемотки: соответствует температуре эксплуатации • Минимальный радиус изгиба при монтаже и эксплуатации 8 Dн, где Dн — наружный диаметр кабеля. • Вид климатического исполнения КГтп-ХЛ - ХЛ • Категория размещения: 1, 2, 3 по ГОСТ 15150
Конструкция изделий обеспечивает долговременную эксплуатацию изделий при токовых нагрузках не превышающих указанные в табл. 1.3.6. Правил устройства электроустановок (7-е издание).
Монтаж и прокладка кабелей климатического исполнения ХЛ, должны быть произведены в соответствии с приложением 3 ГОСТ 24334..."
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
02.03.2018 в 11:58:12
Ну а сам производитель Конкорд знаком Вам? Брать можно?
02.03.2018 в 12:00:51
aspectre написал: Хочу сделать около 25 метров.
Ну тогда бы я 2,5 квадрата брал бы. Трех жильный или двух - решать вам.
Грубый, но справедливый
02.03.2018 в 12:06:39
Тогда окончательный вариант, с обжимом.
Нормально, как считаете?
02.03.2018 в 12:08:14
ZooZoo написал: ну сами ведь понимаете прекрасно, что в Оймякон не поеду ради теста...
Я ж без предъяв - у меня зак долго возмущался за эти 20 град.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.03.2018 в 12:08:20
aspectre написал: ПВС и розетки макел, самодельный, заметил, что при +5 и ниже, кабель дубеет и им невозможно работать
В Лужниках ПВС 3х10 вообще в снегу валяется и ничего, люди работают, освещение освещает)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.03.2018 в 12:10:14
aspectre написал: Вилка
Посмотрите способ крепления концов кабеля. Надо будет учесть - влезут НШВИ в клеммы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.03.2018 в 12:10:47
aspectre написал: Кабель 25 метров
Странный цвет жил - не медь, или просто фото такое
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу