03.04.2018 в 14:57:25
BV,
korn64, Если и розетки СУ, и свет СУ посадить на одно УЗО - можно.
Да, они на одном УЗО.
03.04.2018 в 15:18:13
aleksandr29 написал: корпус шкафа лучше отдельным проводником соединить с ближайшей точкой контура заземления в помещении
Так идеально.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.04.2018 в 18:09:12
Подскажите, УЗО или АВДТ будет срабатывать если по нейтрали ток больше, чем по фазе? То есть не утечка, а притечка.
03.04.2018 в 18:12:09
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.04.2018 в 18:15:38
genuimous написал: Подскажите, УЗО или АВДТ будет срабатывать если по нейтрали ток больше, чем по фазе?
Собственно, это и есть основной режим срабатывания УЗО: часть тока фазы ушла в человека, и ток нуля стал больше тока фазы :-)
Но дифзащита срабатывает и при коротком замыкании нуля и земли ниже УЗО, а не только при неисправности изоляции фазы. Годится любой разбаланс, в любую сторону.
03.04.2018 в 18:37:40
MaSeVi написал: А притечка-то откуда??
на линии ноль отгорел, а после УЗО его соединили с землей. приток от соседа.
03.04.2018 в 18:52:02
genuimous написал: на линии ноль отгорел, а после УЗО его соединили с землей. приток от соседа.
нуль после УЗО нельзя не заземлять, ни обьеденять с другими нулями... по любому возникнет *течка и УЗО вырубится
03.04.2018 в 18:53:14
genuimous написал: на линии ноль отгорел, а после УЗО его соединили с землей. приток от соседа.
Это ничем не отличается от ситуации "Человек, стоящий на земле, взялся за фазу после УЗО". Земля начинает выполнять роль нуля, и УЗО срабатывает.
03.04.2018 в 20:54:09
AlexeyL написал: Земля начинает выполнять роль нуля, и УЗО срабатывает.
Попалось УЗО электронное и молчок.
03.04.2018 в 23:43:40
genuimous написал: Подскажите, УЗО или АВДТ будет срабатывать если по нейтрали ток больше, чем по фазе? То есть не утечка, а притечка.
genuimous, да, будет. ВДТ реагирует на разницу токов, неважно какая она.
04.04.2018 в 19:30:58
dokar написал: Попалось УЗО электронное и молчок.
Хорошее уточнение, спасибо.
06.04.2018 в 01:15:27
Купил в уважаемой московской электромонтажной сети кучку автоматов и диффов Legrand Dx3. Большая часть как положено, коробочки и выжженный код для
07.04.2018 в 12:50:04
Прошу помощи. После зимы на даче проблема с электричеством появилась. Схема в щитке : вводной 2Р автомат - счётчик - последовательно несколько автоматов на разные линии. На входе в первый 2Р 220В, включаю его, на его выходе 220В. Включаю любой из автоматов на линии, напряжение падает и скачет 80-160В. Потребители все выключены разумеется. Куда копать?
07.04.2018 в 12:52:16
sw-alex написал: последовательно несколько автоматов на разные линии.
Наверное, всё-таки параллельно. Фото щита без пластрона можете выложить?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу