Vadim 161
Vadim 161
Старожил

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.06.2018 в 12:55:02

baikal написал: 16 кв из за того, что он часто идет с заниженым сечением.

Берите десятку РЭК/Кольчугино/Нексанс/Аллюр и будет всё нормально с сечением.

baikal написал: в случае перегруза АВ почувствует перегруз позже из за увеличеного сечения так?

Нет.

baikal написал: АВ в квартире меньше чтобы он срабатывал раньше подъездного

Нет. В любом случае при КЗ отключатся оба, поэтому проще поставить в квартирный щит рубильник.

baikal написал: Если на холодильних поставить Диф, то УЗО будет лишним?

Если все линии будут иметь дифзащиту 30мА, то УЗО 100мА можно будет убрать.

baikal написал: АВ ставить С или В лучше?

Как хотите. Но в новостройке ставить АВ категории В бессмысленное занятие.

0

Грубый, но справедливый

baikal
baikal
Местный

Регистрация: 25.10.2016

Мурманск

Сообщений: 401

12.06.2018 в 13:23:16

Vadim 161, Сэнкью вери мач! Вобщем ставлю АВ С, УЗО в подъезд S 100mA, в в квартире АС. Дифы 30mA АС и А. Не новостройка, старики мои живут.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Старожил

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.06.2018 в 13:32:34

baikal, даже в новостройке B не имеет смысла для Vadim 161, а вот для меня, например, имеет. Но это один из холиваров на форуме, думаю, не стоит его повторять - выбирайте сами. Если у вас старый фонд, то имхо лучше B.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Vadim 161
Vadim 161
Старожил

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.06.2018 в 13:44:03

Alexey_Spb написал: даже в новостройке B не имеет смысла для Vadim 161

Алексей, я сказал в новостройке, без всяких "даже".

Alexey_Spb написал: старый фонд, то имхо лучше B

Поддерживаю.

baikal написал: Не новостройка,

Как это не новостройка ? А откуда тогда номинал вводного автомата С50 взялся ??

0

Грубый, но справедливый

baikal
baikal
Местный

Регистрация: 25.10.2016

Мурманск

Сообщений: 401

12.06.2018 в 14:16:53

Vadim 161 написал:

Alexey_Spb написал: даже в новостройке B не имеет смысла для Vadim 161

Алексей, я сказал в новостройке, без всяких "даже".

Alexey_Spb написал: старый фонд, то имхо лучше B

Поддерживаю.

baikal написал: Не новостройка,

Как это не новостройка ? А откуда тогда номинал вводного автомата С50 взялся ??

Vadim 161, Заявку на замену счетчика писал, смотрели по договору, выделено 12 КВ. Приходила собака с инспектором, сказала, что можно купить самому или они свое поставят. Сказали, что выключатель нагрузки или АВ скажет позже. Если проводка в квартире меняется В или С?

0
Vadim 161
Vadim 161
Старожил

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.06.2018 в 14:19:36

baikal написал: Если проводка в квартире меняется В или С?

Учитывая что дом не новый, то лучше B.

0

Грубый, но справедливый

baikal
baikal
Местный

Регистрация: 25.10.2016

Мурманск

Сообщений: 401

12.06.2018 в 14:23:35

Vadim 161,

Vadim 161 написал:

baikal написал: Если проводка в квартире меняется В или С?

Учитывая что дом не новый, то лучше B.

Vadim 161, Сэнкью вери мач! 80 года постройки.

0
baikal
baikal
Местный

Регистрация: 25.10.2016

Мурманск

Сообщений: 401

12.06.2018 в 14:24:21

Alexey_Spb написал: baikal, даже в новостройке B не имеет смысла для Vadim 161, а вот для меня, например, имеет. Но это один из холиваров на форуме, думаю, не стоит его повторять - выбирайте сами. Если у вас старый фонд, то имхо лучше B.

Alexey_Spb, Сэнкью вери мач!

0
Metallic
Metallic
Новичок

Регистрация: 08.05.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

12.06.2018 в 17:55:44

Добрый день, на даче нужно установить несколько розеток в одном месте, среди них одну антенную. Розетки накладные. Бывают ли накладные блоки в которых можно комбинировать обычные розетки с антенной?

0
Vadim 161
Vadim 161
Старожил

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.06.2018 в 17:58:55

Metallic, берите обычные встраиваемые мехнанизмы и подъемные коробки для них.

0

Грубый, но справедливый

Davits
Davits
Новичок

Регистрация: 11.06.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

12.06.2018 в 19:04:32

Vadim 161, спасибо! Значит ставить ас и не гоняться за новомодными веяниями))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу