haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

03.04.2018 в 18:52:02

genuimous написал: на линии ноль отгорел, а после УЗО его соединили с землей. приток от соседа.

нуль после УЗО нельзя не заземлять, ни обьеденять с другими нулями... по любому возникнет *течка и УЗО вырубится

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

03.04.2018 в 18:53:14

genuimous написал: на линии ноль отгорел, а после УЗО его соединили с землей. приток от соседа.

Это ничем не отличается от ситуации "Человек, стоящий на земле, взялся за фазу после УЗО". Земля начинает выполнять роль нуля, и УЗО срабатывает.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20750

03.04.2018 в 20:54:09

AlexeyL написал: Земля начинает выполнять роль нуля, и УЗО срабатывает.

Попалось УЗО электронное и молчок.

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5680

03.04.2018 в 22:31:49

AlexeyL написал:

genuimous написал: Подскажите, УЗО или АВДТ будет срабатывать если по нейтрали ток больше, чем по фазе?

Собственно, это и есть основной режим срабатывания УЗО: часть тока фазы ушла в человека, и ток нуля стал больше тока фазы :-)

Вы это серьёзно?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

03.04.2018 в 23:43:40

genuimous написал: Подскажите, УЗО или АВДТ будет срабатывать если по нейтрали ток больше, чем по фазе? То есть не утечка, а притечка.

genuimous, да, будет. ВДТ реагирует на разницу токов, неважно какая она.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

04.04.2018 в 19:30:58

dokar написал: Попалось УЗО электронное и молчок.

Хорошее уточнение, спасибо.

0
_Витёк_
_Витёк_
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Москва

Сообщений: 203

06.04.2018 в 01:15:27

Купил в уважаемой московской электромонтажной сети кучку автоматов и диффов Legrand Dx3. Большая часть как положено, коробочки и выжженный код для http://legrand-copytracer.com/, но затесалось 3 сомнительных, несмотря на совпадающий код (407204 и др.)

  • не имеет индивидуального кода проверки
  • отличается внешне, другой нижний присоединительный контакт
  • как раз они были без коробочек Покупал по-срочному, выгребал последние экземпляры позиций в магазине, под закрытие вечером. Задумался уже потом, пошарился в закромах, нашел три штуки таких же Dx3, купленных года два назад - код в наличии, внешний вид как у свежекупленных "нормальных". ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? Завалялась совсем старая партия? странная спец.поставка или неужели ОНО?
0
sw-alex
sw-alex
Новичок

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 59

07.04.2018 в 12:50:04

Прошу помощи. После зимы на даче проблема с электричеством появилась. Схема в щитке : вводной 2Р автомат - счётчик - последовательно несколько автоматов на разные линии. На входе в первый 2Р 220В, включаю его, на его выходе 220В. Включаю любой из автоматов на линии, напряжение падает и скачет 80-160В. Потребители все выключены разумеется. Куда копать?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17274

07.04.2018 в 12:52:16

sw-alex написал: последовательно несколько автоматов на разные линии.

Наверное, всё-таки параллельно. Фото щита без пластрона можете выложить?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

sw-alex
sw-alex
Новичок

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 59

07.04.2018 в 13:08:52

Не знаю, можно ли ссылки тут? Вот фото https://yadi.sk/i/dOvcAfSf3UBpb5 Вводной автомат поменял, счётчик отключал. Результат одинаков- лампочки тускло светят и моргают (80-160в). И даже вводной 2Р автомат - в выключенном состоянии наверху 220В, когда включаю, наверху 160В (все остальное отключено)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.04.2018 в 13:32:32

sw-alex, Включение нагрузки провоцирует просадку напряжения. Искать плохой контакт.