megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.05.2018 в 18:09:15

Mandalore105 написал: выбить себе отдельную 50-63а и провести выделенно ввгнгls 10мм2 сечением, поставив там внизу селективный автомат от abb

Была такая тема на форуме недавно, заказываете проект и ведёте питание от ВРУ дома.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

22.05.2018 в 19:49:26

megrad, а проект всегда надо? Я у них узнаю, но когда с ними говорил, то они сказали, что оплачиваем, получаем документы с печатью и выделенной мощностью, а потом электрик все подключает. С другой стороны нужна ли мне такая мощь.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.05.2018 в 20:44:49

Mandalore105 написал: а проект всегда надо?

Да. В нём укажут сколько Вам выделят и как всё это реализовать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Salex-1
Salex-1
Новичок

Регистрация: 16.01.2007

Москва

Сообщений: 46

22.05.2018 в 21:00:27

Подскажите плз - в общем щитке стоит УЗО "Энергомера" с50 100ma (счетчик стоит Меркурий 200)- стоит УЗО менять на новый диффавтомат или пусть этот стоит? Новые с50-100ma только DEKraft или TDM нахожу.

0
HouseOwner
HouseOwner
Новичок

Регистрация: 22.05.2017

Фрязино

Сообщений: 10

22.05.2018 в 21:09:43

Как определить максимально-возможную для установки мощность проточного водонагревателя в квартиру? Планирую использовать в период сезонного отключения горячей воды. Обращался в ЖЭК, ответить не могут.

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

22.05.2018 в 21:23:16

Mandalore105, понял, спс.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

22.05.2018 в 21:23:59

HouseOwner написал: Как определить максимально-возможную для установки мощность проточного водонагревателя в квартиру?

Если в квартире газ, то и не мечтать, если электроплита то можно отважиться на 8 кВт, но это приключения. ;)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.05.2018 в 21:26:09

Salex-1 написал: стоит УЗО менять на новый диффавтомат или пусть этот стоит?

Не стоит. Это не УЗО, а диф да и по всей видимости селективный и тип А к тому-же, по крайней мере других Энергомеровских не встречал.

0

Грубый, но справедливый

Salex-1
Salex-1
Новичок

Регистрация: 16.01.2007

Москва

Сообщений: 46

23.05.2018 в 09:15:53

Vadim 161, Тип С. и называется УЗО.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21218

23.05.2018 в 09:45:52

Salex-1 написал: и называется УЗО.

Называется этот дифавтомат "УЗО-ВАД2".

0
Salex-1
Salex-1
Новичок

Регистрация: 16.01.2007

Москва

Сообщений: 46

23.05.2018 в 10:24:02

Radio, это наверное важно. Но вопрос то был - менять его или нет. И если да, то на что?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.