mirn
mirn
Новичок

Регистрация: 17.02.2015

Долгопрудный

Сообщений: 59

25.03.2018 в 23:05:10

Vadim 161 написал:

mirn написал: электрическая плита?

На вряд ли.

Vadim 161, Если не плита, то только холодильник или чайник. Больше собственное проборов нет на кухне.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122268

25.03.2018 в 23:18:46

Vadim 161 написал:

mirn написал: НО самое странное, что при выключенном внутреквартирном автомате когда трогаю корпус розетки и металлическую раковину, щиплется ток.

Похоже что один из каких-то приборов пробивает на корпус из-за этого на проводнике PE и заземляющих контактах розеток может быть напряжение, если они не подключен к PE стояка.

Vadim 161, При снятом напряжении? Ага :)

mirn написал: НО самое странное, что при выключенном внутреквартирном автомате когда трогаю корпус розетки и металлическую раковину, щиплется ток.

Ваши элехтрихи могли начудить. Проверять надо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122268

25.03.2018 в 23:19:49

mirn написал: Стены перед проклейкой грунтовал и есть мысль, что залил один блок розеток. Прошло три дня, стены просохли, включил в розетку ноут и его коротнуло (ноуту аминь),

Вот это наводит на нехорошие мысли....

А лампочки не мигают по вечерам?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9146

25.03.2018 в 23:46:29

Quest, тогда подойдёт вариант предложенный megrad

Quest написал: там легкозаменяемые бюджетные лампочки?

доступные

Quest написал: На вышеуказанный объем достаточно света будет?

вполне , смотрите по мощности и желаемому цвету самого света .

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9146

25.03.2018 в 23:50:54

Rumato написал: "не верю Шура, Паниковский не обязан всему верить!" (с)

а я охотно верю - сам сотку вытаскивал из держателя предохранителя , правда не в жилом доме :sorry: но тоже смешно было :( Паниковского жалко , всё таки бодрый был старик .

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9146

25.03.2018 в 23:57:34

mirn написал: НО самое странное, что при выключенном внутреквартирном автомате когда трогаю корпус розетки и металлическую раковину, щиплется ток.

Что вы подразумеваете под корпусом розетки ? Не пластик же фурнитуры ?!

mirn написал: Полный, Капитальный ремонт в квартире делал три года назад.

Проводка старая удалялась полностью ?

mirn написал: включил в розетку ноут и его коротнуло (ноуту аминь)

Часто коротит провода около вилки , в том месте где они входят в её корпус - пережаты , изоляция деградирует и - аминь .

mirn написал: После поклейки обоев щиплет током даже при выключенном внутреквартирном автомате

Стену ? Или только метал . предметы ? Типа

mirn написал: металлическую раковину

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17266

25.03.2018 в 23:59:13

BV написал:

mirn написал: Стены перед проклейкой грунтовал и есть мысль, что залил один блок розеток. Прошло три дня, стены просохли, включил в розетку ноут и его коротнуло (ноуту аминь),

Вот это наводит на нехорошие мысли....

А лампочки не мигают по вечерам?

BV, У родителей такое: мигают лампочки или вообще отказываются работать. Иногда горят очень ярко (со слов родителей). Это симптомы «звезды» нулю подъездному? Так то капиталили полтора года назад, правда, пару раз с межфазным КЗ, так что за качество работ - вопросы...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122268

26.03.2018 в 00:21:26

MaSeVi написал: BV, У родителей такое: мигают лампочки или вообще отказываются работать. Иногда горят очень ярко (со слов родителей). Это симптомы «звезды» нулю подъездному?

Сергей, ну Вы же грамотный товарищ и сами все прекрасно знаете... Кроме этого могли просто неравномерно расключить фазы и по одной - повышенное потребление с просадкой. Как вариант - может и контакт фазы подгорать. Вместо гаданий - купите и поставьте им РН с вольтметром, и все будет понятно, и если что - не тратить нервы на ремонт быт техники.

Плюс - звонок в диспетчерскую с заявкой - "мигает свет". PS А может у них галогенки по 50 вт на винтовых клеммах? ;)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17266

26.03.2018 в 00:25:33

BV, Вы правы, хочу на неделе воткнуть УЗМ'ку, от греха...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

26.03.2018 в 02:00:23

Я раз так на заявке увидел светящийся ноль в щите, метнулся в щитовую ну и далее переделал нормально, а симптомы у людей были те же, билась током вода, яркость лампочек менялась произвольно, труба газовая грелась. Только вот почему то такие подробности как мигание света и биение током от кранов узнаются не по телефону диспетчером, а на месте по прибытии.

0
commax
commax
Новичок

Регистрация: 11.05.2013

Ижевск

Сообщений: 88

26.03.2018 в 07:49:29

Добрый день. Купил датчик движения feron sen60 для установки в коридор. Имеет две регулировки: задержка времени от 10 сек до 15 мин и уровень освещённости от 3 до 2000 lux. Все выставил на минимум, но свет включает и днём и ночью, и даже при включённом основном свете (люстра в полуметре от датчика светит). Это неисправность или 3 lux это тоже относительно светло?

0