07.04.2018 в 12:52:16
sw-alex написал: последовательно несколько автоматов на разные линии.
Наверное, всё-таки параллельно. Фото щита без пластрона можете выложить?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.04.2018 в 13:08:52
Не знаю, можно ли ссылки тут? Вот фото
07.04.2018 в 13:32:32
sw-alex, Включение нагрузки провоцирует просадку напряжения. Искать плохой контакт.
07.04.2018 в 13:34:02
sw-alex написал: И даже вводной 2Р автомат - в выключенном состоянии наверху 220В, когда включаю, наверху 160В (все остальное отключено)
Протягивали клеммы? А так Ваш щит переделать бы по-хорошему...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.04.2018 в 14:08:40
Проверьте еще контакт до вводного автомата.
07.04.2018 в 14:25:09
Хондавод, Вот! Отключил нижние клеммы от входного, подключил к ним вентилятор - проседание до нуля. Значит контакт на изоляторах на входе в дом смотреть?
07.04.2018 в 14:30:25
sw-alex написал: Значит контакт на изоляторах на входе в дом смотреть?
Давайте и это порноФото сюда . Небось переход с алюмишки на медь в доме на скруточках , на фасаде . :)
07.04.2018 в 14:53:42
dokar, или сжимы покалывающие с не сорванными головками.
Грубый, но справедливый
07.04.2018 в 15:03:37
sw-alex написал: Хондавод, Вот! Отключил нижние клеммы от входного, подключил к ним вентилятор - проседание до нуля. Значит контакт на изоляторах на входе в дом смотреть?
sw-alex, Проверьте все, только аккуратно, ну сами понимаете.
07.04.2018 в 15:28:21
Vadim 161 написал: dokar, или сжимы покалывающие с не сорванными головками.
Vadim 161, Когда эти зажимы затягиваешь иногда возникает ощущение , что вот-вот перережешь жилы. Видимо не всем удается его преодолеть. :)
07.04.2018 в 16:07:38
sw-alex, Где-то до вводного АВ окисленный контакт с большим сопротивлением. Возможно на улице на вводе или на столбе. Местные элехтрихи часто практикуют соединение обмоткой виток к витку, или скрутки, вместо прокалывающих сжимов. Если подключите нагрузку помощнее этот слабый контакт будет светится в темноте и гореть - поосторожнее с этим.