22.04.2018 в 09:24:04
megrad
Вы по обрешётке собираетесь проводить кабель?
Кабель в зазоре между обрешеткой и плитой перекрытия. Крепление будет к плите. Но зазор там миллиметров тридцать.
Вы упомянули деревянный дом
Да это я для примера.
за фальш потолком допускается несколько видов прокладки.
Независимо от его горючести?
22.04.2018 в 10:28:52
TAB написал: Независимо от его горючести?
Это учитывается.
TAB написал: Но зазор там миллиметров тридцать.
Вы желаете перегрузить кабель так чтобы он потёк на ниже весящую конструкцию?
Можно для успокоения обработать дерево , но этого хватит только на 3 - 5 лет
в зависимости от вещества, которым обрабатываете и количества раз. Без обид,
это уже параноя. Распред. коробки есть за фальш потолком? Как вариант выполнить
разводку в профиле для ГКЛ
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.04.2018 в 12:05:29
TAB написал: Как?
выбирают способ проклаки.
TAB написал: Да вовсе нет, просто хочу проложить электропроводку правильно. По возможности.
В ПУЭ же написано за фальш потолками в гофре. Вот и всё правило. Как вариант проложите ПРКС, даже если будет гореть потолок (не приведи творец) ему ни чего не будет. И желательно распред. коробки убрать из фальш потолка. Даже если есть доступ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.04.2018 в 12:09:57
TAB написал: BV, неужели все проводку над потолком в стальных трубах разводят?
У меня там не один кабель, их там пять штук идти будет, не считая слаботочки.
TAB, У Вас только обрешетка или еще что-то горючее? Может заменить дерево на профили для ГКЛ?
22.04.2018 в 12:13:05
megrad написал: И желательно распред. коробки убрать из фальш потолка. Даже если есть доступ.
Да вроде пока коробки там не планируются. Но доступ будет.
22.04.2018 в 12:19:42
BV написал: У Вас только обрешетка или еще что-то горючее? Может заменить дерево на профили для ГКЛ?
Это прихожая с коридором, помещения сильно вытянутые. По периметру будет брусок 40х30 или 40х40. К нему поперечные планки с просветами. Дерево крашеное морилкой или нарезка из наличников МДФ (не решил еще). Возможно на них (с внутренней стороны) наклею светодиодные ленты. Проводка будет идти с одной стороны вдоль бруска. Там и сила и слаботочка, в разных отсеках или каналах.
22.04.2018 в 12:57:30
TAB,
TAB написал: Проводка будет идти с одной стороны вдоль бруска. Там и сила и слаботочка, в разных отсеках или каналах
проложите в двух профилях для ГКЛ, прижатых к потолку, отдельно силу и слаботочку аналогично прокладке в лотках
22.04.2018 в 13:11:31
BV, ну вообще вариант конечно, хотя и возни чуть больше.
А пластиковый кабель-канал здесь не прокатит?
22.04.2018 в 13:18:27
TAB, Делайте как хотите - Выше все уже написано для принятия Вашего личного решения.
22.04.2018 в 13:45:22
BV, да я только хотел узнать, что по этому поводу пишут Правила. А здесь как обычно спектр мнений, от делай как хочешь до стальных труб нормированной толщины. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу