MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

12.06.2018 в 23:15:40

Davits написал: вот и мне порой кажется, что вся эта суматоха обусловлена лишь необходимостью продать созданный продукт

Машина с 6-ю подушками безопасности лучше, чем с 2-я? Лучше, но вдруг это лобби автобрендов? Конечно, лобби, но при Ваших затратах полезное для здоровья однако. С другой стороны и 2-х может быть достаточно, или нет? Нельзя заподозрить всех и вся в происках наживы мирового сообщества. Везде есть Люди с большой буквы, которые стараются для людей сделать жизнь лучше, но в рамках отведенного. И если А лучше АС, то это не значит, что АС - писец, как коварно!))) Я ставил и буду ставить УЗО тип АС для тех проектов, где невозможно по финансовым причинам поставить А, лучше чем ничего, у всех бюджеты разные, лишь понимание своей безопасности было одинаково!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.06.2018 в 23:23:10

MaSeVi написал: где невозможно по финансовым причинам поставить А

А я как-то на очень бюджетном объекте исполнил диф защиту типа А на все линии. В двушку в Хрущевке поставил 6 дифов ИЭК тип А ;) Это пожелание заказчика было, чтоб дифы стояли, хотя я пару УЗОшек планировал ставить.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

12.06.2018 в 23:28:21

Vadim 161 написал: В двушку в Хрущевке поставил 6 дифов ИЭК тип А

А я как-то около 20+ АВДТ АВВ А, и 30+ АВДТ Хагер, хотя один фиг, всем было заказчикам было не очень интересно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.06.2018 в 23:34:15

MaSeVi, ну что сказать - круто! Я с брендовыми дифами тип А не заморачивался, но как-то с УЗО тип А хорошо заморочился, 8 шт тип А, благо зак мотался в столицу по делам, и накупил Астро УЗО и SEZ, классная автоматика, жаль только у нас её найти не реально.

0

Грубый, но справедливый

Metallic
Metallic
Новичок

Регистрация: 08.05.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

12.06.2018 в 23:38:45

Vadim 161 написал: Metallic, берите обычные встраиваемые мехнанизмы и подъемные коробки для них.

Vadim 161, спасибо, а блоками штуки по 3-4 такие бывают?

Азат Д написал: Metallic,
Легранд Кутео https://www.legrand.ru/news/Quteo/quteoinn.php

Азат Д, спасибо, чтото такое я и искал, жалко только, что эти коробки только под эту серию заточены - другие в них не вставить.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.06.2018 в 23:39:43

Metallic написал: спасибо, а блоками штуки по 3-4 такие бывают?

А они легко соединяются между собою.

0

Грубый, но справедливый

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

12.06.2018 в 23:41:15

Davits

Выходит так, что необходимость установки УЗО типа А напрямую обусловлена тем перечнем устройств нуждающихся в таковой защите, которое в последующем будет использоваться?

Выходит. Только таких устройств сейчас больше чем вы думаете и надо полагать, что скоро их будет каждое первое.

0
Davits
Davits
Новичок

Регистрация: 11.06.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

12.06.2018 в 23:42:52

MaSeVi, Vadim 161, в итоге АС это разумный минимум, А это когда есть возможность. В первом случае - уже хорошо, во втором - совсем отлично :) Схема щитка обретает все более ясные очертания ;)

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

12.06.2018 в 23:43:26

Азат Д

Зачем электроплите УЗО тип А?

Если плита с чугуниевыми блинами, то не надо. А ежели индукционка, то вдруг оказывается надо.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

12.06.2018 в 23:48:13

Vadim 161 написал: ну что сказать - круто!

Да какой-то там круто! Нелишне, но где-то излишне, и всё тут.

Vadim 161 написал: шт тип А, благо зак мотался в столицу по делам,

Так-с, а заказать доставку неможно, что ли? Логистика у нас, на словах правда, ого-го!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

12.06.2018 в 23:49:43

Davits написал: в итоге АС это разумный минимум,

Да! Но если готовы потратить большее, а это возможно, то тип А!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу