19.04.2018 в 19:23:44
Vadim 161 написал: Нахрена её одевать в металлорукав ?
Да вроде как нужно негорючая перегородка и экранирование.
19.04.2018 в 19:26:23
TAB написал: Да вроде как нужно негорючая перегородка и экранирование.
При этом короб при совместной прокладке силового кабеля и кабеля оповещения должен быть тоже металлическим и закрытым.
Грубый, но справедливый
19.04.2018 в 19:32:31
Vadim 161, а это откуда? Не встречал такого.
19.04.2018 в 19:47:16
TAB, СП 256.1325800.2016 Пункт не припомню, это надо искать копии документации по тем моим объектам.
Грубый, но справедливый
19.04.2018 в 19:56:57
Vadim 161, вроде помнится между слаботочкой и силой мин. 0,3 м должно быть. может что то изменилось...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.04.2018 в 20:08:36
megrad написал: между слаботочкой и силой мин. 0,3 м
Нет, мое радиотехническое образование и работа в сфере связи в пух и прах разбивают это правило :) Нет никаких проблем при совместной прокладке силового кабеля с кабелями цифрового сигнала, на дистанциях до 200 метров по крайней мере проблем не было.
Грубый, но справедливый
19.04.2018 в 20:22:25
Vadim 161 написал: Нет, мое радиотехническое образование и работа в сфере связи в пух и прах разбивают это правило :) Нет никаких проблем при совместной прокладке силового кабеля с кабелями цифрового сигнала, на дистанция менее 200 метров по крайней мере проблем не было.
по нормам положено 0.5 метра, самые жесткие у пожарной сигнализации кабель датчиков ПС не цифровой
19.04.2018 в 20:41:05
юра Т написал: по нормам положено 0.5 метра, самые жесткие у пожарной сигнализации
Там есть ряд оговорок:
13.15.15 При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.
13.15.17 При необходимости защиты шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации от электромагнитных наводок следует применять «витую пару», экранированные или неэкранирован- ные провода и кабели, прокладываемые в металлических трубах, коробах и т. д. При этом экранирующие элементы должны быть заземлены.
Вот я и думаю, металлорукав в качестве экрана пойдет?
19.04.2018 в 23:17:16
TAB написал: Вот я и думаю, металлорукав в качестве экрана пойдет?
по уму то пойдёт, пойдёт даже просто раздвинуть по сторонам в канале, но "пожарники" не любят когда силу с пожаркой смешивают
19.04.2018 в 23:51:34
Коллеги, кто-нибудь работал с Bironi? Если да, как качество? Нужно подобрать "ретро" на дачный домик, никогда не сталкивался с такой прихотью, да и придётся всё-таки прокладывать и монтировать всю проводку и ЭУИ.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.04.2018 в 00:01:31
юра Т написал:
TAB написал: Вот я и думаю, металлорукав в качестве экрана пойдет?
по уму то пойдёт, пойдёт даже просто раздвинуть по сторонам в канале, но "пожарники" не любят когда силу с пожаркой смешивают
юра Т, а если это большой канал с отсеками и пожарка отделена перегородкой?
20.04.2018 в 00:48:01
TAB написал: а если это большой канал с отсеками и пожарка отделена перегородкой?
Вам потом сдавать пожарному инспектору?
20.04.2018 в 09:00:37
юра Т, а хрен его знает, может и придется.
20.04.2018 в 09:50:24
Vadim 161 написал: Нет, мое радиотехническое образование и работа в сфере связи в пух и прах разбивают это правило
Вы это проверяющему скажите.
TAB написал: а хрен его знает, может и придется.
Вот чтобы 2 раза одно и то же делать выполните раздельно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.04.2018 в 10:06:47
юра Т написал: "пожарники" не любят когда силу с пожаркой смешивают
Пожарники ещё не любят когда 2 дымовых датчика стоят, им бы везде хотелось бы 3 видеть.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу