megrad написал: Соберите трёхжилкой, но земляной не подключайте, УЗО какая не какая защита.
А как ваше заявление, согласуется вот с этим
07.05.2018 в 14:01:37
ebf написал:
megrad написал: Соберите трёхжилкой, но земляной не подключайте, УЗО какая не какая защита.
А как ваше заявление, согласуется вот с этим
ebf, У меня к вам вопрос: если на приведенной схеме у одного электроприемника будет отсутствовать диффзащита и случится утечка на корпус оного, то опасный потенциал окажется на корпусах других э/приемников или нет ?
07.05.2018 в 14:10:37
dokar, Вот так ,должно быть :) В настоящее время в Российской федерации наиболее широко распространены схемы электроустановок с "классическим" занулением - рис. 2 (ТN-С).
При установке УЗО в таких схемах очень важно проконтролировать: а) правильность включения рабочего нейтрального (нулевого) проводника в цепь УЗО - он должен быть обязательно в цепи УЗО; б) правильность подключения заземляющих корпуса электрооборудования проводников - к нейтральному проводнику они должны быть подключены только до УЗО. Это означает, что при применении УЗО нейтральный проводник выполняет функции только рабочего проводника и в цепи, защищаемой УЗО, не должен соединяться с заземленными корпусами электрооборудования. При этом корпуса электрооборудования и различные нетоковедущие части электроустановки могут быть соединены между собой контуром и соединены с заземляющими устройствами - контуром заземления, арматурой здания, системами водопровода.
dokar написал: то опасный потенциал окажется на корпусах других э/приемников или нет ?
Вы имеете в виду, что по нейтрали ,прибора без диф защиты, придёт на прибор с УЗО ?
07.05.2018 в 14:13:37
MaSeVi написал: обижаете женский пол.
Ну да мальшик обидел девочку - девочка надулась.
MaSeVi написал: При чём здесь электронное УЗО вообще?
Автор поднял тему про отгорание нуля.
ebf написал: А как ваше заявление, согласуется вот с этим
Да да помню двойной стандарт, для новых новые, для старых старые требования. Хотя :система TN-C имеет существенные недостатки, главный из которых — высокие требования к системам уравнивания потенциалов и сечению PEN-проводника. Применяется для электроснабжения трёхфазных нагрузок. 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. ....
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.05.2018 в 14:19:43
megrad написал: Ну да мальшик обидел девочку - девочка надулась.
Я девочек не обижаю.
megrad написал: Автор поднял тему про отгорание нуля.
И чем УЗО, любое по конструкции и схемотехнике может помочь? Или что Вы имели в виду?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.05.2018 в 14:20:25
ebf, Да, последний абзац.
07.05.2018 в 14:27:44
megrad написал: Да да помню двойной стандарт, для новых новые, для старых старые требования.
Так чего же,вы опять советуете не правильно :popcorn у него старая система :) Я для вас выделил 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Вы выделенное, как понимаете ?
dokar написал: Да, последний абзац
Чего, моего ответа или вашего вопроса ?
ebf написал: Вы имеете в виду, что по нейтрали ,прибора без диф защиты, придёт на прибор с УЗО ?
Этот абзац?
07.05.2018 в 14:40:24
ebf, Да, последнее.
07.05.2018 в 14:45:23
ebf написал: В настоящее время в Российской федерации наиболее широко распространены схемы электроустановок с "классическим" занулением - рис. 2 (ТN-С).
Насколько я понимаю, речь идёт о бытовых электроустановках. Т.е., о жилых помещениях. В промышленности всё немножко иначе, и проблемы с делением PEN обычно нет. Далее, осознаём, что:
И никакой вам TN-C.
07.05.2018 в 14:47:47
MaSeVi написал: И чем УЗО, любое по конструкции и схемотехнике может помочь?
Электромеханика сработает даже при отсутствии нуля, при возникновении утечки.
ebf написал: В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
Я специально не полностью процитировал данный пункт так как:
megrad написал: система TN-C имеет существенные недостатки, главный из которых — высокие требования к системам уравнивания потенциалов и сечению PEN-проводника.
А старые здания не могут похвастаться этими требованиями. Особенно с газом.
MaSeVi написал: Я девочек не обижаю.
Предлагаю тему не развивать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.05.2018 в 14:48:20
dokar, Я честно говоря хочу уловить разницу , 1.Есть два прибора ,оба без зануления . Вас интересует
dokar написал: случится утечка на корпус оного, то опасный потенциал окажется на корпусах других э/приемников
2.Есть два прибора с занулением(как того требовали ранние нормы) Вас интересует
dokar написал: случится утечка на корпус оного, то опасный потенциал окажется на корпусах других э/приемников
3.В вашем случаи ,если даже прилетит, то хуже не будет, чем в предыдущих вариантах и я их не все привёл в пример ,если бы прилетало бы и УЗО в этом случаи не помогало бы, то я думаю, нормотворцы бы их не рекомендовали и не описывали6что и как должно быть подключено